Forum Orisinil

OtomaX - Orisinil Topup Machine => Tips dan Trik => Topic started by: siasai on February 03, 2010, 06:16:00 PM

Title: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: siasai on February 03, 2010, 06:16:00 PM
Mohon petunjuk Agan-agan yg sudah berhasil buat UPS+Baterai Aki.
Share dong pengalamannya.  :D :D :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: visrel on February 03, 2010, 07:18:12 PM
Mohon petunjuk Agan-agan yg sudah berhasil buat UPS+Baterai Aki.
Share dong pengalamannya.  :D :D :D

Ane bantu teorinya gan...
yang perlu diperhatikan cek tegangan keluaran UPS pada saat mode baterai = 220 volt (+- 5%)
, Gunakan AKI hanya saat PLN padam.

skemanya seperti gambar di bawah ini.
pada saat PLN padam gunakan saklar untuk memutus baterai bawaan UPS
dan gunakan saklar untuk menghubungkan AKI ke UPS.

semoga membantu



[attachment deleted by admin]
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Raden on February 16, 2010, 02:20:00 AM
upc ica 1200 + genset honda suaranya halus selembut sutra aman dah  ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Raden on February 18, 2010, 11:32:54 PM
SUDAH ADA UPS ICA KUAT SAMPEK 12 JAM HEBATT  ;) ;) ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on February 19, 2010, 07:02:58 AM
Ane bantu teorinya gan...
yang perlu diperhatikan cek tegangan keluaran UPS pada saat mode baterai  = 220 volt (+- 5%)
, Gunakan AKI hanya saat PLN padam

pada saat PLN padam gunakan saklar untuk memutus baterai bawaan UPS
dan gunakan saklar untuk menghubungkan AKI ke UPS.


sy ga faham elektro, mhn penjelasan:
1. maksud pengukuran tegangan saat mode baterai itu untuk apa?
2. kalo sy lihat skema, berarti kita charge accu sendiri ya?  apa ga mungkin charge ikut numpang charge baterai UPS, kalo memang bisa komponen apa yang perlu di modifikasi?
3. dari sisi biaya, mhn sharing temn2 yang dah pake genset dan pake accu external gini, mana yang lebih ekonomis? -soal berisik suara genset dah pasti lah ya... ga usah dibahas, soal biaya operasional dan perawatan aja.

thanks sebelumnya
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Raden on February 22, 2010, 12:48:19 AM
Ane bantu teorinya gan...
yang perlu diperhatikan cek tegangan keluaran UPS pada saat mode baterai  = 220 volt (+- 5%)
, Gunakan AKI hanya saat PLN padam

pada saat PLN padam gunakan saklar untuk memutus baterai bawaan UPS
dan gunakan saklar untuk menghubungkan AKI ke UPS.


sy ga faham elektro, mhn penjelasan:
1. maksud pengukuran tegangan saat mode baterai itu untuk apa?
2. kalo sy lihat skema, berarti kita charge accu sendiri ya?  apa ga mungkin charge ikut numpang charge baterai UPS, kalo memang bisa komponen apa yang perlu di modifikasi?
3. dari sisi biaya, mhn sharing temn2 yang dah pake genset dan pake accu external gini, mana yang lebih ekonomis? -soal berisik suara genset dah pasti lah ya... ga usah dibahas, soal biaya operasional dan perawatan aja.

thanks sebelumnya

saran aja gan    pc => ups => dinamo => dinamo dipasang di speda ontel terus di pancal dah,  sehat dapet listrik nyala teruss  bebas bahan bakar jelas iritt ngak perlu perawatan extra  ;D ;D ;D piss men
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: visrel on February 27, 2010, 07:06:35 PM
Ane bantu teorinya gan...
yang perlu diperhatikan cek tegangan keluaran UPS pada saat mode baterai  = 220 volt (+- 5%)
, Gunakan AKI hanya saat PLN padam

pada saat PLN padam gunakan saklar untuk memutus baterai bawaan UPS
dan gunakan saklar untuk menghubungkan AKI ke UPS.


sy ga faham elektro, mhn penjelasan:
1. maksud pengukuran tegangan saat mode baterai itu untuk apa?
2. kalo sy lihat skema, berarti kita charge accu sendiri ya?  apa ga mungkin charge ikut numpang charge baterai UPS, kalo memang bisa komponen apa yang perlu di modifikasi?
3. dari sisi biaya, mhn sharing temn2 yang dah pake genset dan pake accu external gini, mana yang lebih ekonomis? -soal berisik suara genset dah pasti lah ya... ga usah dibahas, soal biaya operasional dan perawatan aja.

thanks sebelumnya

saran aja gan    pc => ups => dinamo => dinamo dipasang di speda ontel terus di pancal dah,  sehat dapet listrik nyala teruss  bebas bahan bakar jelas iritt ngak perlu perawatan extra  ;D ;D ;D piss men

Jiah.... ;D ;D ;D ;D ;D
Kalo ini bahan bakarnya Nasi pecel......
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: visrel on February 27, 2010, 07:30:37 PM
Ane bantu teorinya gan...
yang perlu diperhatikan cek tegangan keluaran UPS pada saat mode baterai  = 220 volt (+- 5%)
, Gunakan AKI hanya saat PLN padam

pada saat PLN padam gunakan saklar untuk memutus baterai bawaan UPS
dan gunakan saklar untuk menghubungkan AKI ke UPS.


sy ga faham elektro, mhn penjelasan:
1. maksud pengukuran tegangan saat mode baterai itu untuk apa?
2. kalo sy lihat skema, berarti kita charge accu sendiri ya?  apa ga mungkin charge ikut numpang charge baterai UPS, kalo memang bisa komponen apa yang perlu di modifikasi?
3. dari sisi biaya, mhn sharing temn2 yang dah pake genset dan pake accu external gini, mana yang lebih ekonomis? -soal berisik suara genset dah pasti lah ya... ga usah dibahas, soal biaya operasional dan perawatan aja.

thanks sebelumnya

1. YA Tegangan keluaran UPS saat dalam mode baterai (saat gak tersambung ama PLN)
2. Dari skema memang aki di charge sendiri, klo charge ikut numpang ups kayake perlu dimodif lagi>>kurang tau komponennya ??? ???>>>gambar diatas adalah skema yg sy pakai sat ini.
3. Monggo teman2 yg lain barangkali ada yg berpengalaman???
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: jay cell on February 27, 2010, 07:47:54 PM
kalo aku .. tinggal diparalel aja aki UPS dengan aki eksternal, tapi... butuh 2 hari untuk bisa charge penuh. Aku pake aki 60Ah dan UPS aku 600VA. mungkin kalo aki eksternalnya lebih kecil dan UPSnya 1200VA keatas gak sampe 2 hari. silahkan di coba  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: AbiTamim on February 27, 2010, 07:59:45 PM
kalo aku .. tinggal diparalel aja aki UPS dengan aki eksternal, tapi... butuh 2 hari untuk bisa charge penuh. Aku pake aki 60Ah dan UPS aku 600VA. mungkin kalo aki eksternalnya lebih kecil dan UPSnya 1200VA keatas gak sampe 2 hari. silahkan di coba  ;D ;D ;D ;D ;D ;D


CMIIW
Jangan di paralel, output bisa lebih besar, tapi di seri
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on February 27, 2010, 08:12:34 PM
kalo aku .. tinggal diparalel aja aki UPS dengan aki eksternal, tapi... butuh 2 hari untuk bisa charge penuh. Aku pake aki 60Ah dan UPS aku 600VA. mungkin kalo aki eksternalnya lebih kecil dan UPSnya 1200VA keatas gak sampe 2 hari. silahkan di coba  ;D ;D ;D ;D ;D ;D


CMIIW
Jangan di paralel, output bisa lebih besar, tapi di seri

Yg bener paralel bos...klo seri voltage nya yg nambah, kalo paralel Amperehour nya yg nambah...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on February 27, 2010, 09:51:11 PM
Wah... ini Teknisi Elektro pada ngumpul...

kalo Aki di seri = Tegangan yang naik jadi V.aki1+V.aki2 = V.Total/Tegangan Total
kalo Aki di Paralel = Amper/Arus yang Naik jadi I.aki1+I.aki2 = I.aki Total/ Arus aki total

kalo ada aki 12v / 60Ah

jika di seri maka jadi 24v / 60Ah
jika di Paralel maka jadi 12v / 120 Ah

wah... Kapan Habisnya kalo aki 120Ah... ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Mau Shared dikit sistem Kelistrikan di TEmpat saya....
(http://img687.imageshack.us/img687/6010/sistemlistrik.jpg)

Semua Semi Automatis [ kaya otomax aja.. hehehe ]
kalo Listrik padam siang hari no comand asal UPS masih mampu..
kalo Listrik padam Malam hari ya udah Genset harus nyala, karena si KEcil pada takut kegelapan.. hehehee... jadi Genset untuk 1 rumah Penuh tanpa terkecuali...
kalo Listrik nyala, Genset Mati sendiri deh... :) :) :) :)

Sw0 hanya di aktifkan jika Listrik Mati... kalo udah nyala, kalo bisa di Matikan, biar Relay stop Engine nya Awet. dan biasanya tak taruh di lokasi Genset..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ALFIAN on February 27, 2010, 11:11:08 PM
Mohon petunjuk Agan-agan yg sudah berhasil buat UPS+Baterai Aki.
Share dong pengalamannya.  :D :D :D

Sy dah hampir 1 tahun ini, gunakan UPS+Accu external 60A, ga perlu ribet2 modif, cukup diparalel aja battery bawaan UPS dengan Accu 60A. catatan gunakan Kabel berdiameter besar agar arus tetap full masuk ke UPS. pengalaman gunakan UPS spt ini bisa tahan sekitar 2,5 jam (untuk beban 1PC, 1monitor 17LCD, modem, sekaligus power supply HP). lumayan klw pas mati lampu siang ga bikin bising tetangga  ;D ;D

UPS pake PR*L*NK
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zack angkasa pulsa on March 05, 2010, 05:42:47 PM
SUDAH ADA UPS ICA KUAT SAMPEK 12 JAM HEBATT  ;) ;) ;)

UPS tipe berapa Gan? trus akinya yang berapa amper, untuk 6 jam aja Gan.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: MJR on March 09, 2010, 04:35:59 PM

Di buku petunjuk penggunaan UPS => dilarang memasang UPS slain utk PC.
    Trus gimana dg pemasangan power Suply HP and Modemnya speedy-nya....??//

maklum gk paham elektro...
           bukan sarjana Elektro sihh........!!   ;D  ;D

buat yg sudah coba and lancar... BaGi ILmuNya yoo.......
     

          Buat bos alfian... ditambah sdikit ya gmn cara masang-nya...
krn sy jg pake PR*LI*K     ;D  ;D  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: AbiTamim on March 11, 2010, 09:33:59 PM
saya pakai p**link juga

Beberapa waktu lalu terpaksa beli aki 60 A (ikut cara bos Alfian), sebelumnya mencoba paralel pakai aki kering bawaan ups lama, ternyata nggak mampu bekerja sesuai harapan. Saat ini dari ups masuk ke Stavolt Matsunaga. Di stavol tertancap CPU, monitor, modem speedy, Adaptor Usb hub okion, nggak masalah. Dulu sebelum diparalel dengan aki juga sudah seperti itu penggunaanya, alhamdulillah aman2 saja.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Oripulsa on March 11, 2010, 11:23:30 PM
kalo pendapat saya harusnya stavol dulu baru ke ups pak. AVR yg ada di prolink tidak sebagus yg dibayangkan, trust me... krn pernah jebol 1 prolink... :)

rekan2, kalo mau yg mantap, ga usah modif2. beli automatic inverter, biasanya impor taiwan, cari yg KW1, harga kisaran 1,5jt. utk pembanding, prolink 1200 VA (+- 750W), harga 800rban. Kalo inverter itu sudah 1000W dengan lonjakan/surge hingga 2000W.

kerjanya jauh lbh smooth dari prolink. pake prolink, pln mati, monitor masih sempat terjadi "blink". pake inverter itu ga ada sama sekali, ga ada bunyi cetak-cetek. adem, anget aja ga. coba pegang bodinya prolink...:)

itu mmg sudah dirancang utk ups. charging current 10A, smart charging yg otomatis menyesuaikan arus cas dengan kondisi aki, soft start dan fitur2 lainnya. kalo aki mendidih terus, menguap dan sering kering, itu berarti tidak ada smart chargingnya, hati2 aki cepet rusak...

pake aki 2x60A bisa tahan hingga 10 jam, pemakaian normal.

bukan promosi, cuma sharing aja... supaya hidup sedikit lbh nyaman pasca stres ngurusin stok :)

kalo merek macem2, hati2 juga aspal. nah kalo mau info lebih lanjut, coba tanya bos bjb, dia pake model gitu juga walau beda merek dengan yg saya pakai...

bos bjb, itu ada lahan baru... :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: 0t5y on March 12, 2010, 07:31:52 AM
bos ada yg dijogja ga...beli automatic inverter dimana ya..?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: AbiTamim on March 12, 2010, 07:46:23 AM
kalo pendapat saya harusnya stavol dulu baru ke ups pak. AVR yg ada di prolink tidak sebagus yg dibayangkan, trust me... krn pernah jebol 1 prolink... :)
................................ dst


ooo gitu Pak ya
Kemarin mau saya pindah juga seperti itu formasinya bukan karena alasan tehnis, tapi karena stavolt ditaruh dibawah kaki, dan kabel menuju stavolt sangat banyak, kesenggol kabelnya PC langsung restart. Saya pikir kalau masuk Stavolt baru UPS tentu nggak akan restart kalau kabel kesenggol lagi, akan diamankan UPS.

eeee ternyata niat saya ada alasan pendukungnya    :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Yusuf on March 12, 2010, 07:58:33 AM
bos ada yg dijogja ga...beli automatic inverter dimana ya..?

kalo jakarta, coba cari di glodok...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: 0t5y on March 12, 2010, 09:39:34 AM
bos ada yg dijogja ga...beli automatic inverter dimana ya..?

kalo jakarta, coba cari di glodok...

wah jauh bos...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ganteng on March 12, 2010, 04:37:12 PM
coba cari di alnect janti kayaknya ada  ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Siaul on March 12, 2010, 07:07:54 PM
coba cari di alnect janti kayaknya ada  ;)

ada to bos? kmrn liat dibrosur pameran kok gak ado.. ???
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: AbiTamim on March 12, 2010, 10:10:36 PM
Hasil Test

Awal
PLN>UPS>STAVOLT>CPU & temen2nya

belum ada kendala yang nampak


Tadi pagi tanggal 12/03/10, sekitar jam 09.00 wib, formasi dirubah
PLN>STAVOLT>UPS>CPU dan temen2nya

Sore, menjelang magrib, ups berbunyi tiiitt....tiitt, kehabisan tenaga
Kabel power ups yang masuk stavol saya cabut dan coba pindah langsung ke PLN, normal lagi

akhirnya,  kembali ke formasi awal sampai sekarang
PLN>UPS>STAVOLT>CPU & temen2nya



Apa mungkin karena UPS sudah di modif tambah aki 60 A
belum tahu.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: deydi on March 12, 2010, 10:58:04 PM
mantau aja....maklum ngak ngerti elektronika...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: wahyu on March 12, 2010, 11:22:00 PM
Hasil Test

Awal
PLN>UPS>STAVOLT>CPU & temen2nya

belum ada kendala yang nampak


Tadi pagi tanggal 12/03/10, sekitar jam 09.00 wib, formasi dirubah
PLN>STAVOLT>UPS>CPU dan temen2nya

Sore, menjelang magrib, ups berbunyi tiiitt....tiitt, kehabisan tenaga
Kabel power ups yang masuk stavol saya cabut dan coba pindah langsung ke PLN, normal lagi

akhirnya,  kembali ke formasi awal sampai sekarang
PLN>UPS>STAVOLT>CPU & temen2nya



Apa mungkin karena UPS sudah di modif tambah aki 60 A
belum tahu.


MERAH: saya juga seperti itu slama ini.. dari pengalaman saya yg masih sedikit ini..  ;D kemungkinan itu di karenakan aliran listrik saya yg kemungkinan gak sanggup menarik daya stavolt+ups+cpu & temen2 nya.. mklum.. pada jam2 menjelang malam, daya PLN pasti terkuras karena semua nya memakai aliran listrik..  ;) karena aliran PLN punya saya ada 2, maka pada saat menjelang maghrib saya pindahin ke aliran PLN yg 1 lagi.. aman2 ja.. :D :D gak ada bunyi tut..tut..tut.. kaya' kehabisan pulsa..  :D :D :D  mungkin yg punya aliran PLN double juga bisa di coba..  :-* mohon di koreksi kalau ada salah..  ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: 0t5y on March 13, 2010, 12:13:21 AM
coba cari di alnect janti kayaknya ada  ;)

thx bos infonya...bsk langsung ke tkp...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Oripulsa on March 13, 2010, 05:20:19 AM
Hasil Test

...

Tadi pagi tanggal 12/03/10, sekitar jam 09.00 wib, formasi dirubah
PLN>STAVOLT>UPS>CPU dan temen2nya

Sore, menjelang magrib, ups berbunyi tiiitt....tiitt, kehabisan tenaga
Kabel power ups yang masuk stavol saya cabut dan coba pindah langsung ke PLN, normal lagi

...

Apa mungkin karena UPS sudah di modif tambah aki 60 A
belum tahu.

info menarik pak. sy cuma pernah belajar elektronik dibawah dasar. mungkin yg lain ada yg lbh tahu...

btw, ups brp VA pak? 600/1200?

rumus "sederhana" konversi ke Watt... hasil gooling... W = 0.6 x VA
tlg dikoreksi...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on March 13, 2010, 07:07:23 AM
Hasil Test

...

Tadi pagi tanggal 12/03/10, sekitar jam 09.00 wib, formasi dirubah
PLN>STAVOLT>UPS>CPU dan temen2nya

Sore, menjelang magrib, ups berbunyi tiiitt....tiitt, kehabisan tenaga
Kabel power ups yang masuk stavol saya cabut dan coba pindah langsung ke PLN, normal lagi

...

Apa mungkin karena UPS sudah di modif tambah aki 60 A
belum tahu.

info menarik pak. sy cuma pernah belajar elektronik dibawah dasar. mungkin yg lain ada yg lbh tahu...

btw, ups brp VA pak? 600/1200?

rumus "sederhana" konversi ke Watt... hasil gooling... W = 0.6 x VA
tlg dikoreksi...

Stavolt yg digunakan elektrik atau mekanik (stavolt motor) bos?
Jika tegangan turun jauh dari kondisi normal (220v), umumnya stavolt elektrik tidak akan sanggup menaikkan tegangan ke kondisi normal. Karena tegangan tidak mencapai batas yg bisa ditoleransi UPS maka dianggap terjadi kegagalan supply listrik, yg akhirnya UPSnya "menyanyi", dan masuk ke mode baterai. Biasanya tegangan turun saat beban listrik di PLN mencapai puncak antara jam 18-21.

Secara teori watt berbanding lurus dgn VA utk beban yg murni resistif, tp pada prakteknya tidak semua beban bersifat resistif murni, ada faktor induktifnya, jarang sekali ada beban bersifat kapasitif. Beban yg bersifat induktif akan menggeser power factor (cos phi) kurang dari 1 (kenyataannya power factor tidak akan mungkin sama dgn 1).
Utk konversi daya, bisa disederhanakan menjadi= 0,6 x VA. Hal ini karena umumnya cos phi bernilai antar 0,6 sampai 0,8. Utk menambah nilai cos phi, ditambahkan capacitor bank (biasanya diaplikasikan di industri dgn motor listrik induktif besar).
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: AbiTamim on March 13, 2010, 10:43:45 AM

info menarik pak. sy cuma pernah belajar elektronik dibawah dasar. mungkin yg lain ada yg lbh tahu...

btw, ups brp VA pak? 600/1200?

rumus "sederhana" konversi ke Watt... hasil gooling... W = 0.6 x VA
tlg dikoreksi...


Ups kecil Pak, cuma 650 VA
lagi nyoba-nyoba sambil jalan Pak, lumayan ada sasaran iseng setelah beberapa waktu diisengi dealer dan operator  :D

Ini juga lagi nyari-nyari solusi aki. Aki tambahan timbel 2 kutub arusnya kecil, dipegang walau kaki keadaaan nge ground, nggak masalah, tapi bocoran tutup aki ternyata mengeluarkan arus besar kalau kaki dalam keadaan nge ground
wah sampai kaget kesetrum



Stavolt yg digunakan elektrik atau mekanik (stavolt motor) bos?
.................................


Stavo mekanik bos, yang pakai rotor
Apa mungkin nggak stavolt ikut makan arus ya bos? Sebab begitu saya lepas dari stavolt dan masuk PLN langsung, UPS normal dan nggak berbunyi lagi. Jadi kalau stavolt hanya berfungsi meratakan arus dan tidak "makan" strum, harusnya input = out put.


Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Pit bull on March 13, 2010, 01:34:42 PM

Stavo mekanik bos, yang pakai rotor
Apa mungkin nggak stavolt ikut makan arus ya bos? Sebab begitu saya lepas dari stavolt dan masuk PLN langsung, UPS normal dan nggak berbunyi lagi. Jadi kalau stavolt hanya berfungsi meratakan arus dan tidak "makan" strum, harusnya input = out put.




maaf newbe.. menurut pengalaman saya boss..coba boss cex stavol pada saat tegangan pln turun?harusnya bila stavol bekerja dng normal tegangan outputnya 220v tdk terpengaruh tegangan pln meski pln turun
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: visrel on March 13, 2010, 08:55:31 PM
Hasil Test

...

Tadi pagi tanggal 12/03/10, sekitar jam 09.00 wib, formasi dirubah
PLN>STAVOLT>UPS>CPU dan temen2nya

Sore, menjelang magrib, ups berbunyi tiiitt....tiitt, kehabisan tenaga
Kabel power ups yang masuk stavol saya cabut dan coba pindah langsung ke PLN, normal lagi

...

Apa mungkin karena UPS sudah di modif tambah aki 60 A
belum tahu.

info menarik pak. sy cuma pernah belajar elektronik dibawah dasar. mungkin yg lain ada yg lbh tahu...

btw, ups brp VA pak? 600/1200?

rumus "sederhana" konversi ke Watt... hasil gooling... W = 0.6 x VA
tlg dikoreksi...

Stavolt yg digunakan elektrik atau mekanik (stavolt motor) bos?
Jika tegangan turun jauh dari kondisi normal (220v), umumnya stavolt elektrik tidak akan sanggup menaikkan tegangan ke kondisi normal. Karena tegangan tidak mencapai batas yg bisa ditoleransi UPS maka dianggap terjadi kegagalan supply listrik, yg akhirnya UPSnya "menyanyi", dan masuk ke mode baterai. Biasanya tegangan turun saat beban listrik di PLN mencapai puncak antara jam 18-21.

Secara teori watt berbanding lurus dgn VA utk beban yg murni resistif, tp pada prakteknya tidak semua beban bersifat resistif murni, ada faktor induktifnya, jarang sekali ada beban bersifat kapasitif. Beban yg bersifat induktif akan menggeser power factor (cos phi) kurang dari 1 (kenyataannya power factor tidak akan mungkin sama dgn 1).
Utk konversi daya, bisa disederhanakan menjadi= 0,6 x VA. Hal ini karena umumnya cos phi bernilai antar 0,6 sampai 0,8. Utk menambah nilai cos phi, ditambahkan capacitor bank (biasanya diaplikasikan di industri dgn motor listrik induktif besar).

Sarjana Listrik keliatannya nih...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on March 14, 2010, 07:03:08 AM
Hasil Test

...

Tadi pagi tanggal 12/03/10, sekitar jam 09.00 wib, formasi dirubah
PLN>STAVOLT>UPS>CPU dan temen2nya

Sore, menjelang magrib, ups berbunyi tiiitt....tiitt, kehabisan tenaga
Kabel power ups yang masuk stavol saya cabut dan coba pindah langsung ke PLN, normal lagi

...

Apa mungkin karena UPS sudah di modif tambah aki 60 A
belum tahu.

info menarik pak. sy cuma pernah belajar elektronik dibawah dasar. mungkin yg lain ada yg lbh tahu...

btw, ups brp VA pak? 600/1200?

rumus "sederhana" konversi ke Watt... hasil gooling... W = 0.6 x VA
tlg dikoreksi...

Stavolt yg digunakan elektrik atau mekanik (stavolt motor) bos?
Jika tegangan turun jauh dari kondisi normal (220v), umumnya stavolt elektrik tidak akan sanggup menaikkan tegangan ke kondisi normal. Karena tegangan tidak mencapai batas yg bisa ditoleransi UPS maka dianggap terjadi kegagalan supply listrik, yg akhirnya UPSnya "menyanyi", dan masuk ke mode baterai. Biasanya tegangan turun saat beban listrik di PLN mencapai puncak antara jam 18-21.

Secara teori watt berbanding lurus dgn VA utk beban yg murni resistif, tp pada prakteknya tidak semua beban bersifat resistif murni, ada faktor induktifnya, jarang sekali ada beban bersifat kapasitif. Beban yg bersifat induktif akan menggeser power factor (cos phi) kurang dari 1 (kenyataannya power factor tidak akan mungkin sama dgn 1).
Utk konversi daya, bisa disederhanakan menjadi= 0,6 x VA. Hal ini karena umumnya cos phi bernilai antar 0,6 sampai 0,8. Utk menambah nilai cos phi, ditambahkan capacitor bank (biasanya diaplikasikan di industri dgn motor listrik induktif besar).

Sarjana Listrik keliatannya nih...

wah....itu hasil dari baca2 buku waktu sekolah inpres di kampung :-[ :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: visrel on March 14, 2010, 03:31:14 PM
Hasil Test

...

Tadi pagi tanggal 12/03/10, sekitar jam 09.00 wib, formasi dirubah
PLN>STAVOLT>UPS>CPU dan temen2nya

Sore, menjelang magrib, ups berbunyi tiiitt....tiitt, kehabisan tenaga
Kabel power ups yang masuk stavol saya cabut dan coba pindah langsung ke PLN, normal lagi

...

Apa mungkin karena UPS sudah di modif tambah aki 60 A
belum tahu.

info menarik pak. sy cuma pernah belajar elektronik dibawah dasar. mungkin yg lain ada yg lbh tahu...

btw, ups brp VA pak? 600/1200?

rumus "sederhana" konversi ke Watt... hasil gooling... W = 0.6 x VA
tlg dikoreksi...

Stavolt yg digunakan elektrik atau mekanik (stavolt motor) bos?
Jika tegangan turun jauh dari kondisi normal (220v), umumnya stavolt elektrik tidak akan sanggup menaikkan tegangan ke kondisi normal. Karena tegangan tidak mencapai batas yg bisa ditoleransi UPS maka dianggap terjadi kegagalan supply listrik, yg akhirnya UPSnya "menyanyi", dan masuk ke mode baterai. Biasanya tegangan turun saat beban listrik di PLN mencapai puncak antara jam 18-21.

Secara teori watt berbanding lurus dgn VA utk beban yg murni resistif, tp pada prakteknya tidak semua beban bersifat resistif murni, ada faktor induktifnya, jarang sekali ada beban bersifat kapasitif. Beban yg bersifat induktif akan menggeser power factor (cos phi) kurang dari 1 (kenyataannya power factor tidak akan mungkin sama dgn 1).
Utk konversi daya, bisa disederhanakan menjadi= 0,6 x VA. Hal ini karena umumnya cos phi bernilai antar 0,6 sampai 0,8. Utk menambah nilai cos phi, ditambahkan capacitor bank (biasanya diaplikasikan di industri dgn motor listrik induktif besar).

Sarjana Listrik keliatannya nih...

wah....itu hasil dari baca2 buku waktu sekolah inpres di kampung :-[ :D

Betul...betul...betul...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: virgo on March 14, 2010, 11:34:13 PM
PARKIR DULU AH,,,,,, ;D  ;D  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on March 15, 2010, 05:46:14 AM
dengan mengabaikan kebisingan sebagai faktor yg dijadikan indikator untuk menentukan pilihan, sepertinya solusi penggunaan accu dengan modif UPS maupun solusi plus inverter jatuh harganya lumayan mahal ya... bahkan setara dengan biaya pembelian genset kualitas ok  yg bisa menghidupkan listrik seantero rumah  ;)

tiap pilihan punya plus-minusnya sendiri, jadi bingung memilih... pengennya sih solusi terbaik dan termurah  :D :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: AbiTamim on March 21, 2010, 09:58:42 PM
Dari forum tetangga


Aplikasi untuk PC Server lebih baik jangan menggunakan Inverter dipasaran...sebab:
DC/AC Inverter dipasaran outputnya: bukan true Sine Wave, Melainkan Modified sine Wave(Gelombang kotak) yg tidak cocok pada DC rectifier Power supply PC, capasitor menjadi cepat panas,Voltage Sag nya tinggi, karena tidak teregulasi dengan baik;PSU PC gampang Jebol, Solusinya Ya cuma pakai UPS yang ONLINE , karena DC/AC Converternya menggunakan PWM Inverter, tegangan sama frekuensi sangat stabil ~1%;

nah extention energynya ada dua pilihan nih 1.Battery Bank ; 2, GENSET , pada UPS yg bagus pasti ada connector POWER inlet EXTENTION DC/AC , dibutuhkan rangkaian charger tersendiri untuk battery bank, jangan jadi satu dg UPS
& kalau menggunakan genset dibutuhkan automatic starting bila listrik PLN loss, UPS fungsinya memBack-UP power selama Genset Belum beroperasi , kira2 selang 10 detik, dan selama Operasi, UPS Berfungsi mestabilkan Frekuensi dan tegangan...; Sedikit Uraian yg Mungkin berguna buat teman2 yg mempunyai Server Pulsa ataupun Warnet .

catatan:
Inverter : Cocok untuk Lighting tapi tidak cocok untuk SMPS PSU PC , CRT/LDC MONITOR, CHARGER HP , COMPRESSOR KULKAS, atau Alat2 yg berhubungan dengan Capasitor filter...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Yusuf on March 22, 2010, 08:27:24 AM
... bukan true Sine Wave, Melainkan Modified sine Wave(Gelombang kotak) ...

setahu saya UPS juga seperti itu... kalo ga salah ada di buku manualnya...

UPS yang gelombang sinusnya sudah bagus ada tapi harganya mahal...

kalo ups yg di 1jtan, rasanya sama aja...

di kantor sy pake ups APC yg harganya diatas 3jtan... "rasa"nya sama aja... :)

mhn petunjuknya...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: bralingtronik on March 22, 2010, 08:58:10 AM
Copy paste hasil googling  ;D ;D, maklum bukan sarjana elektro


Jenis Inverter

   1. Inverter True-sinewave (gelombang sinus murni), menghasilkan gelombang listrik yang sama dengan listrik PLN bahkan lebih baik dalam segi kestabilan daya listrik dibanding daya listrik yang dihasilkan PLN. Gelombang daya listrik bila dilihat melalui oskiloskop menampakan gelombang sinus yang sempurna.
   2. Inverter Modified-sinewave (gelombang sinus modifikasi), menghasilkan daya listrik yang cukup memadai untuk sebagian peralatan elektronik tetapi memiliki kelemahan karena kekuatan daya listrik yang dihasilkan tidak sama persis dengan daya listrik dari PLN. Bila dilihat melalui oskiloskop, bentuk gelombang yang muncul berbentuk kotak yang kaku. Jenis inverter ini lebih murah dibanding inverter True-sinewave dan paling umum dipasaran karena murah diproduksi.


Kelebihan inverter true-sinewave dibanding modified-sinewave

    * True-sinewave memiliki keluaran gelombang dengan distorsi harmonik yang rendah, daya listrik hampir tanpa gangguan serta kestabilan yang lebih baik.
    * Beban induktif berjalan lebih cepat, tidak bising dan tidak cepat panas. (beban induktif yaitu beban daya ketika perangkat elektronik pertama kali dihidupkan).
    * Mengurangi gangguan pada speaker seperti suara distorsi, kebisingan pada kipas angin, mencegah kedip (flicker) pada monitor, lampu neon, TV dan mencegah kerusakan pada piranti seperti hardware komputer (harddisk, motherboard, processor), printer laser-jet dll, yang disebabkan oleh tidak stabilnya tegangan listrik.



Beberapa perangkat elektronik yang mungkin tidak akan berjalan dengan baik jika menggunakan Modified-sinewave

    * Printer laser-jet, mesin fotokopi, harddisk dan piranti yang menggunakan optik lainnya.
    * Perangkat yang memiliki jam digital atau timer sebagai otomatisasi, akan menujukan waktu tidak tepat. misal radio digital, jam weker, oven microwave, VCR dll.
    * Peralatan dengan pengontrol tegangan keluarannya seperti kipas angin (mengontrol kecepatan putar kipas - mungkin tidak akan berfungsi).
    * Perangkat dengan mikroprosesor sebagai pengontrol kecepatan misal mesin jahit ber-mikroprosesor.
    * Perangkat dengan pengisi daya baterai didalamnya, seperti mesin pencukur rambut, lampu senter, lampu darurat. mungkin akan tidak berfungsi bahkan dapat rusak.

untuk meminimalkan kerusakan pada perangkat yang anda miliki, sebaiknya cek cara penggunaan (manual/help) peralatan tersebut.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: deydi on March 25, 2010, 03:35:41 PM
maaf ya saya 10000% ngak ngerti elektronika, jadi harus beratanya kepada yang ngerti....


saya udah beli UPS merk ICA, dan rencananya mau saya modif agar listrik mati ngak pasang genset lagi, soalnya selama ini setiap listrik mati selalu pasang genset malah jadi ngak baikan dengan tetangga...karena suaranya mengganggu tetangga lagi tidur siang ataumalam

yang mau saya tanyakan, selain aki 60 amp, komponen apa saja yang saya siapkan untuk modif UPS icha yang baru saya beli tadi?,

dan mohon di tuntun cara modifnya...karena saya juga ngak pernah lihat isi UPS otu apa saja

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zack angkasa pulsa on March 26, 2010, 01:22:08 PM
UPS ICA nya tipe berapa Bos? biasanya ada tempat sambungan kebel dibelakang UPS trus ada maksimal Amper batrenya klo nga salah tinggal sambungkan aja dengan kabel ke aki. sy juga blm coba krena UPS ICA saya baru mendukung aki 40 Amper dan akinya blm beli.  :) :) :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: deydi on March 26, 2010, 06:46:28 PM
UPS ICA nya tipe berapa Bos? biasanya ada tempat sambungan kebel dibelakang UPS trus ada maksimal Amper batrenya klo nga salah tinggal sambungkan aja dengan kabel ke aki. sy juga blm coba krena UPS ICA saya baru mendukung aki 40 Amper dan akinya blm beli.  :) :) :)

ICA CE 600
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zack angkasa pulsa on March 26, 2010, 07:22:18 PM
UPS ICA nya tipe berapa Bos? biasanya ada tempat sambungan kebel dibelakang UPS trus ada maksimal Amper batrenya klo nga salah tinggal sambungkan aja dengan kabel ke aki. sy juga blm coba krena UPS ICA saya baru mendukung aki 40 Amper dan akinya blm beli.  :) :) :)

ICA CE 600

Klo di googgling dapatnya ini Bos
DC IN -> INTERNAL BATTERY -> 1 x 12V,7AH   SEALED LEAD ACID BATTERY
Sepertinya blm bisa buat batre eksternal Bos. CMIIW
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: AbiTamim on March 26, 2010, 07:57:53 PM
ICA ups bagus. Kalau nggak sayag segel garansi, buka saja, nanti paralel langsung dengan aki 60 A, (+ )aki UPS tambah kabel dapatkan (+ ) Aki, (-) dapat (-). Dengan monitor LCD, disaya mampu berthana 2 jam an, nggak tahu bisa lebih 2 jam apa nggak, sebab listrik PLN sudah nyala lagi saat itu.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zack angkasa pulsa on March 26, 2010, 09:33:19 PM
ICA ups bagus. Kalau nggak sayag segel garansi, buka saja, nanti paralel langsung dengan aki 60 A, (+ )aki UPS tambah kabel dapatkan (+ ) Aki, (-) dapat (-). Dengan monitor LCD, disaya mampu berthana 2 jam an, nggak tahu bisa lebih 2 jam apa nggak, sebab listrik PLN sudah nyala lagi saat itu.

Kalo di ups saya tertulis max 40 ah kalo kita paralel aki yg 60 ah bisa y Bos?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: deydi on March 27, 2010, 07:11:09 AM
UPS ICA nya tipe berapa Bos? biasanya ada tempat sambungan kebel dibelakang UPS trus ada maksimal Amper batrenya klo nga salah tinggal sambungkan aja dengan kabel ke aki. sy juga blm coba krena UPS ICA saya baru mendukung aki 40 Amper dan akinya blm beli.  :) :) :)

ICA CE 600

Klo di googgling dapatnya ini Bos
DC IN -> INTERNAL BATTERY -> 1 x 12V,7AH   SEALED LEAD ACID BATTERY
Sepertinya blm bisa buat batre eksternal Bos. CMIIW

kalau gotu harus beli ups baru donk...apa ada yang udah coba modif ICA CE 600, dibagi pengamannya....donk...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: farhancellular on April 08, 2010, 06:57:14 AM
UPS ICA nya tipe berapa Bos? biasanya ada tempat sambungan kebel dibelakang UPS trus ada maksimal Amper batrenya klo nga salah tinggal sambungkan aja dengan kabel ke aki. sy juga blm coba krena UPS ICA saya baru mendukung aki 40 Amper dan akinya blm beli.  :) :) :)

ICA CE 600

Klo di googgling dapatnya ini Bos
DC IN -> INTERNAL BATTERY -> 1 x 12V,7AH   SEALED LEAD ACID BATTERY
Sepertinya blm bisa buat batre eksternal Bos. CMIIW

kalau gotu harus beli ups baru donk...apa ada yang udah coba modif ICA CE 600, dibagi pengamannya....donk...

Maaf newbie,menurut saia ga perlu beli UPS baru boss...Jika ingin d paralel ama accu yg daya amperenya lebih besar ga masalah kok,jika anda khawatir dengan hal2 yg tidaak anda inginkan ..kabel penghubung dari accu UPS ke accu external anda kasih fuse (sekring) 10amper rebes boss....( maaf jika salah)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: gothen on April 16, 2010, 07:54:59 AM
paling gambapng beli UPS merk ica,,, tpi versi yg ada colokan untuk AKI dibelakangnya,, ada koq,,, tpi saya lupa tipe berapa,,, harga sekitar 800-1jtaan UPSnya,,, ga pake repot modif2,,, cuma tinggal colok ae,,,, selamat mecoba ^^
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: gothen on April 16, 2010, 07:57:22 AM
paling gambapng beli UPS merk ica,,, tpi versi yg ada colokan untuk AKI dibelakangnya,, ada koq,,, tpi saya lupa tipe berapa,,, harga sekitar 800-1jtaan UPSnya,,, ga pake repot modif2,,, cuma tinggal colok ae,,,, selamat mecoba ^^

http://www.ica-ups.com/index.php/ups/pn-series/ups-302b

tuh link produknya,,,

EKSTERNAL BATTERY   1x12V MAX 40AH >>>   OPTIONAL (AKI bole pake ato ga)

simple kan ^^
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: farhancellular on April 27, 2010, 08:26:27 PM
paling gambapng beli UPS merk ica,,, tpi versi yg ada colokan untuk AKI dibelakangnya,, ada koq,,, tpi saya lupa tipe berapa,,, harga sekitar 800-1jtaan UPSnya,,, ga pake repot modif2,,, cuma tinggal colok ae,,,, selamat mecoba ^^

http://www.ica-ups.com/index.php/ups/pn-series/ups-302b

tuh link produknya,,,

EKSTERNAL BATTERY   1x12V MAX 40AH >>>   OPTIONAL (AKI bole pake ato ga)

simple kan ^^

Klo saia pakai UPS KENIKA 600va boss,saya modif pake accu 45ah Gforce...dan cuma butuh 1 fan DC ukuran 8x8cm untuk ngipasin UPS....saya genjot 120watt alhamdulillah aman dan nyaman,total waktu genjot -+ 2jam indikator batre masih belum minta d cas.....dah tested boss UPS kenika 600VA= 360rb,accu Gforce 45amp=430rb fan=8ribu....ituh dah aman boss.....listrik mati ga pakai kedip lagi:D:D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: centerpulsa on April 27, 2010, 09:35:16 PM
bos bos otomaxer saya mau tanya ini, misalkan ups nya batrai di dalam (batrai bawaan) di lepaskan di ganti dengan aki mobil, hanya mengganti kan batrai saja dari yang kecil menjadi besar, bukan di pararelkan, kira2 bisa gak ya, soal nya kan lebih gampang.. mohon petunjuk,tq
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: red_dr4gon7 on April 27, 2010, 10:18:18 PM
Gak isa, Bro.. Jelas dia ampere gak sesuai, minta digedhein biar kuat ngangkat, lilitan trafo nya jg musti diubah, atau malah ganti trafo, resistor/tahanan nya jg kudu diganti, kurg lbh sich gtu.

Maaf klo salah, maklum gak pernah rakit aki, tp pernah rakit boomm, hahaha.. :D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ganteng on April 28, 2010, 08:48:22 PM
bos bos otomaxer saya mau tanya ini, misalkan ups nya batrai di dalam (batrai bawaan) di lepaskan di ganti dengan aki mobil, hanya mengganti kan batrai saja dari yang kecil menjadi besar, bukan di pararelkan, kira2 bisa gak ya, soal nya kan lebih gampang.. mohon petunjuk,tq

bisa bos, no problemo, ups prolink 600 + aki 100A  , aki bawaan ups dilepas (soalnya dah soak)-- jalan lancar,  untuk carger akinya pake carger eksternal (bikinan sendiri) pake trafo 5A.  di forum sebelah dah dishare foto2nya, kalo bisa akinya beli yang baru aja, jangan 2nd kadang nga ngangkat ;) ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: jay cell on April 28, 2010, 09:21:24 PM
di kasih ampere berapapun gak masalah.... yg penting tegangan tetep 12V.
ampere besar hanya untuk beban yg besar .... besarnya ampere menentukan daya <watt>
rumus P=I.V dengan V nilai tetap maka semakin besar ampere <I> semakin besar pula dayanya/wattnya <P>
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: renova on October 16, 2010, 05:24:44 PM
wah...dapet ilmu banyak ki.... :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on October 25, 2010, 07:14:17 PM
mohon pencerahan bos,,

kira2 klo UPS merk:

ADVANCE
Model: 600va
input: 220vac 50hz
output: 220 vac 50hz
fuse: 6a/250 vac

bisa ngga dibikin/dirakit aki external yg tahan 2jam

jika bisa mohn petunjuk dari para master2 krn saya kurang paham masalah ini,,

dan bahan2 apa saja yg harus saya persiapkan,,  :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on October 25, 2010, 07:42:12 PM
di kasih ampere berapapun gak masalah.... yg penting tegangan tetep 12V.
ampere besar hanya untuk beban yg besar .... besarnya ampere menentukan daya <watt>
rumus P=I.V dengan V nilai tetap maka semakin besar ampere <I> semakin besar pula dayanya/wattnya <P>

Jadi Teringat 6 tahun yang lalu... tentang HUKUM Ohm....  :D :D :D :D

mohon pencerahan bos,,

kira2 klo UPS merk:

ADVANCE
Model: 600va
input: 220vac 50hz
output: 220 vac 50hz
fuse: 6a/250 vac

bisa ngga dibikin/dirakit aki external yg tahan 2jam

jika bisa mohn petunjuk dari para master2 krn saya kurang paham masalah ini,,

dan bahan2 apa saja yg harus saya persiapkan,,  :)

seperti kategori itu... gak bisa di jadikan Patokan bos

Buka DAlam nya aja... kalo di lihat spec itu.. bisa di kasih Aki External.. hanya saja yang Recargenya harus Terpisah.. bisa Kebakaran itu Nanti Trafo dan Dioda nya...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Pit bull on October 25, 2010, 08:45:01 PM
Salut indonesia memang gudangnya orang2 hebat  8) 8)
Motor untuk 2 orang bisa muat 5 orang
Bus 50 orang bisa diisi 80 orang
Kapal kapasitas 400 orang bisa angkut 900 orang
Penjara untuk 800 orang bisa nahan 3000 orang
Ups 10mmt bisa kuwat 2jam.. :-* :-* ;D salut  ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Timus on October 25, 2010, 09:34:56 PM
Salut indonesia memang gudangnya orang2 hebat  8) 8)
Motor untuk 2 orang bisa muat 5 orang
Bus 50 orang bisa diisi 80 orang
Kapal kapasitas 400 orang bisa angkut 900 orang
Penjara untuk 800 orang bisa nahan 3000 orang
Ups 10mmt bisa kuwat 2jam.. :-* :-* ;D salut  ;D ;D ;D
Kalo Upsnya tetap 10 menit gan...
yg bikin kuat Aki externalnya..
yg perlu dihargai KREATIVITASnya gan..
bukan daya angkutnya..  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: mahfud on October 26, 2010, 04:54:22 AM
ono opo iki ayo kerjo ne kok malah debat :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on October 26, 2010, 10:15:10 AM
mohon pencerahan bos,,

kira2 klo UPS merk:

ADVANCE
Model: 600va
input: 220vac 50hz
output: 220 vac 50hz
fuse: 6a/250 vac

bisa ngga dibikin/dirakit aki external yg tahan 2jam

jika bisa mohn petunjuk dari para master2 krn saya kurang paham masalah ini,,

dan bahan2 apa saja yg harus saya persiapkan,,  :)

Quote
seperti kategori itu... gak bisa di jadikan Patokan bos

Buka DAlam nya aja... kalo di lihat spec itu.. bisa di kasih Aki External.. hanya saja yang Recargenya harus Terpisah.. bisa Kebakaran itu Nanti Trafo dan Dioda nya...

oo,, gt ya bos,, hehehe,, makin ngga ngerti  ;D :D ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ALFIAN on October 26, 2010, 01:28:56 PM
mohon pencerahan bos,,

kira2 klo UPS merk:

ADVANCE
Model: 600va
input: 220vac 50hz
output: 220 vac 50hz
fuse: 6a/250 vac

bisa ngga dibikin/dirakit aki external yg tahan 2jam

jika bisa mohn petunjuk dari para master2 krn saya kurang paham masalah ini,,

dan bahan2 apa saja yg harus saya persiapkan,,  :)

bisa bos, tinggal siapkan aja accu yang besar amperenya. bisa pake 2x accu 12V/40 AH. atau cukup 1x aja .
semakin besar Amperenya, akan semakin lama pemakaian.
pemasangan bisa langsung di paralel dengan accu kering bawaan UPS, usahakan pergunakan kabel bediameter besar (min 2.5mm) untuk penhubung paralelnya.
sy pake sistem seperti itu untuk UPS Pro*link pake 2X accu 12v/40AH bisa tahan 2 jam lebih. dan dah tak pake 1 tahun lebih aman sampai sekarang.  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on October 27, 2010, 11:04:47 AM
mohon pencerahan bos,,

kira2 klo UPS merk:

ADVANCE
Model: 600va
input: 220vac 50hz
output: 220 vac 50hz
fuse: 6a/250 vac

bisa ngga dibikin/dirakit aki external yg tahan 2jam

jika bisa mohn petunjuk dari para master2 krn saya kurang paham masalah ini,,

dan bahan2 apa saja yg harus saya persiapkan,,  :)

bisa bos, tinggal siapkan aja accu yang besar amperenya. bisa pake 2x accu 12V/40 AH. atau cukup 1x aja .
semakin besar Amperenya, akan semakin lama pemakaian.
pemasangan bisa langsung di paralel dengan accu kering bawaan UPS, usahakan pergunakan kabel bediameter besar (min 2.5mm) untuk penhubung paralelnya.
sy pake sistem seperti itu untuk UPS Pro*link pake 2X accu 12v/40AH bisa tahan 2 jam lebih. dan dah tak pake 1 tahun lebih aman sampai sekarang.  ;D


jd total akinya sama aki bawaan ups 3 ya bos,,?

accu 12V/40 AH itu aki motor / aki apa ya bos,,? (maaf ngga ngerti)

terus masalh cargernya gimana,,? hrs di tambah lagi atau cukup dgn carger bawaan UPS saja,,

system masangnya tinggal di paralelkan saja ya bos,, alias cuma sambung kabel dari accu bawaan UPS --->> ke accu1 ---->> ke accu2

gitu ya bos,,?? gambarannya (maaf klo salah) takut meledak bos,,tar bukan jd UPS malah jd BOM  ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ALFIAN on October 27, 2010, 12:23:31 PM
accu 12V/40AH biasa dipake untuk mobil bos,
atau kalau ada yang 12V/100 AH atau 80AH cukup 1x aja bos.

charger masih bisa tercover sama bawaan UPS, hanya proses charge yang cukup lama, karena ampere lebih besar dari yang standarnya.

[attachment deleted by admin]
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on October 27, 2010, 06:23:11 PM
muantap beserta gambarnya  ;D :D ;)

bos jd saya tinggal beli accu yg 12V/100 AH atau 80 AH aja ya,, terus tinggal sambungin kabel dari kepala accu 1 +(positif) sama kepala accu 2 yg + (positif)jg ya,, begitu jg yg - (negatif) nya ya,, ;D :D

tp bos kira2 kalo ada kesalahan bisa mengakibatkan meledak ngga,, takut euy,,  :P ;D ::)

mulai paham dikit nich,, cuma masih takut salah arus atau malah kebesaran tegangan lagi  :'( :'(

ada sinar yg coba menerangi tq bos,,  ;D :D ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on October 27, 2010, 07:42:55 PM
saya sepakat dengan ms Budi, charger pada UPS dirancang bukan untuk bekerja lama untuk charge accu dengan ampere yg besar... jika ini dipaksakan pasti akan ada komponen yang "kalah"; sy pribadi sangat menyarankan penggunaan charger external -harganya ga mahal kok  :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on October 28, 2010, 02:09:46 AM
AFAIK bukan hanya charger pada UPS yg tidak dirancang utk bekerja lama dgn arus pengisian yg besar, Inverter dalam UPS type Offline (Line Interactive) juga tidak dirancang utk bekerja dalam durasi yg lama, terutama pada inverter berjenis switching (Inverter Transformer lebih tahan panas tp power loss lebih besar).

Inverter UPS type Offline bekerja hanya saat sumber daya listrik off, berbeda dgn Inverter pada UPS Online yg bekerja terus menerus.

Sebenarnya tidak ada bahaya yg besar dan menakutkan saat memaksa UPS type Offline utk bekerja dalam durasi yg lama, bahaya itu hanya UPS mati ditengah jalan, tdk akan sampai menjadi Over voltage yg berakibat fatal ke komputer.  8) 8)
Itupun tidak ada yg bisa memastikan akan terjadi, krn tidak ada data pasti, berapa lama komponen mampu dan tahan bekerja dalam "paksaan" melebihi rating dari spec komponennya.

Utk lebih aman sebaiknya gunakan UPS Online yg dipasang battery/accu tambahan/paralel, tetapi jika terpaksa menggunakan type Offline, itupun tidak akan terlalu membahayakan.
 ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on October 28, 2010, 11:58:49 AM
oo,, gt ya,,  ;D :D

klo seandainya accu kita rangkai menjadi arus pengganti jenset gimana caranya ya,,??

mksdnya spt ini:

saat PLN off UPS otomatis membeckup nya + 5 menit tanpa mematikan UPS kita langsung menberikan tegangan ke UPS lewat accu yg kita siapkan seolah2 accu trsbt sbgt jenset tp dgn cara manual tidak di rangkai ke UPSnya dan cargernyapun terpisah dgn carger UPS,,

singkat kata accu trsbt sytem kerjanya / seolah2 sbg jenset,, mungkin lebih aman kali ya bos,, dgn cara spt ini,,bagi org spt saya yg tdk mengerti cara merangkai paralelnya  ;D :D ;)

semoga mengerti dgn mskd kata2 saya,,  ;D :D ;) :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on October 28, 2010, 02:18:22 PM
@atasku; pake inverter tp menurt saya itu kerja 2x dan ada biaya tambahan beli inverter  :)

trus ide ini juga kurang nyaman untuk kawan2 yg suka meninggalkan servernya kerja sendirian; soalnya untuk masang inverter dan accu itu berarti perlu ada orang yang jaga.  berbeda jika accu kita pararel langsung ke UPS... lampu mati ya langsung on teyuuus

hanya tinggal cek aja; kalo matinya lama dan diperkirakan memakan daya accu cukup banyak maka sebaiknya lakukan charge dengan charger external, charge internal selain resiko over heat pd komponen2 tertentu sy khawatir juga proses charge kelamaan... ntar; pas PLN padam accu ga ready  ??? kacau kan?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: pembalap.pulsa on October 28, 2010, 04:52:08 PM
@Zen

Gimana caranya membedakan tipe UPS Offline & Online ? UPS ICA602B yg saya pake bilangnya cuma Type: constant voltage..Ini inverternya termasuk kaum offline apa online yaa ?
O iya,dimanual book disebutkan: "UPS ini harus dihubungkan ke outlet yg berpengaman (Circuit Breaker) 6 ampere",ini maksudnya apa ya ? Yg saya tangkep,artinya adalah stop kontak yg ada pengamannya,bener ga sih ? :D Efeknya apa kalo ga saya kasih si circuit2 itu ?

@Didiek

Charger external yg recommended apa ya bro ? tulung diinfoin merk,tipe,& estimasi harganya..daripada ntar salah2 beli mending tanya yg udah pengalaman.


O iya,mendingan pake aki kering ato basah ya buat tambahan ? Denger2 klo aki basah ga bole ditaro dalam ruangan karena uapnya bahaya?

Ini ada artikel,sepertinya bagus tapi ga ngerti cara ngerangkainya..Kira2 adakah rekan2 yg bisa buat ?
hxxp://jakartalantern.com/content/electronic/114-charger-aki-mobil-untuk-aki-basah.html


Hatur nuhun buat semua yg membagi ilmunya dengan ikhlas :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on October 28, 2010, 05:16:34 PM
@Zen

Gimana caranya membedakan tipe UPS Offline & Online ? UPS ICA602B yg saya pake bilangnya cuma Type: constant voltage..Ini inverternya termasuk kaum offline apa online yaa ?
O iya,dimanual book disebutkan: "UPS ini harus dihubungkan ke outlet yg berpengaman (Circuit Breaker) 6 ampere",ini maksudnya apa ya ? Yg saya tangkep,artinya adalah stop kontak yg ada pengamannya,bener ga sih ? :D Efeknya apa kalo ga saya kasih si circuit2 itu ?


Utk tahu typenya bisa diketahui dari spec nya, atau pada beberapa UPS secara gampang bisa dibedakan dg "mendengarkan" pada saat sumber listrik off, pada type offline akan terdengar suara "klik" dari relay, yg memindah dari sumber listrik/bypass ke inverter dgn sumber dari battery.

Sedangkan pada kebanyakan type online tidak ada pemindahan sumber daya listrik, karena secara umum cara kerja type online adalah menurunkan tegangan sumber listrik AC ke tegangan DC battery sekaligus berfungsi utk charger battery dan menaikkan kembali dengan inverter ke tegangan output AC yg diinginkan, sehingga tidak akan terpengaruh naik turunnya tegangan sumber listrik AC/PLN.

Pada penggunaan charger external kemampuan chargingnya sebaiknya 1/10 dari kapasitas battery/accu, misal accu 100Ah(Ampere Hour) bisa digunakan charger dgn kemampuan mengeluarkan arus 10Ampere.
Circuit Breaker = bisa menggunakan fuse biasa atau umumnya digunakan MCB (mechanical circuit breaker), maksudnya utk menjaga agar tidak terjadi overload/short circuit pada inverter di UPS dgn membatasi sebesar 6Ampere (6A x 220V =1320VA setara 924watt dgn rata2 power factor 0,7).
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on November 01, 2010, 07:06:34 PM
bos mau tanya,,,??

berhubung krn UPS saya kecil,, rencananya saya mau pake accu motor,,

yg mau saya tanyakan,,?


ok sekian pertanyaan saya bos  ;D :D

semoga ada yg bisa menjelaskan

haturnuhun seuteuacana  :D ;) ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on November 01, 2010, 07:54:53 PM

Bagus atau gak tergantung kebutuhan...accu kering bebas perawatan, harga lebih mahal, accu basah agak repot dgn mengisi air accu tapi bisa lebih tahan lama...
Accu motor kapasitas brpa Ah? misal 6Ah, 6Ahx12V=72watthour, ini maksudnya kalau bebannya hanya 72 watt bisa dipakai selama 1 jam, klo bebannya lebih dari 72 watt misal 144 watt waktu pemakaiannya tinggal 30menit, dst...
Accu bawaan boleh dicopot, atau tetap dipasang jg boleh, accu yg diparalel akan makin besar kapasitasnya.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on November 01, 2010, 09:06:34 PM
oo,, gt ya bos,,

tp daya tahan accu basa sama accu kering mana yg paling lama,,??

mksdnya accu basah tahan brp jam,,??

dan accu kering tahan brp jam,,??

maaf nubie bgt masalah ini  ;D :D ;)

krn kata yg mau rakit UPS saya lebih tahan lama (mksdnya hitungan jam nya) accu basah,, dari pd accu kering??

mohon penjelasan  ;D :D ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: red_dr4gon7 on November 01, 2010, 09:12:17 PM
Bukan ketahanannya yg membedakan, tp keawetannya.  :-*
Aki kering plg lama 1 tahun dh letoy, aki basah lebih dr 1 tahun.  :-*
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on November 02, 2010, 04:42:47 AM
oo,, gt ya bos,,

tp daya tahan accu basa sama accu kering mana yg paling lama,,??

mksdnya accu basah tahan brp jam,,??

dan accu kering tahan brp jam,,??

maaf nubie bgt masalah ini  ;D :D ;)

krn kata yg mau rakit UPS saya lebih tahan lama (mksdnya hitungan jam nya) accu basah,, dari pd accu kering??

mohon penjelasan  ;D :D ;)

Mungkin maksud tahan lama disini total umur pemakaian accu (accu kering lebih cepat soak daripada accu basah), bukan tahan lama dalam durasi saat dipakai. Durasi saat dipakai tergantung kapasitas, bukan tergantung basah atau kering.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: pembalap.pulsa on November 02, 2010, 11:12:36 AM
Utk tahu typenya bisa diketahui dari spec nya, atau pada beberapa UPS secara gampang bisa dibedakan dg "mendengarkan" pada saat sumber listrik off, pada type offline akan terdengar suara "klik" dari relay, yg memindah dari sumber listrik/bypass ke inverter dgn sumber dari battery.

Sedangkan pada kebanyakan type online tidak ada pemindahan sumber daya listrik, karena secara umum cara kerja type online adalah menurunkan tegangan sumber listrik AC ke tegangan DC battery sekaligus berfungsi utk charger battery dan menaikkan kembali dengan inverter ke tegangan output AC yg diinginkan, sehingga tidak akan terpengaruh naik turunnya tegangan sumber listrik AC/PLN.

Pada penggunaan charger external kemampuan chargingnya sebaiknya 1/10 dari kapasitas battery/accu, misal accu 100Ah(Ampere Hour) bisa digunakan charger dgn kemampuan mengeluarkan arus 10Ampere.
Circuit Breaker = bisa menggunakan fuse biasa atau umumnya digunakan MCB (mechanical circuit breaker), maksudnya utk menjaga agar tidak terjadi overload/short circuit pada inverter di UPS dgn membatasi sebesar 6Ampere (6A x 220V =1320VA setara 924watt dgn rata2 power factor 0,7).

Terima kasih boz Zen,mangstabz sekali penjelasannya...Setelah saya coba2 dengerin paz copot kontak listrik,tidak ada bunyi "klik2" atau "ctek2",insya Allah tipe online berarti ini yaa.

Kenapa harus 1/10 nya ya boz,apa untuk mencegah overcharge ? Charger external tidak bisa mendeteksi apakah accu tersebut sudah full atau belum ? Berdasarkan pengalaman,mohon diinfokan juga merk yg recomended untuk charger external ini (resiko ditanggung pemakai :) )

Circuit breaker / MCB masih belum paham, ini berbentuk apa ya, apa seperti colokan stop kontak di dinding tapi ada pengamannya berupa sekering ?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on November 02, 2010, 12:22:52 PM
oo,, gt ya bos,,

tp daya tahan accu basa sama accu kering mana yg paling lama,,??

mksdnya accu basah tahan brp jam,,??

dan accu kering tahan brp jam,,??

maaf nubie bgt masalah ini  ;D :D ;)

krn kata yg mau rakit UPS saya lebih tahan lama (mksdnya hitungan jam nya) accu basah,, dari pd accu kering??

mohon penjelasan  ;D :D ;)

Mungkin maksud tahan lama disini total umur pemakaian accu (accu kering lebih cepat soak daripada accu basah), bukan tahan lama dalam durasi saat dipakai. Durasi saat dipakai tergantung kapasitas, bukan tergantung basah atau kering.

Quote
Bukan ketahanannya yg membedakan, tp keawetannya. 
Aki kering plg lama 1 tahun dh letoy, aki basah lebih dr 1 tahun.

nuhun bos,,  ;D :D ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on November 02, 2010, 12:28:26 PM

Arus 10% dari kapasitas accu dimaksudkan utk membuat accu tahan lama umurnya, kalau dilakukan pengisian dgn arus terlalu besar akan membuat accu mendidih dan panas, beresiko sell accu melengkung dan rusak.  :'( :'(

Accu dalam keadaan kosong (teg accu kurang lebih 10,5 - 11 Volt), sebaiknya di charge dgn arus yg lebih kecil 1/20 atau 5% dari kapasitas accu selama 20jam, walaupun sebenarnya bisa jg dilakukan charging dgn arus 1/10 kapasitas accu selama 10jam.

Makin kecil arus pengisian atau makin lambat proses pengisian akan semakin membuat accu lebih tahan lama umurnya.  ;D

MCB umum dipakai di meteran listrik pln, bisa juga pakai fuse biasa yg ada dalam colokan, intinya bisa memutus arus kalau terjadi short circuit / over load.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on November 02, 2010, 12:45:21 PM

Arus 10% dari kapasitas accu dimaksudkan utk membuat accu tahan lama umurnya, kalau dilakukan pengisian dgn arus terlalu besar akan membuat accu mendidih dan panas, beresiko sell accu melengkung dan rusak.  :'( :'(

Accu dalam keadaan kosong (teg accu kurang lebih 10,5 - 11 Volt), sebaiknya di charge dgn arus yg lebih kecil 1/20 atau 5% dari kapasitas accu selama 20jam, walaupun sebenarnya bisa jg dilakukan charging dgn arus 1/10 kapasitas accu selama 10jam.

Makin kecil arus pengisian atau makin lambat proses pengisian akan semakin membuat accu lebih tahan lama umurnya.  ;D

MCB umum dipakai di meteran listrik pln, bisa juga pakai fuse biasa yg ada dalam colokan, intinya bisa memutus arus kalau terjadi short circuit / over load.

Betul apa kata Senior kita...  ;) ;) ;) ;)

untuk PEmbahasan Masalah Accu Kering sama Accu Basah...

hanya terletak pada Keawetan PEnggunaan dan permasalahan Lingkungan...

Kalo masalah tahan lama dan tidaknya dalam kondisi Aktif, itu semua tergantung pada Beban yang ada...

yang penting sebisa mungkin di sediakan Accu yang Arusnya Besar... Karena " P=I.V " dan nanti akan ketemu juga berapa lama (jam) Harusnya Accu kuat Aktif terus.. itu juga ada RUmusnya tapi lupa aku...  ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: pulsaholic-center on November 02, 2010, 02:59:25 PM

Arus 10% dari kapasitas accu dimaksudkan utk membuat accu tahan lama umurnya, kalau dilakukan pengisian dgn arus terlalu besar akan membuat accu mendidih dan panas, beresiko sell accu melengkung dan rusak.  :'( :'(
Accu dalam keadaan kosong (teg accu kurang lebih 10,5 - 11 Volt), sebaiknya di charge dgn arus yg lebih kecil 1/20 atau 5% dari kapasitas accu selama 20jam, walaupun sebenarnya bisa jg dilakukan charging dgn arus 1/10 kapasitas accu selama 10jam.
Makin kecil arus pengisian atau makin lambat proses pengisian akan semakin membuat accu lebih tahan lama umurnya.  ;D
MCB umum dipakai di meteran listrik pln, bisa juga pakai fuse biasa yg ada dalam colokan, intinya bisa memutus arus kalau terjadi short circuit / over load.

Dirungokno....arek ITS iki sing ngomong
Ngeyel....Bacok..!!! Hahahaha
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on November 03, 2010, 07:10:06 AM

Pak kholik premannya kok gak sembuh2 ya?  ;D ;D ;D
sithik2 bacok, iki bacok, iku bacok....medeni... :o
Anake wes lahir lho...yo tobat tho pak kholik, mosok kaet ndisik dadi korak pawon? tattone gambar gerih tha??... :-* ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: adiismanto on November 04, 2010, 08:26:35 AM
Test by me, tidak perlu modif UPS ICA 602B, sudah ada colokan accu exsternalnya

[attachment deleted by admin]
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on November 06, 2010, 10:03:02 AM
atas,,, ;D :D ;)

wew,, tahan 4 jam,, uenak tenan,, hrgnya brp ya bos,, klo merk itu,,  ;D :D ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: YDS_POJOK RELOAD on November 06, 2010, 10:17:35 AM

Arus 10% dari kapasitas accu dimaksudkan utk membuat accu tahan lama umurnya, kalau dilakukan pengisian dgn arus terlalu besar akan membuat accu mendidih dan panas, beresiko sell accu melengkung dan rusak.  :'( :'(
Accu dalam keadaan kosong (teg accu kurang lebih 10,5 - 11 Volt), sebaiknya di charge dgn arus yg lebih kecil 1/20 atau 5% dari kapasitas accu selama 20jam, walaupun sebenarnya bisa jg dilakukan charging dgn arus 1/10 kapasitas accu selama 10jam.
Makin kecil arus pengisian atau makin lambat proses pengisian akan semakin membuat accu lebih tahan lama umurnya.  ;D
MCB umum dipakai di meteran listrik pln, bisa juga pakai fuse biasa yg ada dalam colokan, intinya bisa memutus arus kalau terjadi short circuit / over load.

Dirungokno....arek ITS iki sing ngomong
Ngeyel....Bacok..!!! Hahahaha

SING DIBACOK APANE!!!! NGAWUR WAE NE NGOMONG.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: visrel on November 06, 2010, 01:18:24 PM
Test by me, tidak perlu modif UPS ICA 602B, sudah ada colokan accu exsternalnya

yang penting UPS nya memang didesain untuk penggunaan aki eksternal jadi bisa untuk bekap long time
tapi kalo UPS biasa yg tdk didesain untuk aki eksternal kayaknya hanya untuk penggunaan maksimal 30 menit tidak baik bila long time.

;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: adiismanto on November 07, 2010, 06:21:40 AM
atas,,, ;D :D ;)

wew,, tahan 4 jam,, uenak tenan,, hrgnya brp ya bos,, klo merk itu,,  ;D :D ;)

di mangga2 hargae 1.575.000 (ica 602B)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on November 07, 2010, 12:56:06 PM
atas,,, ;D :D ;)

wew,, tahan 4 jam,, uenak tenan,, hrgnya brp ya bos,, klo merk itu,,  ;D :D ;)

di mangga2 hargae 1.575.000 (ica 602B)

thx info nya bos,, maximal accu yg bisa dicolokin brp Ah ya bos,,??
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: blankonid on November 07, 2010, 05:12:43 PM
Test by me, tidak perlu modif UPS ICA 602B, sudah ada colokan accu exsternalnya

Sy udah pake kayak yang diatas lebih dari 1th, Accu tambahan 2x60 AH. Bisa kuat sampe 5 Jam untuk 1 PC.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: adiismanto on November 07, 2010, 08:26:59 PM
atas,,, ;D :D ;)

wew,, tahan 4 jam,, uenak tenan,, hrgnya brp ya bos,, klo merk itu,,  ;D :D ;)

di mangga2 hargae 1.575.000 (ica 602B)

thx info nya bos,, maximal accu yg bisa dicolokin brp Ah ya bos,,??

di speck nya sih max 40 ah, tapi di pasaran adanya accu 35 ah dan 45 ah jadi saya putusin pakai 45 ah dengan konskuensi saat pengisian accu agak lama dikit (dikit banget)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: panam on November 18, 2010, 06:19:55 PM
salam smuanya...

ane niebie neh... mau nanya...
ane punya ups ica seri CT683B yang aki nya dah pada buncit...

kalo mau dipasang aki yang 40 A atw 60 A tanpa aki yang 7A
bisa gak ya? klo bisa. peralatan ap aja yang dibutuhkn.. atau ada yang harus diganti komponennya?


TOLOONG bagi ilmunya... ane gak ngeri soal elektro...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: superbebek on December 12, 2010, 05:10:49 PM
ada yg pernah punya UPS merk SENDON CUPS-1200 ???

waktu pertama beli bisa tahan sampe 1 jam tanpa di modif (cpu+LCD 17"+7 hp+1  hp C650 (modem ) + 1 adaptor POE )

sampe skrng masih tahan 1/2 jam-pernah dicoba- tapi terus pasang genset ( soalnya udah kredit genset  ;D  ;D)

klo ada yg tau..tolong dishare donk...

makasih sebelumnya...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on December 12, 2010, 06:42:02 PM
alhamdulillah, area sy termasuk jarang padam PLN... kalopun padam ga lama -padam terutama hanya saat hujan angin dan disertai petir;  jadi saya ga begitu tahu soal manfaat UPS + accu external meski dah ada hingga tgl 7/12 kemarin PLN padam laaaammaaaa karena ada trouble pada trafo PLN 1 Km dekat rumah

wah... jangan tanya soal keringat dingin dan was2, soalnya genset ga punya!  alhamdulillah, UPS Prolink 600VA + accu GS 60A tahan 6 jam untuk CPU, modem dan monitor CRT 15"  dengan catatan u/ monitor karena masih CRT -boros daya iki bro!- sy akali dengan auto off 1 menit, sy cek hanya setiap 1 jam

u/ mode monitor off ini, add on bung Bob amat sangat membantu! komplain dari agen selalu di forward ke noHP jadi saya bisa memantau kalo ada kegawatan yg perlu penanganan segera.... bahkan saat lewat 4 jam, sy akali dengan TV via laptop  :D :D  alhamdulillah mulus hingga PLN on
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: spiderbooo on December 12, 2010, 06:57:54 PM
Kl yg jual UPS sdh dimodif lsg utk aki ada gak..? mau
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: superbebek on December 12, 2010, 09:41:19 PM
Kl yg jual UPS sdh dimodif lsg utk aki ada gak..? mau

coba kesini bos:http://www.suncell-online.com/product/0/246/UPS-MODIFIKASI-AKI-Luar-EXTERNAL (http://www.suncell-online.com/product/0/246/UPS-MODIFIKASI-AKI-Luar-EXTERNAL)

tapi bebek belum pernah beli disitu..

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: rantureload on December 13, 2010, 11:26:35 PM
sekedar sharing..

sy pakai UPS NEXUS. Accu bawaan Ups sy lepas dan sy ganti dengan accu 12V - 32 AH. Tidak ada charger external. Sanggup backup 1 CPU sekitar 2.5jam.

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on December 14, 2010, 05:21:19 AM
sy sempat mendiskusikan soal accu external dengan kwn yg kerjaannya memang berhubngan dengan soal2 elektronik -jadi sy pikir dari ilmu dan pengalaman dia cukup memadai; menurutnya sepanjang voltage sama accu digedein no problem, efek paling nyata hanya pada masa charge accu yg menjadi lama

jika area kita memang termasuk area yg demen padam PLN bergilir, memang sangat disarankan punya external charge supaya bisa memastikan bahwa accu memang selalu dalam posisi ready.  Ga lucu kan kalo pas PLN padam eh ternyata accu external meski dengan kapasitas gede tp daya ga cukup dan letoy  :D

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: YUSANADIGITALSELL on December 14, 2010, 09:04:36 AM
Atau pakai charge sing otomatis bos dalam waktu  aki dipakai dan di ngecas sendiri klu listrik PLN Hidup bos sampai penuh.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on December 14, 2010, 01:41:14 PM
Awalnya dalam per timbangan... Apakah saya harus Uprek2 UPS Ersys yng 1200 watt dengan pemakaian Aki dobel... tak fikir2 Boros.. dan kurang cepet, Krn harus udah ready dlm jangka maksimal 1,5jam karena Genset Ngambek gak bisa Nyala.. Akhirnya saya putus kan untuk mencari Ups yang pakai 1 Aki dan toko terdekat yang ada kebetulan Ersys Lagi lagian karena MUrah juga..  ;D ;D..

awalnya mau pilih Prolink dengan tarif 480rb.. tapi mahal juga.. tak fikir2 yang penting berfungsi...  ;) ;)
akhirnya pilih Ersys dengan tarif 230rb.. terus sesegera mungkin cari Aki eh dapatnya 65Ah dengan harga 480rb...

sesampai di rumah langsung di Uprek2..udah gak mikirin masih garansi ato tidak...  :D :D :D

dengan spesifikasi seperti itu.. Alhamdlulillah Mampu bertahan 4 jam...

terus saya amati berapa kekuatan Carger kalo hanya dari UPS tersebut ke Aki 65 Ah.. ternyata Kecil banget... yang mungkin kalo di hitung bisa sampai 3x24 jam pengecasannya.. akhirnya terpaksa bongkar UPS Ersys yang 1200 tadi.. tam ambil Trafo nya aja untuk Carger aki 65 Ah tadi...

Al Hasil... ternyata... Hasil dari Trafo Ersys 1200 itu cukup lumayan besar.. karena terbukti dengan pamakaian Diode 25A masih Jebluk...  :D :D :D.. Experimen demi Experimen, akhirnya ku temukan Diode dengan kapasitas 55A.. dan akhirnya sampai sekarang gak JEBLUK lagi..  ;D ;D

dari beberapa kesimpulan dari saya...
UPS + Aki Extend sangat membantu di kala kita pakai GENSET.. Lumayan bisa buat Rolling Tugas.. GENSET nyala 2 jam sambil Carger Aki 65Ah.. genset di matikan UPS bisa jalan lagi 2 jam... karena saya baru merasakan hari Kemarin...

PLN Mati 1x24jam full... Mumet pokok'e :D :D :D masih di tambah Siang ini Mati lagi...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: YUSANADIGITALSELL on December 14, 2010, 03:38:03 PM
Halo bos Trafo UPS rata2 berapa AMPERE bos. Kok Lihat sih kecil kaya punya TRAFO 5ABESAR AJA??!!
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: epro reload on December 14, 2010, 03:52:12 PM
@ atasnya atas : woooowww  :o :o :o :o 1 x 24 Jam.... parah banget itu... klo ane dah keringat dingin.... lah wong cuma kombinasi Aki 2 biji yang 65Ampere paling cuma kuat sampe 8 jam aj.... klo 24 jam.... spot jantung dah boss..boss.....
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on December 14, 2010, 04:32:54 PM
PLN padam hingga 1x24jam bahkan lebih menurut sy termasuk force major -sebuah keadaan tak terduga yg tumben jika terjadi sekali dalam sebulan, atau bahkan setahun -sy alhamdulillah belum pernah alami dan mudah2an jangan sampe pernah, amiin!

buat kawan2 yg melayani H2H sekelas raksasa buto ijo, paparan mas Budi rasanya bisa dijadikan pelajaran untk bisa menjamin dan memastikan -sebagai sebuah upaya maximal- bahwa server tetap akan on apapun yg terjadi di dunia persilatan  :D :D

untuk kondisi normal -sebagaimana dinyatakan oleh bos Alfian yg dah pake accu external lbh 1 tahun-, penggunaan accu pararel atau replace accu UPS langsung bisa jadi solusi paling sederhana dan murah meriah karena tanpa merubah apapun selain accu saja.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on December 14, 2010, 07:57:43 PM
@ atasnya atas : woooowww  :o :o :o :o 1 x 24 Jam.... parah banget itu... klo ane dah keringat dingin.... lah wong cuma kombinasi Aki 2 biji yang 65Ampere paling cuma kuat sampe 8 jam aj.... klo 24 jam.... spot jantung dah boss..boss.....

Awal nya mau pakai 2 Aki.... tapi tak fikir Operational sangat Tinggi...  ;D ;D ;D apa lagi kalo menghitung Cargernya, berapa lama dia Pengisian....

Kondisi hal Teknik seperti itu udah hal biasa... gak usah kringet dingin... Segera Ambil Keputusan Cepat...  ;) ;) ;) ;)

Al hasil ya itu... dari pada beli Aki 2... cukup Aki 1 , uang yang untuk Aki 1 belikan UPS yang Kecil...

Lagian kalo di itung2... beban PC dan perangkat2 nya gak sampai diatas 600Watt..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: YUSANADIGITALSELL on December 15, 2010, 10:24:00 AM
Cara menghitung beban CPU Komplit pakai rumus apa bos SAL
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on December 15, 2010, 12:55:54 PM
alhamdulillah, area sy termasuk jarang padam PLN... kalopun padam ga lama -padam terutama hanya saat hujan angin dan disertai petir;  jadi saya ga begitu tahu soal manfaat UPS + accu external meski dah ada hingga tgl 7/12 kemarin PLN padam laaaammaaaa karena ada trouble pada trafo PLN 1 Km dekat rumah

wah... jangan tanya soal keringat dingin dan was2, soalnya genset ga punya!  alhamdulillah, UPS Prolink 600VA + accu GS 60A tahan 6 jam untuk CPU, modem dan monitor CRT 15"  dengan catatan u/ monitor karena masih CRT -boros daya iki bro!- sy akali dengan auto off 1 menit, sy cek hanya setiap 1 jam

u/ mode monitor off ini, add on bung Bob amat sangat membantu! komplain dari agen selalu di forward ke noHP jadi saya bisa memantau kalo ada kegawatan yg perlu penanganan segera.... bahkan saat lewat 4 jam, sy akali dengan TV via laptop  :D :D  alhamdulillah mulus hingga PLN on

naa,,bos,, ternyata ada yg sama dgn UPS saya biru tp salahnya saya saya masih belum berani oprek2 UPS mudah2an dgn adanya masukan dari bos saya bisa lebih PD (berani untuk pasang aki exterd_nya)

kira2 klo UPS merk:

ADVANCE
Model: 600va
input: 220vac 50hz
output: 220 vac 50hz
fuse: 6a/250 vac

bisa ngga dibikin/dirakit aki external yg seperti bos itu,,??

mohon di bantu ya bos,,,  ;D :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on December 16, 2010, 05:28:03 AM
@atasku> langsung saja bro dipararel atau replace dengan accu yg lbh gede... ga perlu khawatir yg penting PASTIKAN saat masang kabel ga terbalik plus minusnya dan sebaiknya menggunakan kabel yg besar -untuk 60A sy disarankan pake kabel 2,5mm

soal ketahanan komponen lain -seperti bung Zen katakan, kita kudu mencobanya dan bos Alfian dah lulus 1 tahun bisa dijadikan acuan; dan menurut saya mestinya kita tidak harus terlalu cemas berlebihan meski kita mungkin sedang "memaksakan" UPS bekerja lewat ambang batas peruntukannya.. tapi PLN padam kan ga saban hari -dan harapannya kalo padam juga ga lama2-, jadi pemerkosaan UPS ini bukan sesuatu yang rutin dilakukan -just for emergency only :D

untuk daerah yg PLN rajin padam 5 waktu; cara yg ms Budi lakukan menurut saya adalah solusi terbaik
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: superbebek on December 16, 2010, 06:16:57 AM
@atas bebek...
mohon dibantu donk bos didiek..and bos2x yg lain....
bebek lagi coba bikin sepeerti ini :
PLN >> stabilizer >> cas(5 amp) >> aki basah(60Ah) >> inverter(cuma 500w) >> UPS(1200w) >> CPU dkk.

yg bebek mo' tanya :  aki yg dicas itu, tutupnya harus dibuka atau dibiarkan tertutup..??

demikianlah pertanyaan bebek.., sebelum dan sesudahnya bebek ucapkan terima kasih...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on December 16, 2010, 07:02:55 AM

Bos bebek coba bikin itu seperti cara kerja UPS online, tapi perlu dipertimbangkan arus chargernya kalau hanya 5A, kelihatannya kurang utk mensupply inverter sekaligus mengisi aki.

Pada keadaan aki penuh (standby), charger akan berfungsi sebagai sumber daya utk inverter, daya yg mampu disediakan utk inverter hanya 5A x 12V = 60watt, dan biasanya effisiensi inverter sekitar 90%.
Jadi output inverter hanya 60watt x 90% = 54watt. Daya sebesar ini kurang kalau digunakan utk mensupply CPU dkk.
CPU dalam keadaan bekerja tidak terlalu berat kurang lebih membutuhkan daya 100watt- 150watt (processor kurang lebih membutuhkan daya 65-90watt).

Pada keadaan aki sedang diisi, kebutuhan arus juga semakin besar, utk charger aki dan supply inverter.
Mungkin bisa ditambahkan Power Supply,  terpisah dari charger aki, utk mensupply inverter, dgn daya yg cukup. Apabila digunakan opsi penambahan power supply terpisah, hubungan kabel antara aki ke input inverter perlu ditambahkan Dioda (dgn rating yg cukup), utk menghindari arus Power Supply masuk ke aki.

UPS online menggunakan Power Supply berfungsi sebagai supply inverter sekaligus charger aki dgn regulator khusus, utk menghindari overcharge yg akan memperpendek umur aki.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: superbebek on December 16, 2010, 11:29:43 AM
@bos  zen:
terima kasih bos.., penjelasan bos yg "singkat tapi padat" membuat bebek jadi paham sedikit ttg kelistrikan/elektronika ini.

awalnya bebek mmng merencanakan utk bikin "seolah-olah" ups jadi "online"
(PLN >> stabilator >> cas >> aki ext (paralel dgn aki di ups) >> UPS >> cpu dkk),
cuma dgn pertimbangan nantti ups-nya "nyanyi" terus(kecuali buzzer dicabut).
jadi bebek tambahin >> inverter diantara aki dan ups.

kembali ke penjelasan bos di atas..,

opsi yg bebek pilih, lebih kpd "penambahan power suplly terpisah" seperti yg bos zen sarankan.
opsi ini bebek pilih krn listrik di tempat bebek sering tdk stabil dan tetap ada supply arus ke cpu (oleh UPS) jika PLN mati atau ada trouble di cas/aki/inverter.

ada bbrp yg ingin bebek tanyakan utk itu..:

- brp nilai dioda yg cukup utk itu..??
- apakah dioda bisa diganti dgn stut(mcb)..??
   jika bisa, stut/ mcb yg brp ??

terima kasih sebelumnya dan mhn maaf jika kebanyakan pertanyaan.

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on December 16, 2010, 12:31:43 PM
Dioda digunakan hanya utk menahan arus dari Power Supply tambahan menuju aki.
Anoda Dioda dipasang di terminal positif aki, dan Katoda dipasang di terminal input positif inverter, yg jg tersambung ke terminal positif Power Supply tambahan.

Nilai dioda tergantung dari arus yg akan melewatinya, arus terbesar yg mungkin dibutuhkan oleh inverter (cuma 500watt) => 500/12volt=41,66 Ampere.
Tidak ada masalah utk memasang Dioda dgn rating arus yg lebih besar.
Jika sulit mendapatkan Dioda dgn rating arus besar, bisa dilakukan dgn memparalel beberapa dioda.
Misal 5 buah Dioda 10A diparalel, bisa utk dilewati arus kurang lebih 50A.

Dioda tidak bisa digantikan dgn MCB, MCB hanya berfungsi seperti fuse dan tidak bisa menahan arus pada satu arah.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on December 16, 2010, 04:51:50 PM
menyimak pak guru menjelaskan  :D :D, mantaf habiis!!
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on December 17, 2010, 11:09:59 AM
@atasku> langsung saja bro dipararel atau replace dengan accu yg lbh gede... ga perlu khawatir yg penting PASTIKAN saat masang kabel ga terbalik plus minusnya dan sebaiknya menggunakan kabel yg besar -untuk 60A sy disarankan pake kabel 2,5mm

soal ketahanan komponen lain -seperti bung Zen katakan, kita kudu mencobanya dan bos Alfian dah lulus 1 tahun bisa dijadikan acuan; dan menurut saya mestinya kita tidak harus terlalu cemas berlebihan meski kita mungkin sedang "memaksakan" UPS bekerja lewat ambang batas peruntukannya.. tapi PLN padam kan ga saban hari -dan harapannya kalo padam juga ga lama2-, jadi pemerkosaan UPS ini bukan sesuatu yang rutin dilakukan -just for emergency only :D

untuk daerah yg PLN rajin padam 5 waktu; cara yg ms Budi lakukan menurut saya adalah solusi terbaik

ok bro,, nanti saya praktekan langsung pasang aki yg gede aja ya tanpa hrs merombak2 atau menambah peralatan bawaan UPS yg 600va itu,,

kebeneran di tmpt saya klo listrik sdh padam suka lebih dari 6 jam,, sebenernya ada senjata pamungkas saya (jenset) tp jk di paksa kerja lebih dari 6 jam sayang jg,, dan yg paling utama kasian PUTRI KECILKU  ;D :D
dia ngga suka suara jenset yg brisik padahal sdh di taro di lantai 3  ;D :D ;)

klu suara jensetnya di ganti dgn suara balon kayanya suka tuch  ;D :D (just kiding)

ok bro thx masukannya  ;D :D ;)

klo ada yg mo nambahin + bagi ilmunya lg monggo silakan master2  :D ;) ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: superbebek on December 17, 2010, 11:13:21 AM
thank's bos....
perlatan sudah disiapkan..., tinggal uji coba nanti malam..
@bos didiek..: kok bos zen semua bisa ya.., belajar regex dgn bos zen juga...
apa "titel"nya bos zen : SBS ya...??(Sarjana Bisa Semua )  ;D  ;D  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on December 23, 2010, 02:26:34 PM
just sharing;

tgl 20/12 kemarin PLN tewas 1,5 jam; sesudah PLN nyala kembali saya sengaja mencatat -ini hal yg sebelumnya tidak pernah saya lakukan-, ternyata untuk penggunaan 1,5 jam itu accu perlu di charge oleh charge asli bawaan UPS 600VA hingga full selama hampir 30 jam  ::)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: YUSANADIGITALSELL on December 23, 2010, 04:30:40 PM
KLU UPS FLAZER 1200VA YANG DIGANTI KOMPONEN APA BOS KLU MAU PAKAI AKI 45A(MOBIL)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: superbebek on December 23, 2010, 08:00:46 PM
just sharing;

tgl 20/12 kemarin PLN tewas 1,5 jam; sesudah PLN nyala kembali saya sengaja mencatat -ini hal yg sebelumnya tidak pernah saya lakukan-, ternyata untuk penggunaan 1,5 jam itu accu perlu di charge oleh charge asli bawaan UPS 600VA hingga full selama hampir 30 jam  ::)

sampe 30 jam bos....ck...ck..ck...
itu lah knp bebek mencoba membuat yg juga disarankan oleh bos zen..
bisa charger external atau kayak yg bebek coba bikin...(saran bos zen) pake psu tambahan..
tapi..sayang.., telah jatuh bbrp korban dr percobaan bebek..(he..he..he):
- charger external..( untung cuma fuse-nya)
- 1 buah UPS APC 600 VA, rusak pcb-nya.( untung hibah dr kantor)
- isolasi, timah dll sbgnya
- bbrp lembar kertas merah utk beli UPS baru..
- mamanya anak2x yg bebek cuekin
catatan bebek...: ternyata susah ya..jadi orang pinter..(padahal udah ngumpulin banyak literatur/catatan dr bbrp sumber. termasuk dr bos zen beruilang kali dibaca)

@bos zen..: bisakah dioda bright digunakan utk pencegah arus balik. ( di tempat bebek susah cari dioda 10 amp (yg bulat panjang warna hitam garis putih).

makasih sebelumnya
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on December 23, 2010, 08:32:45 PM
@bebek> untungnya di area sy PLN tewas seminggu sekali itu tumben, dan biasanya ga lama... makanya cara saya itu menjadi cukup efektif, memadai dan yg penting lagi murah dan mudah  :D

namun kalo PLN sering padam.... fungsi charge external menjadi sangat vital dan rasanya ga bisa lagi ditawar2! untuk bisa memastikan bahwa accu external tambahan selalu dalam kondisi full charge dan always ready on fire
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zen --.. . -. on December 24, 2010, 07:19:32 AM
@bos zen..: bisakah dioda bright digunakan utk pencegah arus balik. ( di tempat bebek susah cari dioda 10 amp (yg bulat panjang warna hitam garis putih).

makasih sebelumnya

Dioda bright? Atau mungkin yg dimaksud dioda bridge (jembatan)? Sebenarnya bisa jg pakai dioda bridge, tapi yg dipakai hanya 1 sisi.
Dioda bridge terdiri dari 4 rangkaian dioda yg membentuk jembatan, berfungsi utk menyearahkan arus AC menjadi DC.
Jika memakai dioda bridge, gunakan kaki yg bertanda ~ dan + (~ sebagai Anoda, + utk Katoda). Test pemasangan dioda dgn menyalakan inverter yg terhubung ke aki melalui dioda. Jika inverter bisa menyala, pemasangan sdh benar, jika tidak, dioda terbalik Anoda Katodanya.
Pada dioda biasa Katoda Dioda ditandai dgn gelang putih.

Mungkin bos bebek bisa ceritakan sampai terjadinya korban charger external (meskipun hanya fuse, kalau sampai fuse putus bisa dipastikan ada yg salah).
Trus kenapa juga tuh UPS kok sampai rusak pcbnya? Padahal seharusnya tidak ada mengubah apapun dari internal UPSnya.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: superbebek on December 24, 2010, 09:21:41 AM
@bos zen:
dioda bright.. iya bos bebek salah...soalnya cuma denger orang toko nyebut...jadi kira2x aja nulisnya...
fuse putus, kemungkinan ada bbrp trouble bos..
- cas kelamaan..dan/atau pemasangan dioda bridge (jenis sisir) salah..
bebek pasang + dan - bukan yg seperti bos zen utarakan..

Dan klo PCB yg rusak, murni kesalahan bebek bos..
Niatnya mau pasang pendingin, kipas kecil, dibaut di ups-nya..
ternyata bautnya tembus sampe memutuskan jalur pcb.
(padahal sudah diperhitungkan..ehh meleset juga)

oh ya bos...ada lagi pertanyaan bebek, semoga bos zen tdk bosan..
- yg dimaksud power supply tambahan..??
apa itu "aki" atau bisa juga "cas aki"..?

bebek perhatikan, "cas" dan "aki/baterai" adalah sumber arus dgn sistem yg berbeda.
cas= mengeluarkan arus tapi tdk menyimpan(hrs selalu tersambung ke sumber arus)
aki/baterai= dapat menyimpan arus dan sebagai sumber arus.

dan ini bebek udah coba praktekan di cas hp.
- cas hp sam**** rusak, bebek potong kepalanya, bebek sambungkan ke cas noki*, berjalan, karena outputnya(V / Amp)  tdk jauh berbeda
- juga bebek pake di instalasi tambahan fan kecil yg dikompi, jadi tdk mengambil arus di MB.

bebek cerita ini, mungkinkah "psu tambahan" bisa dari "cas aki" juga..??

terima kasih sebelumnya bos..dan maaf.., kata2xnya tdk beraturan..
dari bebek yg pengen belajar terus..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on February 02, 2011, 11:29:21 AM
alhamdulilah  ;D :D ;) :)

dgn keberanian dan modal nekat akhirnya UPS 600va + aki rakitan ku jadi jg,, asyiiikk PUTRI kecil ku bisa bobo' dgn tenang  ;D :D ;)

saran buat bos2 yg belum berani spt saya dl,, ;D :D silakan di coba aja insyaallah asal pemasangan (+) positif & (-) negatip nya bener berjalan sempurnah

masalah ketahanan komponen UPS nya itu tergantung dari pemakaian jg,, asal ngga sering PLN padam so far so good  ;D :D ;)

lanjut gan  ;D :D ;) :)

nb: nganggur de jenset nya  ;D :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: farhancellular on February 03, 2011, 03:12:52 AM
sekedar berbagi:
untuk membuat charger external untuk UPS modif yg di butuhkan kira2 seperti ini ( tested ):
 
 1. trafo min 5ampere ( klo bisa pilih yg untuk PSU ), biasanya keluaran ACnya 0volt-13,8volt 
 dan
 2. diode bridge ( min 35amp ) biar tahan panas dikit
 3.kabel AC
 4.kabel warna merah dan hitam secukupnya ( biar mudah membedakan )
 5.jepit buaya
caranya membuatnya pun terbilang mudah

 tinggal sambungin aja 0volt (nol) dari trafo ke tanda ~ di dioda,dan 13,8volt ke tanda ~ di dioda satunya 
 kemudian solder kabel warna hitam ke tanda - di dioda, dan kabel berwana merah ke tanda + di dioda

pasang jepit buaya di kedua ujung kabel2 tadi...jadi deh tuh charger external, punyaku hanya butuh waktu -+ 15jam untuk mengecas full aki 45ampere,dan ga ada masalah sampai detik ini ( sejak JUNI 2010 )

NB: 1.catu daya AC untuk charge usahakan jangan kurang dari 12volt dan maksimal 15volt
   
kalau mau ngecharge cepet coba aj tuh AC 20volt atau lebih dengan dioda 100ampere..tunggu dah 1jam...accu dah full

warning..!!! lihat juga tuh trafo...melelehkah???


 
Title: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: hx26166 on February 04, 2011, 06:08:07 AM
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on February 04, 2011, 08:56:04 AM
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Maksudnya gimana ya...???

apa sering perpindahan antara PLN ke Aki...??? ato AKI ONly..???

coba Pastikan Sekring, Kabel Steker Ups keadaan baik..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: farhancellular on February 04, 2011, 12:26:49 PM
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Maksudnya gimana ya...???

apa sering perpindahan antara PLN ke Aki...??? ato AKI ONly..???

coba Pastikan Sekring, Kabel Steker Ups keadaan baik..

@atas: bethul bethul bethul...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: hx26166 on February 04, 2011, 01:36:23 PM
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Maksudnya gimana ya...???

apa sering perpindahan antara PLN ke Aki...??? ato AKI ONly..???

coba Pastikan Sekring, Kabel Steker Ups keadaan baik..

@atas: bethul bethul bethul...

Yang tebal warna merah bos, koneksi steker OK, Fuse OK, namun sering pindah dengan sendirinya, dan acak waktunya.
UPS mengira suplai PLN terganggu dan perpindah ke Aki, bahkan pernah hingga status UPS charging, selang sekitar 20 menit kemudian, pindah ke PLN.

kira-kira apanya ya?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Tanalodu on February 04, 2011, 01:42:19 PM
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Itu salah satu kekurangan UPS merk ICA. Kalau tegangan PLN turun sedikit langsung dikira listrik padam. Coba kasih stavol.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: hx26166 on February 04, 2011, 01:52:53 PM
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Itu salah satu kekurangan UPS merk ICA. Kalau tegangan PLN turun sedikit langsung dikira listrik padam. Coba kasih stavol.

sudah eksperimen dengan Stavolt mekanik bos, masih sama saja.
apakah karena tegangan PLN naik turun yg menjadi dalang utama UPS meraung2?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Tanalodu on February 05, 2011, 10:13:17 AM
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Itu salah satu kekurangan UPS merk ICA. Kalau tegangan PLN turun sedikit langsung dikira listrik padam. Coba kasih stavol.

sudah eksperimen dengan Stavolt mekanik bos, masih sama saja.
apakah karena tegangan PLN naik turun yg menjadi dalang utama UPS meraung2?

Mungkin Rellay di dalam UPS itu yg kurang baik. Gak bisa spontan pindah dari PLN ke Aki dan sebaliknya. Kalau saya misalnya terjadi begitu, UPS nya saya ketok2 agak kuat, biasanya bisa.
Title: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: hx26166 on February 18, 2011, 03:32:31 PM
Nampaknya memang Listrik PLN yang naik turun. Kalau di beri 2 Stavolt pasang seri bisa mengatasi listrik naik turun g ya?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: armada on April 03, 2011, 09:39:00 PM
di kasih ampere berapapun gak masalah.... yg penting tegangan tetep 12V.
ampere besar hanya untuk beban yg besar .... besarnya ampere menentukan daya <watt>
rumus P=I.V dengan V nilai tetap maka semakin besar ampere <I> semakin besar pula dayanya/wattnya <P>

saya pernah mengalami ups plus aki 35a mati lamput 2jam lebih aki 60 menit soak cari alternatif copot aki dari panther ns70z konek ke ups prolink 600watt modif jalan gak sampe 15menit kabel dari ups ke aki panas berikut kepala buayanya dan langsung mati upsnya (tapi tidak rusak...)  kenapa ya gan?

tips : utk sekarang sih sementara body upsnya utk lubang bawahnya saya tambah kan pakai bor biar banyak lubang hawanya lalu saya kasih kipas netbook sebagai tatakannya ups (ambil setrum power dari usb cpu) adem dah tu prolink...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: mc_kong on April 14, 2011, 11:31:15 AM
 8)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: visrel on April 14, 2011, 05:21:31 PM
Sundul ahh :o :o
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: YUSANADIGITALSELL on April 14, 2011, 05:48:26 PM
Walah kok disunduL
Bos UPS FLASHER DAYA 1200VA BISA DIMODIF TIDAK.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on April 14, 2011, 11:44:48 PM
Walah kok disunduL
Bos UPS FLASHER DAYA 1200VA BISA DIMODIF TIDAK.

bisa silakan saja,, asal pemasangan benar,,, insyaallah berjalan lancar  ;D :D ;) :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: YUSANADIGITALSELL on April 15, 2011, 09:02:01 AM
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on April 15, 2011, 10:25:10 PM
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x

sampai saat ini berjalan normal saja,, usahakan pakai kipas pendingin biar komponen nya ngga kalah

klo masalah ini emang saya sangat awam dan tidak tau menau rumus2annya tp krn modal keberanian saya makanya bisa jadi modip ups saya

buat master2 yg ingin nambahin dgn rumusan2 silakan mungkin akan bisa memberikan masukan buat temen kita yg sedang membutuhkan  ;D :D ;) :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: YUSANADIGITALSELL on April 16, 2011, 09:11:14 AM
Ada punya skema jeroan UPS FLASHER TIDAK. Klu bisa TRANSISTORNYA DItambahin bos.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: smartlink on April 16, 2011, 04:08:31 PM
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x


setuju gan.. mantap...  

info: di dalam ups 1200va biasanya ada 4 kabel: 2 kabel  aki depan dan 2 kabel  aki belakang. masing2 aki  punya daya 12volt + 12vol = 24volt... krn ups 1200va tegangan harus 24volt... atau bisa juga kabel 4 di satukan sesuai dgn plus dan minusnya dan langsung pake aki 100ampere 24volt sama saja.

kipas fan sebaiknya di pasang krn panas didalamnya, kalo saya biasanya buat menggunakan swith on/off...
utk mencegah panas sebaiknya gunakan kabel ampere yg bagus.. banyak dijual ditoko elektronik sekitar Rp.15rb per meter.. bilang aja kabel ampere.

dan utk kepala aki sebaiknya gunakan utk jepitan aki mobil... jadi lebih mantap arusnya.. kalo pake jepitan buaya kurang maksimal...
 **atau peganging aja gan.. lebih kuat..  ;D ;D ;D**

**sekilas info***
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: armada on April 16, 2011, 10:30:41 PM
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x


setuju gan.. mantap...  

info: di dalam ups 1200va biasanya ada 4 kabel: 2 kabel  aki depan dan 2 kabel  aki belakang. masing2 aki  punya daya 12volt + 12vol = 24volt... krn ups 1200va tegangan harus 24volt... atau bisa juga kabel 4 di satukan sesuai dgn plus dan minusnya dan langsung pake aki 100ampere 24volt sama saja.

kipas fan sebaiknya di pasang krn panas didalamnya, kalo saya biasanya buat menggunakan swith on/off...
utk mencegah panas sebaiknya gunakan kabel ampere yg bagus.. banyak dijual ditoko elektronik sekitar Rp.15rb per meter.. bilang aja kabel ampere.

dan utk kepala aki sebaiknya gunakan utk jepitan aki mobil... jadi lebih mantap arusnya.. kalo pake jepitan buaya kurang maksimal...
 **atau peganging aja gan.. lebih kuat..  ;D ;D ;D**

**sekilas info***

ini baru mantap.......   btw kabel amper itu kabel yang di gunakan mobil ? (kabel serabut segede jari kelingking yang dari aki ?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: pembalap.pulsa on April 23, 2011, 05:46:01 PM
Mo ikutan nanya (lagi & lagi)...

Misalnya di lokasi kita jarang mati listrik, anggaplah hanya terjadi 2 minggu sekali.. Dalam kurun waktu 2 minggu itu, logikanya aruz di ups/aki tambahan kan sudah penuh..

Nah, untuk menjaga keawetan ups/aki tambahan tsb, dengan kondisi server aktif, apa perlu kita lakukan discharge sedikit dengan cara menyengajakan mencabut kontak ups dari colokan listrik, misal sekitar 5 menitan ? Atau gpp dibiarkan saja on teruz ?

Mungkin ada yg sekalian mo berbagi tipz & trik menjaga keawetan ups/aki tambahan ? :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: renova on April 24, 2011, 10:48:59 AM
Mo ikutan nanya (lagi & lagi)...

Misalnya di lokasi kita jarang mati listrik, anggaplah hanya terjadi 2 minggu sekali.. Dalam kurun waktu 2 minggu itu, logikanya aruz di ups/aki tambahan kan sudah penuh..

Nah, untuk menjaga keawetan ups/aki tambahan tsb, dengan kondisi server aktif, apa perlu kita lakukan discharge sedikit dengan cara menyengajakan mencabut kontak ups dari colokan listrik, misal sekitar 5 menitan ? Atau gpp dibiarkan saja on teruz ?

Mungkin ada yg sekalian mo berbagi tipz & trik menjaga keawetan ups/aki tambahan ? :)
UPS dibungkus plastik dimasukin gudang  bos...pasti  awet... :D :D :D (sekilan info gan)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: smartlink on April 24, 2011, 11:24:02 PM
Mo ikutan nanya (lagi & lagi)...

Misalnya di lokasi kita jarang mati listrik, anggaplah hanya terjadi 2 minggu sekali.. Dalam kurun waktu 2 minggu itu, logikanya aruz di ups/aki tambahan kan sudah penuh..

Nah, untuk menjaga keawetan ups/aki tambahan tsb, dengan kondisi server aktif, apa perlu kita lakukan discharge sedikit dengan cara menyengajakan mencabut kontak ups dari colokan listrik, misal sekitar 5 menitan ? Atau gpp dibiarkan saja on teruz ?

Mungkin ada yg sekalian mo berbagi tipz & trik menjaga keawetan ups/aki tambahan ? :)

bener boss...
selama auto cut chargenya fungsi dgn baik gpp gan... otomatis stop ngisi kok.. dan biasanya dalam sehari sering turun naik tuh arus listrik jadi pasti kepake lah walau dikit dikit...  yg enak sih 1 minggu ga mati dipake aja gan 30 menitan sekalian test fungsinya....

genset pun jika ga dipake dalam waktu lama bisa ga fungsi.. alias rusak dan harus sering dipanasin
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: smartlink on April 24, 2011, 11:28:14 PM
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x


setuju gan.. mantap...  

info: di dalam ups 1200va biasanya ada 4 kabel: 2 kabel  aki depan dan 2 kabel  aki belakang. masing2 aki  punya daya 12volt + 12vol = 24volt... krn ups 1200va tegangan harus 24volt... atau bisa juga kabel 4 di satukan sesuai dgn plus dan minusnya dan langsung pake aki 100ampere 24volt sama saja.

kipas fan sebaiknya di pasang krn panas didalamnya, kalo saya biasanya buat menggunakan swith on/off...
utk mencegah panas sebaiknya gunakan kabel ampere yg bagus.. banyak dijual ditoko elektronik sekitar Rp.15rb per meter.. bilang aja kabel ampere.

dan utk kepala aki sebaiknya gunakan utk jepitan aki mobil... jadi lebih mantap arusnya.. kalo pake jepitan buaya kurang maksimal...
 **atau peganging aja gan.. lebih kuat..  ;D ;D ;D**

**sekilas info***

ini baru mantap.......   btw kabel amper itu kabel yang di gunakan mobil ? (kabel serabut segede jari kelingking yang dari aki ?

pakai kabel ampere yg dalamnya minimal 35 serabut semakin banyak lebih baik,  toko elektronik pasti udah tahu..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: jenifaturahman on May 09, 2011, 05:31:20 PM
para mastah mau tanya dong saya masih awam nih, saya punya ups apc 500va.
meskinpun listrik nyala ups nyanyi" mlu bkin kesel, yg ada ups mati  :(
sering bgt kya gtu, mungkin tegangan listriknya turun bgt jadi ups menyangka listrik down.. jadi saya bli stablizer sama inverter
udh saya bkin kya gni :
pln - stabilizer - ups - device (tetap aja suka nyanyi)

pln - inverter - ups - device (tetep aja suka nyanyi)

pln - ups - stabilizer - device (baru dcoba hari ini tapi ttp aja nyanyi) ngikutin saran d forum hehe

pln - inverter - ups - stablizer - device (ini baru dicoba tadi sore)

kira" apanya y para mastah ? sejelek itukah listrik rmh saya ?

1 lagi saya mau tanya klo mau modif ups 500va itu sebaiknya aki yg brapa ampere ya ?
aki langsung di paralel aja ke batrai ? aki kering atau basah ?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: smartlink on May 11, 2011, 10:48:35 PM
para mastah mau tanya dong saya masih awam nih, saya punya ups apc 500va.
meskinpun listrik nyala ups nyanyi" mlu bkin kesel, yg ada ups mati  :(
sering bgt kya gtu, mungkin tegangan listriknya turun bgt jadi ups menyangka listrik down.. jadi saya bli stablizer sama inverter
udh saya bkin kya gni :
pln - stabilizer - ups - device (tetap aja suka nyanyi)

pln - inverter - ups - device (tetep aja suka nyanyi)

pln - ups - stabilizer - device (baru dcoba hari ini tapi ttp aja nyanyi) ngikutin saran d forum hehe

pln - inverter - ups - stablizer - device (ini baru dicoba tadi sore)


ganti ups aja gan... biasanya ups nyannyi sudah rusak swit otomatisnya.. dianggap pln ga ada... bikin berisik..

just info.. semua produk prolink sudah termasuk ups + stabilizer jadi hemat
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: mc_kong on May 11, 2011, 11:48:42 PM
betul bos gw juga ngalamin hal yg sama ,......
ganti ups  normal kembali ,.......
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: jenifaturahman on May 13, 2011, 09:12:26 AM
para mastah mau tanya dong saya masih awam nih, saya punya ups apc 500va.
meskinpun listrik nyala ups nyanyi" mlu bkin kesel, yg ada ups mati  :(
sering bgt kya gtu, mungkin tegangan listriknya turun bgt jadi ups menyangka listrik down.. jadi saya bli stablizer sama inverter
udh saya bkin kya gni :
pln - stabilizer - ups - device (tetap aja suka nyanyi)

pln - inverter - ups - device (tetep aja suka nyanyi)

pln - ups - stabilizer - device (baru dcoba hari ini tapi ttp aja nyanyi) ngikutin saran d forum hehe

pln - inverter - ups - stablizer - device (ini baru dicoba tadi sore)


ganti ups aja gan... biasanya ups nyannyi sudah rusak swit otomatisnya.. dianggap pln ga ada... bikin berisik..

just info.. semua produk prolink sudah termasuk ups + stabilizer jadi hemat


kumpulin duit lagi  deh klo kya gtu hehe,, thx ya mas bro sarannya :)
iah suara switchnya brisik klo waktu tukeran sumber listrik, pln atau batrai...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: visrel on June 16, 2011, 10:10:11 PM
para mastah mau tanya dong saya masih awam nih, saya punya ups apc 500va.
meskinpun listrik nyala ups nyanyi" mlu bkin kesel, yg ada ups mati  :(
sering bgt kya gtu, mungkin tegangan listriknya turun bgt jadi ups menyangka listrik down.. jadi saya bli stablizer sama inverter
udh saya bkin kya gni :
pln - stabilizer - ups - device (tetap aja suka nyanyi)

pln - inverter - ups - device (tetep aja suka nyanyi)

pln - ups - stabilizer - device (baru dcoba hari ini tapi ttp aja nyanyi) ngikutin saran d forum hehe

pln - inverter - ups - stablizer - device (ini baru dicoba tadi sore)

kira" apanya y para mastah ? sejelek itukah listrik rmh saya ?

1 lagi saya mau tanya klo mau modif ups 500va itu sebaiknya aki yg brapa ampere ya ?
aki langsung di paralel aja ke batrai ? aki kering atau basah ?


WAKTU UPS NYANYI
coba diCek aja tegangan input UPS, kalau tegangan menunjukkan nilai di bawah tegangan nominal kerja UPS(180V - 230V) berarti tegangannya memang terlalu rendah bagi UPS tersebut sehingga meNYANYI. dan kalau di cek ternyata tegangannya normal berarti UPS yg bermasalah atau UPS kelebihan Beban.



PLN --- STAVOLT MOTOR --- UPS --- DEVICE, tapi kalau Tegangan PLN terlalu rendah tetap aja nyanyi  ;D ;D ;D

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: First Hello on July 15, 2011, 11:01:12 PM
PLN --- STAVOLT MOTOR --- UPS --- DEVICE nahhh ini udah betull buanget..
Soalnya, tegangan PLN bisa aja turun menjadi dibawah 200Volt padahal normalnya 220V. Kalo udah di bawah 220V maka STAVOLT MOTOR akan menstabilkannya lagi menjadi 220V. Kalau dgn ini UPS masih nyanyi, ada kemungkinan tegangan keluaran dari STAVOLT yg kurang dari kebutuhan UPS yaitu 220V, perlu di ukur tuh..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: nusalintas on August 17, 2011, 10:41:17 PM
insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x

info: di dalam ups 1200va biasanya ada 4 kabel: 2 kabel  aki depan dan 2 kabel  aki belakang. masing2 aki  punya daya 12volt + 12vol = 24volt... krn ups 1200va tegangan harus 24volt... atau bisa juga kabel 4 di satukan sesuai dgn plus dan minusnya dan langsung pake aki 100ampere 24volt sama saja.

CMIIW
Klau yang saya coba, mendingan pake 2 x aki 12 volts, bagian minusnya disatukan, bagian plus/merah tetap dipisah, mungkin saja itu sengaja dipisah 2 x 12volts instead of 24 volts aki karena arusnya dijadikan 3 kutub, yaitu minus -nol(netral) - dan plus (positif), semacam trafo CT/center tap di audio amplifier, jadi keluaran arus bukan plus dan minus saja, atau plus dan netral/nol, tapi plus-netral-minus. mungkin saja saya benar, saya menduplikasi bawaan aslinya dengan 2 aki 12 volts.

Prolink 600va sudah pernah saya coba dengan aki 60 ampere 12volts, sengaja saya matikan listriknya ( server saya tapa monitor, atau monitor dimatikan, sisanya diremot, dengan beban 10 hp sebagai modem (M55) dan modem speedy, dan 5 MC55, 1 webcam, 2 kipas besar di samping CPU yg dindingnya saja jebol utk naruh kipas tambahan cpu tsb; dilepas aki internal, saya tukar dengan terminal external dengan membobol dinding US kabel pakai kabel 1.75mm kabel listrik 2 kutub, lalu saya tambahi fan di dinding UPS yang dekat dengan PCBnya, hasilnya 8 jam tanpa PLN tetap jalan dan aki belum drop.

besoknya aki saya bawa ke tukang setrum aki, setrum 3 jam, full lagi. saya bongkar lagi UPS nya, PCB jadi gosong tapi tetap berfungsi normal.

Soal pengisian aki dengan ampere besar (bukan voltage besar) memang lebih cepat, dengan catatan voltage lebih tinggi dari voltage aki yang akan di charge, kalau kurang voltage akan berjalan terbalik dari aki ke charger, saya ukur kebanyakan di 14.5 colts utk charging aki 12 volts (12v +10% ?)

Arus/ampere yang ideal untuk aki basah adalah model trickle charging yaitu 10% (maximal) dari total ampere yang akan dicharge. beda bahan beda arusnya, seperti baterai Nicad/lithium/Nimh pada HP. pada NiMH lebih awet baterai kalau dengan trickle charging ini.
utk aki basah trickle charging akan menambah life cycle charging baterai tsb, karna alasan ini pula di HP kalau charger ndak cocok akan merusak baterai.

Menurut bbrp literatur, UPS yang sedianya berbaterai 7A hanya bisa diganti maksimum dengan 12A untuk keawetan komponennya. kalau semestinya 7A diganti dengan 60A, komponen UPS bakalan ndak awet kalau keseringan terpakai.

Yang juga saya lakukan adalah dengan meminimalkan penggunaan listrik pada server, progra tidak perlu tidak diinstall, peripheral tambahan tidak perlu dilepas, VGA card pakai yang bawaan motherboard bukan dengan tambahan VGA card, PCI card sesedikit mungkin, monitor tidak perlu dihidupkan terus (matikan power-bukan pada sleep/stby mode), utk memanage server tinggal di remote atau pakai klien admin (sy prefer remote TeamViewer) toh oTOmAx sangat bisa diandalkan untuk autopilot.


Nah yang masih jadi pertanyaan saya, apakah yang sedianya 7A x 2 unit aki digantikan 60A x2 unit aki aman utk longterms UPS tsb ?
Se prakiraan saya, ups modif yang dijual sdh diganti bbrp komponennya ( i wish i had one jadi bisa saya bongkar dan share apa yang diganti di PCB nya)

ICA sptnya mengeluarkan UPS dengan terminal bawaan baterai tambahan 2x 12 volts maximum 40A tiap baterainya. Kalau teknisi UPS iCA mestinya tahu mana yang mesti diganti. saya kira yang jelas adalah:
1. RELAY yang berderet2 5 biji (di prolink) karena tertulis max 7A, diganti yang 60A sulit cari barangnya.
2. DIODA karena mestinya dilewati arus charging 700mA utk charge aki dan menahan arus balik 7A menjadi menahan arus balik dari aki tambahan 60A (sulit cari dioda 60A)
3. Kabel dan IC 3 kaki yang jadi stabiliser arus. bentuknya gepeng /lupa saya istilah elektroniknya nama komponen ini. koponen ini juga yang PCBnya sekitarannya menjadi gosong di prolink saya dulu.

Saya tambahkan dikit,
untuk arus keluaran UPS, kalau diukur pake voltmeter biasa(digital) untuk tipe output Modified Sine Wave atau yang unmodified SW bisa jadi beda, karena keluaran asli MSW tetap di 220Volts tapi diukur dgn voltmeter biasa akan dibawah tersebut, beda dengan USW kalau diukur ya jadi 220 volts. katanya, yang MSW cocok dan memang dibuat utk komputer/cpu, akan rusak kalau disambungkan pada alat listrik bermotor (kipas/Kulkas).

CMIIW, saya masih nubi di dunia elektronik / server / dan UPS

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Zahra Shop on August 28, 2011, 02:31:12 AM
UPS tipe berapa Gan? trus akinya yang berapa amper, untuk 6 jam aja Gan.

Ini otomatis nggk gan nyala waktu PLN modar  ;) ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on August 28, 2011, 04:21:07 AM
Ini otomatis nggk gan nyala waktu PLN modar  ;) ;)

jika modif yg dimaksud adalah menambah accu bawaan UPS yg 7A dgn accu external dgn kapasitas yg lbh besar, maka UPS akan berfungsi otomatis sebagaimana biasa... PLN mati akan digantikan accu tanpa jeda.  Sy juga sdh menggunakan cara sederhana ini -lumayan bisa menambah masa hidup UPS untuk masa 4-6 jam

soal ketahanan komponen UPS yg memang sedianya bukan diperuntukkan untuk masa yg panjang -sy rada nekat mengambil resiko dengan pertimbangan toh mati listrik di daerah saya tumben jika ada seminggu sekali untuk masa lebih dari 1 jam.  untuk area yg listrik PLN taat rajin mati sehari 5 waktu  :D, saran saya sih mending pake genset
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: delima on August 28, 2011, 01:52:24 PM
kalau pln nya mati sehari 5 waktu itu tandanya pln nya,pln yang sholeh ;D ;D,
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: alatsari on August 30, 2011, 01:19:33 AM
 ;) ;) ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: armada on January 28, 2012, 04:54:04 PM
CMIIW
Klau yang saya coba, mendingan pake 2 x aki 12 volts, bagian minusnya disatukan, bagian plus/merah tetap dipisah, mungkin saja itu sengaja dipisah 2 x 12volts instead of 24 volts aki karena arusnya dijadikan 3 kutub, yaitu minus -nol(netral) - dan plus (positif), semacam trafo CT/center tap di audio amplifier, jadi keluaran arus bukan plus dan minus saja, atau plus dan netral/nol, tapi plus-netral-minus. mungkin saja saya benar, saya menduplikasi bawaan aslinya dengan 2 aki 12 volts.

Prolink 600va sudah pernah saya coba dengan aki 60 ampere 12volts, sengaja saya matikan listriknya ( server saya tapa monitor, atau monitor dimatikan, sisanya diremot, dengan beban 10 hp sebagai modem (M55) dan modem speedy, dan 5 MC55, 1 webcam, 2 kipas besar di samping CPU yg dindingnya saja jebol utk naruh kipas tambahan cpu tsb; dilepas aki internal, saya tukar dengan terminal external dengan membobol dinding US kabel pakai kabel 1.75mm kabel listrik 2 kutub, lalu saya tambahi fan di dinding UPS yang dekat dengan PCBnya, hasilnya 8 jam tanpa PLN tetap jalan dan aki belum drop.

besoknya aki saya bawa ke tukang setrum aki, setrum 3 jam, full lagi. saya bongkar lagi UPS nya, PCB jadi gosong tapi tetap berfungsi normal.

Soal pengisian aki dengan ampere besar (bukan voltage besar) memang lebih cepat, dengan catatan voltage lebih tinggi dari voltage aki yang akan di charge, kalau kurang voltage akan berjalan terbalik dari aki ke charger, saya ukur kebanyakan di 14.5 colts utk charging aki 12 volts (12v +10% ?)

Arus/ampere yang ideal untuk aki basah adalah model trickle charging yaitu 10% (maximal) dari total ampere yang akan dicharge. beda bahan beda arusnya, seperti baterai Nicad/lithium/Nimh pada HP. pada NiMH lebih awet baterai kalau dengan trickle charging ini.
utk aki basah trickle charging akan menambah life cycle charging baterai tsb, karna alasan ini pula di HP kalau charger ndak cocok akan merusak baterai.

Menurut bbrp literatur, UPS yang sedianya berbaterai 7A hanya bisa diganti maksimum dengan 12A untuk keawetan komponennya. kalau semestinya 7A diganti dengan 60A, komponen UPS bakalan ndak awet kalau keseringan terpakai.

Yang juga saya lakukan adalah dengan meminimalkan penggunaan listrik pada server, progra tidak perlu tidak diinstall, peripheral tambahan tidak perlu dilepas, VGA card pakai yang bawaan motherboard bukan dengan tambahan VGA card, PCI card sesedikit mungkin, monitor tidak perlu dihidupkan terus (matikan power-bukan pada sleep/stby mode), utk memanage server tinggal di remote atau pakai klien admin (sy prefer remote TeamViewer) toh oTOmAx sangat bisa diandalkan untuk autopilot.


Nah yang masih jadi pertanyaan saya, apakah yang sedianya 7A x 2 unit aki digantikan 60A x2 unit aki aman utk longterms UPS tsb ?
Se prakiraan saya, ups modif yang dijual sdh diganti bbrp komponennya ( i wish i had one jadi bisa saya bongkar dan share apa yang diganti di PCB nya)

ICA sptnya mengeluarkan UPS dengan terminal bawaan baterai tambahan 2x 12 volts maximum 40A tiap baterainya. Kalau teknisi UPS iCA mestinya tahu mana yang mesti diganti. saya kira yang jelas adalah:
1. RELAY yang berderet2 5 biji (di prolink) karena tertulis max 7A, diganti yang 60A sulit cari barangnya.
2. DIODA karena mestinya dilewati arus charging 700mA utk charge aki dan menahan arus balik 7A menjadi menahan arus balik dari aki tambahan 60A (sulit cari dioda 60A)
3. Kabel dan IC 3 kaki yang jadi stabiliser arus. bentuknya gepeng /lupa saya istilah elektroniknya nama komponen ini. koponen ini juga yang PCBnya sekitarannya menjadi gosong di prolink saya dulu.

Saya tambahkan dikit,
untuk arus keluaran UPS, kalau diukur pake voltmeter biasa(digital) untuk tipe output Modified Sine Wave atau yang unmodified SW bisa jadi beda, karena keluaran asli MSW tetap di 220Volts tapi diukur dgn voltmeter biasa akan dibawah tersebut, beda dengan USW kalau diukur ya jadi 220 volts. katanya, yang MSW cocok dan memang dibuat utk komputer/cpu, akan rusak kalau disambungkan pada alat listrik bermotor (kipas/Kulkas).

CMIIW, saya masih nubi di dunia elektronik / server / dan UPS

saya ada pakai apc650 (1aki 12v 12ah) dan apc750 (2aki @7ah)
yang ingin saya tanyakan apakah awet kalau apc650 saya ganti akinya dengan aki n50z?? (sudah saya tes charge 4hari dan pakai utk pc 2jam lebih masih kuat)
dan sampai sekarang juga masih bertahan ...  adakah alat yang harus di ganti biar awet?

sedangkan utk yang ups merk prolink sudah KO tidak mau ngisi ke aki tapi kalau  pln mati aki penuh ada setrum prolink masih bisa berjalan bagus....
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: centerpulsa on March 22, 2012, 11:30:36 AM
saya baru mencoba mengunakan cara seperti ini kira bagus gak ya
PLN - stabilizer 5000VA - UPS - Stabilizer 1000VA - CPU dan perangkat lain nya

jadi OUT pun dari PLN di saring oleh stabil 5000Va dan keluaran UPS di saring lagi oleh stabil 1000VA
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: siti on March 22, 2012, 10:02:51 PM
genset merk cina udah ada yang murah kok, 1jt an wes apik  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: RieNDya_MulTiTrX on March 24, 2012, 12:31:36 AM
genset merk cina udah ada yang murah kok, 1jt an wes apik  ;D

memang bener gan,, tetapi genset adalah senjata terakhir kita,, yg pastinya ups modif hanya sekedar prisai kita, bentengnya tetep geset,,

pengalaman awal buka server saya berpikir hemat saja,, jenset adalah solusi saat PLN padam,,sehingga belilah saya genset 2300 watt (berfikir semua beres dan ama saat PLN padam, memang benar pd saat itu,,) tetapi lama ke lamaan tanpa UPS ternyata repot juga,, dak akhirnya UPS jg hrs di beli dan,,, dgn modal nekad saja, terciptalah UPS modif saya yg kuat sampe +3 jam (45Ampr)

server tanpa UPS bikin kepala cenat - cenut

server tanpa genset bikin kepala + telinga + HP makin cenat cenut

jadi intinya lengkapi semua persenjataan itu krn semuaanya pasti di butuhkan dalam pertempuran saat PLN padam okay ;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: supriyadi 8585 on March 28, 2012, 11:20:35 AM
saya rencana mau beli AKI 2 x 65A

saya punya inventer Prolink 800VA input AKI 24V

untuk 1 monitor lcd dan 1 PC beserta modem2
kira2 dengan AKI 2x65A kuat berapa jam y?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sukon_man (Seulanga Pulsa) on April 15, 2012, 06:39:20 PM
Para Master Otomax Semuanya,
Tlg ksh tau sy, knp UPS sy + 2 x Aki 60 Ah
Tp gk bs thn lama, cm thn 10 mnt.

ini merek UPS nya
UPS POWERBOX 1000


Feature available to Store Members

Features
- User Friendly LED Display
- Boost & Buck AVR
- Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery -CSB /YUASA / PANASONIC Japan Battery
- Hot-Swappable Battery Design 
- Built-in EMI / RFI Noise Filter
- Lightning, Spike & Surge Protection 
- Modem / Fax Line Protection
- 2 Years Full Warranty against Manufacturing Defect include Labour, and Parts

 

Capacity
VA    1000VA
 
Input
Input Voltage    220V, 230V or 240V
Voltage Range    140 - 290V
 
Output
Output Socket    2 x IEC + 1 x Universal
Output Voltage    220V, 230V or 240V
Output Frequency    50Hz or 60Hz
Waveform    Simulated Sinewave
Transfer Time (Typical)    4ms-6ms
Output Socket    4 x IEC
 
Battery
Recharge Time    6-8 hours to 90% After Complete Discharge
Sealed / Maintenance Free Lead Acid Battery    12V 7.2AH x 2
User Replaceable (Hot Swappable)    Yes
Backup Time    15-20 Minutes
 
Status Indication
LED Indicator    1 x LED Indicator
A/C Mode, Battery Mode
Audible Alarms    For Battery Mode, Low Battery, Overload, Battery Replacement & Fault
 
Communication
Power Management Software (Winpower 2004)    Support Novell Netware, Windows Family, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX & MAC

- Automatically Shut-down and Saves Applications Data Before Exit
- Power Flow Display for Monitoring UPS Status
- Schedules System Shutdown / Restart
- Warning Notification Via E-mail / Pager / Broadcast
- Remote Monitor / Control Via LAN
- Safety to Shutdown Multi-System
- Record Logs for Analysis
Interface    USB Comm.Port
 
Surge Protection & Filtering
EMI / RFI Noise Filter    Meet EN50081 - 1 or FCC Part 15 Class A & B
Lightning / Surge Protection    Yes
Overload Protection    On Utility: Fuse / Circuit Breaker On Battery: Internal Current Limiting
Phone / Fax / Modem Protection    RJ45
 
Physical
Operating Environment    0-40'C, 0-90% Relative Humidity (non-condensing)
Noise Level    Less Than 45db
Net Weight (kg)    9.7
Dimension D x W x H (mm)    405 x 205 x 145
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: masamal on April 18, 2012, 05:13:19 PM
atasku mencoba analisa:

penyakit ups tdk tahan lama menurut saya pada intinya hanyalah karena accu tdk bisa menyimpan arus,
accu tdk menyimpan arus di sebabkan karena dua hal
1. charger (ups)... charger tidak bekerja maksimal ... sehingga accu tdk terisi maksimal
2. Accu nya ... accu nya sdh tdk bisa menyimpan arus secara maksimal

saran :
   bawa ke tukang accu, tanyakan apakah accunya masih bisa menyimpan arrus secara maksimal apa tdk, perlu minta di cas di tukang accu ... kalau ternyata accu masih bagus maka jelas charger yg ada di ups yg sdh tdk bekerja maksimal, atau bahkan mkn hanya jalur pengkabelan antara ups dan accu yg tdk bekerja maksimal, misal pengkait accu kendor atau berkarat dll

mkn itu saja... sambil menunggu para senior2 memberi saran ....atau mkn ada ahli per accu an yg akan memberi saran hehehe ...



Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: armada on April 18, 2012, 06:15:17 PM
sepengetahuan saya kalau aki udah di charge manual ama tukang accu meskipun strumnya fulll tetap akan sia sia kalau di gunakan utk ups paling hanya bertahan 5 menit bahkan tidak kuat ngangkat beban cpu saat startup...

ane aja pernah sewa aki ke tukang accu ampe berapa kali tukar tetap gak bisa ngangkat cpu ane...  akhirnya dengan berat hati balik lagi deh uang ane dari tangan tukang aki.. nah ane coba pinjam ama tetangga ada aki nganggur 2mingguan ada ka da bra ups bisa ngangkat 30 menit utk beban cpu ane....  (kebetulan ane pakai ups merk  apc 750 ada lampu indikator kekuatan accu).

Memang benar kekuatan aki paling lama 2 tahun.. kalau di itung itung sayang juga aki hanya di pakai kalau saaat mati lampu saja... padahal 1tahun utk mati lampu masih bisa di hitung dengan jari yang ada... jadi mending kalau ada kendaraan jauh lebih hemat kalau aki nya copot dulu atau jumper saja dari mobil masuk ke ups, atau di copot dulu aki dari mobil kijang/ panter pasti kuat 3jam deh... ane jamin...  tapi kalau cuman buat backup mati lampu 5 10 menit saja aki lemah sudah cukup.. yang penting 1minggu sekali selalu test kemampuan aki yang nempel di ups tahan berapa lama...  sok atuh di tambahkan biar pengalaman jadi banyak, yang sebelumnya belum tahu kan bisa jadi tahu kalau kita berbagi pengalaman....
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: masamal on April 18, 2012, 07:34:23 PM
atasku :
betul sekali .... kalau kemampuan accu sdh tdk bisa menyimpan arus memang kalau di cas pun tidak bisa bertahan lama ...

uraian yg sangat gamblang dan jelas
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: arieftheluffy on April 22, 2012, 02:58:35 PM
http://www.ica-ups.com/index.php/ups/pn-series/ups-302b

tuh link produknya,,,

EKSTERNAL BATTERY   1x12V MAX 40AH >>>   OPTIONAL (AKI bole pake ato ga)

simple kan ^^

sya cari2, blm nemu ni ups ica seri brp? ada yg tau link nya?
link yg atas ga bs di buka  :-X
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: masamal on April 23, 2012, 09:41:57 AM
sya cari2, blm nemu ni ups ica seri brp? ada yg tau link nya?
link yg atas ga bs di buka  :-X

ICA CT 258 B  ... tapi spt nya sdh tdk keluar seri ini

semua UPS kalau di modifikasi sebenarnya bisa

kalau yg UPS yg sdh tinggal pakai biasanya mahal gan

mendingan .. Modifikasi sendri atau beli yg sudah di modifikasi ... itu di depok grosir banyak gan . tinggal pakai ... mnurut saya nggak harus merek tertentu ...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: arieftheluffy on April 24, 2012, 11:21:44 PM
ICA CT 258 B  ... tapi spt nya sdh tdk keluar seri ini

semua UPS kalau di modifikasi sebenarnya bisa

kalau yg UPS yg sdh tinggal pakai biasanya mahal gan

mendingan .. Modifikasi sendri atau beli yg sudah di modifikasi ... itu di depok grosir banyak gan . tinggal pakai ... mnurut saya nggak harus merek tertentu ...

wahh sya bner2 ga ngudeng masalah listrik.! gini aja deh., di rmh sya punya ups power 600v, stiap mati lampu, langsung bleb mati tu PC, di indikator backup, sma nyanyian khas. jd rencana nya mw saya ganti aki yg dalem sm aki luar aja(klo bner aki yg rusak), bgus nya yg aki brp ampre?. terima kasih  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: masamal on April 25, 2012, 06:28:26 AM
wahh sya bner2 ga ngudeng masalah listrik.! gini aja deh., di rmh sya punya ups power 600v, stiap mati lampu, langsung bleb mati tu PC, di indikator backup, sma nyanyian khas. jd rencana nya mw saya ganti aki yg dalem sm aki luar aja(klo bner aki yg rusak), bgus nya yg aki brp ampre?. terima kasih  ;D

60 A sudah ok gan utk beban standar kira2 bisa bertahan 2 sd 3 jam

cuma kalau ups anda belum di modifikasi saya blm tau hasilnya bisa maksimal tidak ???

kenapa sih di modifikasi ... karena ups standar kekuatan charger dan inverter nya hanya utk accu kecil bawaannya jadi kalau mau di pasang accu luar yang ampere nya lebih besar harus dimodifikasi terutama di chargernya

jadi kalau juragan mau menggunakan ups itu utk dipasang accu saran saya bawa ke tukang yg bisa memodifikasi ups .. atau modifikasi sendiri hehehe denger2 kalau kita bisa dan tau alatnya katanya hanya skitar puluhan ribu aja

tapi kalau tdk ketemu yang bisa memodifikasi kunjungi aja di http://www.depokgrosir.com/20-ups-modifikasi.html di situ ada ups yang sudah dimodifikasi ..







Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: arieftheluffy on May 05, 2012, 10:06:47 PM
60 A sudah ok gan utk beban standar kira2 bisa bertahan 2 sd 3 jam

cuma kalau ups anda belum di modifikasi saya blm tau hasilnya bisa maksimal tidak ???

kenapa sih di modifikasi ... karena ups standar kekuatan charger dan inverter nya hanya utk accu kecil bawaannya jadi kalau mau di pasang accu luar yang ampere nya lebih besar harus dimodifikasi terutama di chargernya

jadi kalau juragan mau menggunakan ups itu utk dipasang accu saran saya bawa ke tukang yg bisa memodifikasi ups .. atau modifikasi sendiri hehehe denger2 kalau kita bisa dan tau alatnya katanya hanya skitar puluhan ribu aja

tapi kalau tdk ketemu yang bisa memodifikasi kunjungi aja di http://www.depokgrosir.com/20-ups-modifikasi.html di situ ada ups yang sudah dimodifikasi ..

alat yg abang tau apa aja?  :-X
inverter?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sukon_man (Seulanga Pulsa) on June 13, 2012, 11:51:07 PM
Alhamdulillah, mslh listrik skrg sudah teratasi, beli ups baru, pakai aki lama 60 Amp, bisa thn sampe 5 jam.
ternyata mslh di ups nya, akinya msh sgt bgs
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: arieftheluffy on June 14, 2012, 12:12:52 PM
Alhamdulillah, mslh listrik skrg sudah teratasi, beli ups baru, pakai aki lama 60 Amp, bisa thn sampe 5 jam.
ternyata mslh di ups nya, akinya msh sgt bgs

Boleh tau merk & volt ups yg di pakai.!? ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: de-ud on June 16, 2012, 08:46:25 PM
ada yg punya rangkaian charger aki gak ya?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: mypulsa on June 17, 2012, 10:56:46 PM
Hurai.. berhasil juga bikin UPS + AKI, dan tested 6 jam + ::) ::) ::)
detail hardware & pendukung
UPS: PROLI*K PRO850S (sekitar 750rb)
AKI: 2 x Aki merk MASS*V ULTRA @65Ah tipe NS70  (sekitar 550rb @) + Bawaan UPSnya 10 Ah , total = 140Ah
klem aki kuningan (Sepasang 18rb)
kabel Tembaga 4mm (sekitar 25rb/m)
fan DC (@ 7500)
Charger Laptop (85rb)


awalnya sempet gak mau jalan karena kabel yang saya pakai terlalu kecil (ditandai dengan alarm yang seperti isyarat short circuit di ups).. akhirnya cari kabel tembaga yang 4mm, , untuk sambung ke AKInya pakai klem aki, karena pakai jepit buaya arusnya agak berkurang.
AKI yang satu unit saya biarkan UPS yang ngecas, kira2 2harian baru full, kalau yang 1 unit saya cas pakai charger laptop yang sudah dimodifikasi (19V 5.8Ah) lumayan sehari bisa full

setelah selesai tested dengan keaadaan full, ternyata masih bisa backup 6 jam lebih untuk 1PC, 1 LCD, 2 USB HUB Epro, 1 modem ADSL, dan 1 WIFI ROUTER.  8) 8) 8)

untuk komponennya biar gak panas saya tambahkan FAN DC 12V 0,5Ah 2 unit, satu menghadap TRAVO dan 1 menghadap PCB, casing tidak saya pasang karena takut kalau panas (sekaligus bisa ngawasi perkembangan UPSnya). yang pasti narohnya tempat aman, biar gak ganggu manusia  ;D ;D
Fan ini sendiri langsung terhubung ke Kabel Plus Minus di aki (yang mengarah ke pcb), dengan bantuan switch on/off manual (optional)

kalau untuk komponen elektronikanya sama sekali gak ada perubahan, hanya saja saya pastikan tidak terjadi peningkatan suhu saat pemakaian di luar standart dengan menambahkan FAN tadi
--------------------------------

Untuk UPS merk ini sebenernya ada IC micro controlernya yang dari sononya di set pasti mati setelah max 20 menit (entah baterai masih ada atau habis), tapi saya gunakan software namany RUPS, untuk setting SHUTDOWN SEQUENCENYA via Serial Port yang ada di UPS, awal saya masukkan 120menit, karena alarm masih belum menandakan low batree, saya naikan terus sampai ke 360 menit = 6jam, sampai pada titik ini saya putuskan untuk mengakhiri test UPSnya walaupun alarm belum menandakan low bat...

kemudian saya cek satu-satu komponen yang ada di ups, masih aman tidak ada tanda2 gosong atau elco yang mlembung dll, hanya saja kabel penghubung ke aki terasa hangat saat dipakai namun masih di bawah batas wajar. sepertinya sudah lulus QC ini  :P :P
--------------------------------

NB: hanya satu yang belum ketemu,, karena dari test battery mode, arus keluaran ups turun ke 200volt dan anteng disitu, ,, mungkin karena kebanyakan beban atau gimana kurang tau saya,, soalnya saat gak di battery mode keluarnyanya 220volt

sekalian tanya buat para master kali aja ada yang tau,,
rencana saya ingin stabilkan pakai stavolt biar keluaran tetep 220, tapi untuk UPS 850VA ini stavoltnya harus yang berapa VA ya??
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: de-ud on June 22, 2012, 09:29:47 AM
kalo mau nyari ups dibawah 1jtan pake merek apa ya?

yang punya rekomendasi silahkan di share.............. 8)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: de-ud on June 23, 2012, 10:52:00 AM
kalo mau nyari ups dibawah 1jtan pake merek apa ya?

yang punya rekomendasi silahkan di share.............. 8)

sundul ah, sy pake PSU Muscel Power 550w.>>>mau cari ups baru yg pas, soalnya dana jg pas pasan
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Timus on June 23, 2012, 11:33:57 AM
sundul ah, sy pake PSU Muscel Power 550w.>>>mau cari ups baru yg pas, soalnya dana jg pas pasan

power tree kisaran 350an
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: de-ud on June 23, 2012, 01:09:48 PM
post...December 14, 2010

Awalnya dalam per timbangan... Apakah saya harus Uprek2 UPS Ersys yng 1200 watt dengan pemakaian Aki dobel... tak fikir2 Boros.. dan kurang cepet, Krn harus udah ready dlm jangka maksimal 1,5jam karena Genset Ngambek gak bisa Nyala.. Akhirnya saya putus kan untuk mencari Ups yang pakai 1 Aki dan toko terdekat yang ada kebetulan Ersys Lagi lagian karena MUrah juga..  ;D ;D..

awalnya mau pilih Prolink dengan tarif 480rb.. tapi mahal juga.. tak fikir2 yang penting berfungsi...  ;) ;)
akhirnya pilih Ersys dengan tarif 230rb.. terus sesegera mungkin cari Aki eh dapatnya 65Ah dengan harga 480rb...

sesampai di rumah langsung di Uprek2..udah gak mikirin masih garansi ato tidak...  :D :D :D

dengan spesifikasi seperti itu.. Alhamdlulillah Mampu bertahan 4 jam...

terus saya amati berapa kekuatan Carger kalo hanya dari UPS tersebut ke Aki 65 Ah.. ternyata Kecil banget... yang mungkin kalo di hitung bisa sampai 3x24 jam pengecasannya.. akhirnya terpaksa bongkar UPS Ersys yang 1200 tadi.. tam ambil Trafo nya aja untuk Carger aki 65 Ah tadi...

Al Hasil... ternyata... Hasil dari Trafo Ersys 1200 itu cukup lumayan besar.. karena terbukti dengan pamakaian Diode 25A masih Jebluk...  :D :D :D.. Experimen demi Experimen, akhirnya ku temukan Diode dengan kapasitas 55A.. dan akhirnya sampai sekarang gak JEBLUK lagi..  ;D ;D

dari beberapa kesimpulan dari saya...
UPS + Aki Extend sangat membantu di kala kita pakai GENSET.. Lumayan bisa buat Rolling Tugas.. GENSET nyala 2 jam sambil Carger Aki 65Ah.. genset di matikan UPS bisa jalan lagi 2 jam... karena saya baru merasakan hari Kemarin...

PLN Mati 1x24jam full... Mumet pokok'e :D :D :D masih di tambah Siang ini Mati lagi...

yg merah tebel sekarang di 2012 nasipnya gmn gan?punya solusi untuk ups tarif murah?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: armada on June 24, 2012, 12:13:50 AM
kalo mau nyari ups dibawah 1jtan pake merek apa ya?

yang punya rekomendasi silahkan di share.............. 8)
saya pakai apc tanpa di rubah langsung ganti aki kering dengan aki basah maknyus ampe sekarang..... (saya ada beli 2 apc 1 akirkering dan apc 2aki kering ) ke duanya tahan banting tidak ada yang perlu di rubah ... ngecharge normal aki panter kuat 4jam ada indikator kekuatan aki nya lagi di ups apc nya yang pakai 2aki.... harga murmer... beli 2 aki apc cuma 300rb...:D masih ada yang menawarkan 1 ups merk enlight ke saya 150rb... bagus gak ya?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: server_kecil on June 24, 2012, 12:39:09 PM
60 A sudah ok gan utk beban standar kira2 bisa bertahan 2 sd 3 jam

cuma kalau ups anda belum di modifikasi saya blm tau hasilnya bisa maksimal tidak ???

kenapa sih di modifikasi ... karena ups standar kekuatan charger dan inverter nya hanya utk accu kecil bawaannya jadi kalau mau di pasang accu luar yang ampere nya lebih besar harus dimodifikasi terutama di chargernya

jadi kalau juragan mau menggunakan ups itu utk dipasang accu saran saya bawa ke tukang yg bisa memodifikasi ups .. atau modifikasi sendiri hehehe denger2 kalau kita bisa dan tau alatnya katanya hanya skitar puluhan ribu aja

tapi kalau tdk ketemu yang bisa memodifikasi kunjungi aja di http://www.depokgrosir.com/20-ups-modifikasi.html di situ ada ups yang sudah dimodifikasi ..
barusan tempat ane mati lampu,
ane pake cpu flazer 600v tanpa modif (masih original dari pabrik ;D)
alhasil hanya bertahan -+10menit, habis itu server off :-X

mau tanya ma sepuh dimari, kalo ups modifikasi yang ada di http://www.depokgrosir.com/20-ups-modifikasi.html apa itu perlu di modif lagi atau udah siap pakai?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: falcon on June 24, 2012, 05:40:42 PM
barusan tempat ane mati lampu,
ane pake cpu flazer 600v tanpa modif (masih original dari pabrik ;D)
alhasil hanya bertahan -+10menit, habis itu server off :-X

mau tanya ma sepuh dimari, kalo ups modifikasi yang ada di http://www.depokgrosir.com/20-ups-modifikasi.html apa itu perlu di modif lagi atau udah siap pakai?

Sudah tinggal pakai... tapi jangan lupa beli aki mobilnya dulu ya...... + jangan sampai kebalik masang kabelnya antara + dan - nya
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: server_kecil on June 24, 2012, 07:37:52 PM
Sudah tinggal pakai... tapi jangan lupa beli aki mobilnya dulu ya...... + jangan sampai kebalik masang kabelnya antara + dan - nya
wah, ane kirain udah siap pake gan, :D ternyata harus beli aki mobil lagi.  :'(
kayaknya aki mobil juga lumayan mahal ya.  ;D

btw, thx gan info nya.

kudu ngumpulin rupiah dulu  nih;)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on June 24, 2012, 08:16:15 PM
post...December 14, 2010

yg merah tebel sekarang di 2012 nasipnya gmn gan?punya solusi untuk ups tarif murah?

sepertinya masih dalam perbincangan panjang ya...  :) :) :)

sebenarnya masih jalan juga... hanya saja kelemahannya... jika Aki sampai Drop total (Bener2 abis) UPS gak mau Angkat sendri, karena UPS udah Model Digital. jadi pada kondisi itu tidak ada lagi Tegangan yang bisa mengoperasionalkan Rangkaian Digitalnya... sayang saat ini susah di temuin UPS yang masih Manual (switch on/off biasa)

akhirnya saya putuskan untuk mengganti perangkat...

ini penampakannya

eksperiment
(http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/581245_2104158139996_677285193_n.jpg)
siap pasang
(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/563077_2104140179547_222445341_n.jpg)

sekarang udah ganti 1000watt untuk angkat beban lampu2 1 rumah (yg 500watt di masukin ke Mobil biar bisa ngecash HP, laptop, GPS, dan perangkat lain yang butuh tegangan 220v)... dan bisa Auto switch persis fungsi UPS... jika Listrik padam Listrik 1 rumah tetep bisa menyala.. jika listrik udah nyala.. Rangkaian nonAktif dan pengisian aki di lakukan...

Test by me... biasanya kalo listrik mati 1 aki mampu nyala mulai jam 8:00 s/d 14:00 dan biasanya kalo listrik udah mati mulai pagi, pasti nyampai sore jam 17:00 (maklum di kampung) jadi terpaksa aki di Mobil saya Angkat buat nyambung Nyawa..  ;D ;D

ow iya.. untuk pengisian aki pakai adaptor luar, dan pakai Trafo bawaan UPS 1200watt(karena tanya2 Trafo harganya mahal, jadi memanfaatkan barang2 rongsok) + dioda 55A

itu pengalaman saya...

noted beban kalo siang:
- 1 PC + monitor
- 2 modem box
- Router 3G
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: SBC PULSA on June 24, 2012, 08:29:10 PM
mantap.. pa..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: MPP on June 24, 2012, 08:32:08 PM
Mantap  N lengkap ama gambarna...

Lebih Lengkap lagi kalo dikasih skema rangkaian dan komponen2 yg dibutuhkan bos..
estimasi biayanya berapa kalo bikin sendiri? hehehehe

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: inihariku on June 24, 2012, 08:33:37 PM
yang saia lingkari itu apa pak???
saia udah : inverter, aki mobil...kekuranngannya apa ya biar seperti yg difoto??

[attachment deleted by admin]
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: cristofel on June 24, 2012, 08:37:29 PM
kemaren saya coba menambah aki,
sebelumnya saya pakai UPS PROLINK 700VA dengan aki 65A 1 buah,
nah kemarin saya tambahin 1 aki lagi dengan cara mempararelkan ke aki yg lama.  tiba tiba hari ini UPS  bunyi kenceng dan nyala lampu merah trus akhirnya mati.   sy diamkan 5 menit UPS bisa nyala lagi, waktu saya tes dengan aki saja (posisi PLN off)  bisa nyala tp gak bertahan lama trus mati.

saat ini UPS tetap sy pakai, kira kira masih aman gak ya buat CPU ?
itu apa karna kelebihan beban atau kenapa ya?


tolong pencerahannya...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: kangyadi on June 24, 2012, 08:38:29 PM
yang saia lingkari itu apa pak???
saia udah : inverter, aki mobil...kekuranngannya apa ya biar seperti yg difoto??
Kalau ga salah namanya kontaktor ya?
sering dipake dulu buat maling listrik kalau ga salah  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on June 24, 2012, 08:44:20 PM
yang saia lingkari itu apa pak???
saia udah : inverter, aki mobil...kekuranngannya apa ya biar seperti yg difoto??

itu hanya Relay biasa pak... tapi relay tegangan kerja 220v Amper Switchnya 25A

Kalau ga salah namanya kontaktor ya?
sering dipake dulu buat maling listrik kalau ga salah  ;D

waduh,,, kok jadi maling...  ;D ;D

kemaren saya coba menambah aki,
sebelumnya saya pakai UPS PROLINK 700VA dengan aki 65A 1 buah,
nah kemarin saya tambahin 1 aki lagi dengan cara mempararelkan ke aki yg lama.  tiba tiba hari ini UPS  bunyi kenceng dan nyala lampu merah trus akhirnya mati.   sy diamkan 5 menit UPS bisa nyala lagi, waktu saya tes dengan aki saja (posisi PLN off)  bisa nyala tp gak bertahan lama trus mati.

saat ini UPS tetap sy pakai, kira kira masih aman gak ya buat CPU ?
itu apa karna kelebihan beban atau kenapa ya?


tolong pencerahannya...

kemarin pernah mengamati kejadian ini, sebabnya kurang lebih kalo Aki semakin besar Ampernya, maka Arus dan tegangan yang masuk ke rangkaian digitalnya juga perlu di Trim / di sesuaikan... biasanya rangkaian digital akan mengalami titik jenuh ketika mendapati perubahan Tegangan naek turun dan Arus yang melebihi batas kerjanya...

pada akhirnya akan berakibat ke PC karena Hasil out nya akan mati sendiri... coba baca alur yang menuju rangkaian digital dan stabilkan pada posisi itu..

maaf kalo salah... elektronika masih 0
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: inihariku on June 24, 2012, 08:45:03 PM
Kalau ga salah namanya kontaktor ya?
sering dipake dulu buat maling listrik kalau ga salah  ;D
yg tebel=fungsinya buat apa bos???
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: SBC PULSA on June 24, 2012, 08:46:47 PM
Kalau ga salah namanya kontaktor ya?
sering dipake dulu buat maling listrik kalau ga salah  ;D
xixixixix...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: SBC PULSA on June 24, 2012, 08:48:41 PM
Mantap  N lengkap ama gambarna...

Lebih Lengkap lagi kalo dikasih skema rangkaian dan komponen2 yg dibutuhkan bos..
estimasi biayanya berapa kalo bikin sendiri? hehehehe
saya dukung gan..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sevtronik on June 24, 2012, 08:50:48 PM
Kalau ga salah namanya kontaktor ya?
sering dipake dulu buat maling listrik kalau ga salah  ;D

Maaf yg merah hanya salah satu fungsi yg di salah gunakan. Saya bilang begitu supaya yang lain yang belum tau jgn ikut ikutan ya.  ;D ;D ;D ;D.

Kontaktor adalah sejumlah swith yang di gabung dalam 1 unit yang di gerakkan melalui magnet akibat arus listrik yang di alirkan. pada kontaktor terdisi dari 2 swith yaitu NO=Normali open ( kondisi normal swith tdk terhubung) dan NC=Normali Close ( kondisi normal swith terhubung). Kondisi normal ini akan berubah kebalikannya mana kala alat ini di aliri listrik.. Yg NC jadi NO dan yang NO jadi NC.

Alat ini digunakan pada rangkaian listrik2 industri untuk rangkaian Star delta, menggerakkan mesin2 besar dll.

Alat ini di perjualkan bebas pada toko2 listrik,akibatnya terjadi tulisan di atas.. Harganya tergantung merk. Merk yang bagus Omron. Jika hanya untuk arus2 kecil alat ini bisa di ganti dengan Relay listrik dgn harga yang lebih murah tentunya..

Maaf bisa salah
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on June 24, 2012, 08:51:03 PM
yang jadi banyak pertanyaan kenapa daya tahhannya lebih lama.. ??

jawabnya karena sistem step-up nya...

ada 2 metode dalam step-up...
- dengan metode menggunakan TRAFO (true sine wave)
- dengan metode modified sine Wave dengan memanfaatkan switching pada frequensi tinggi

secara perhitungan apapun itu bentuknya jika masih menggunakan trafo akan ada pemborosan hasil 8 - 10% tergantung induktansi dan hambatan yang ada pada kawat trafo tersebut..

kalo yang motode modified sine wave lebih bisa meminimalisir pemborosan itu..

#kata pak guru saya dulu begitu...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: smartlink on June 24, 2012, 09:06:25 PM
kemaren saya coba menambah aki,
sebelumnya saya pakai UPS PROLINK 700VA dengan aki 65A 1 buah,
nah kemarin saya tambahin 1 aki lagi dengan cara mempararelkan ke aki yg lama.  tiba tiba hari ini UPS  bunyi kenceng dan nyala lampu merah trus akhirnya mati.   sy diamkan 5 menit UPS bisa nyala lagi, waktu saya tes dengan aki saja (posisi PLN off)  bisa nyala tp gak bertahan lama trus mati.

tolong pencerahannya...

pararelnya seperti pak..
(http://1.bp.blogspot.com/_fkFmOq59nFE/TOpjhdaz4yI/AAAAAAAABnU/8e7cGt0RWdY/s1600/batteries_parallel.gif)

65A + 65A jadi 120A pak.. tidak kuat utk UPS 700VA itu murni paling kisaran 600wat
idealnya 35 - 45A cukup..

selama tidak bau hangus bisa dipake,  copot 1 aki  ;D


Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: de-ud on June 24, 2012, 09:49:40 PM
sepertinya masih dalam perbincangan panjang ya...  :) :) :)

sebenarnya masih jalan juga... hanya saja kelemahannya... jika Aki sampai Drop total (Bener2 abis) UPS gak mau Angkat sendri, karena UPS udah Model Digital. jadi pada kondisi itu tidak ada lagi Tegangan yang bisa mengoperasionalkan Rangkaian Digitalnya... sayang saat ini susah di temuin UPS yang masih Manual (switch on/off biasa)

akhirnya saya putuskan untuk mengganti perangkat...




sekarang udah ganti 1000watt untuk angkat beban lampu2 1 rumah (yg 500watt di masukin ke Mobil biar bisa ngecash HP, laptop, GPS, dan perangkat lain yang butuh tegangan 220v)... dan bisa Auto switch persis fungsi UPS... jika Listrik padam Listrik 1 rumah tetep bisa menyala.. jika listrik udah nyala.. Rangkaian nonAktif dan pengisian aki di lakukan...

Test by me... biasanya kalo listrik mati 1 aki mampu nyala mulai jam 8:00 s/d 14:00 dan biasanya kalo listrik udah mati mulai pagi, pasti nyampai sore jam 17:00 (maklum di kampung) jadi terpaksa aki di Mobil saya Angkat buat nyambung Nyawa..  ;D ;D

ow iya.. untuk pengisian aki pakai adaptor luar, dan pakai Trafo bawaan UPS 1200watt(karena tanya2 Trafo harganya mahal, jadi memanfaatkan barang2 rongsok) + dioda 55A

itu pengalaman saya...

noted beban kalo siang:
- 1 PC + monitor
- 2 modem box
- Router 3G

WAH INI KEREN,PAKE INVERTER YA BIG BOS? PAKE TIPE/MEREK APA NI, DI GAMBAR KURANG JELAS BIAR KL NANYA2 KE TOKO BISA LSG PAS...........TRUS RANGKAIANYA GIMANA?BIAR bisa Auto switch persis fungsi UPS??????????
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sevtronik on June 24, 2012, 10:34:03 PM
pararelnya seperti pak..
(http://1.bp.blogspot.com/_fkFmOq59nFE/TOpjhdaz4yI/AAAAAAAABnU/8e7cGt0RWdY/s1600/batteries_parallel.gif)

65A + 65A jadi 120A pak.. tidak kuat utk UPS 700VA itu murni paling kisaran 600wat
idealnya 35 - 45A cukup..

selama tidak bau hangus bisa dipake,  copot 1 aki  ;D

Men sekalian iklan. kalau mau beli UPS Modif bagus dan bergaransi langsung ke depok grosir. saya pake ups dari sana sampai skrg anteng di hajar pakai aki 100 ampere. sdh 2 tahun pakai, panas panas dikit di tambah kipas external aman saja.. di saja di jamin ada grosir (kalau beli banyak ).. bang rudi jgn lupa komisinya..  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sunrise on June 25, 2012, 02:30:31 AM
yg tebel=fungsinya buat apa bos???

buat otomatis nya, jika diliat dari gambar itu buat otomatis lampu nyala posisi invilternya standby dan ketika lampu mati posisi invilternya on

Semua serba otomatis tanpa kita harus manual hidupin lagi jika lampu nyala dan mati

maaf pak Budi bantu jawab  ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sunrise on June 25, 2012, 02:51:11 AM
@pak Budi

Setelah melewati invelter apa pak Budinya mash pakai UPS lagi? Masalahnya ketika terjadi mati lampu relay akan terhentak ke posisi off dalam hitungan detik, Jika tidak memakai UPS apa tidak terjadi masalah tegangan listrik yang masuk ke komputer? komputer tetap akan stabil ?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: inihariku on June 25, 2012, 10:00:06 AM
@ Pak Budi,
1. itu inverter otomatis nyala ya pak waktu listrik mati??? atau harus dicolok ke aki baru nyala???
2. Kalo memang otomatis berarti ada alat tambahannya ya pak... bisa minta bocorannya bikin otomatisnya ;D ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on June 25, 2012, 10:56:42 AM
@pak Budi

Setelah melewati invelter apa pak Budinya mash pakai UPS lagi? Masalahnya ketika terjadi mati lampu relay akan terhentak ke posisi off dalam hitungan detik, Jika tidak memakai UPS apa tidak terjadi masalah tegangan listrik yang masuk ke komputer? komputer tetap akan stabil ?

betul pak.. ketika pertama perpindahan listrik ke INV PC akan OFF / mati dulu... tapi ketika perpindahan INV ke PLN PC tidak mengalami OFF, dan menurut saya bisa di maklumi... karena Produksi Listrin INV pada start Awal terjadi keterlambatan dan belum bisa mengangkat Switch relay

@ Pak Budi,
1. itu inverter otomatis nyala ya pak waktu listrik mati??? atau harus dicolok ke aki baru nyala???
2. Kalo memang otomatis berarti ada alat tambahannya ya pak... bisa minta bocorannya bikin otomatisnya ;D ;D ;D ;D

semua udah di colokkan pak... siap Pakai.. jadi gak ada ribut harus pindah sana sini dll..  ;) ;)

ini Schematic nya.. moga bermanfaat

(http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/282972_2290119468913_1173383154_n.jpg)

Relay 2 akan memantau kondisi Listrik PLN.. jika PLN OFF maka Relay 2 Tidak fungsi dan switch relay akan berpindah posisi dan di manfaatkan sebagai pemicu ke Switch Power Inverter.. dan akhirnya Inverter bekerja, terus mengangkat Relay I dan maka Relay I Aktif dan Switch relay 1 akan berpindah posisi untuk memindahkan Hassil 220v Inverter ke bagian Output...

dan ketika PLN udah Nyala, Relay 1 Aktif lagi dan maka Inverter juga langsung OFF dan Relay 1 akan berpindah posisi dari Sumber PLN ke Output langsung...

Semoga bisa bermanfaat... Logikanya hanya begitu aja... gak usah bikin mumet2...

Koleksi gambar2 nya...

(http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/318051_2290130549190_1557323717_n.jpg)

(http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/229877_2290134349285_302447517_n.jpg)

(http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306519_2290135509314_1836163050_n.jpg)

(http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303618_2290137789371_1709129263_n.jpg)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: inihariku on June 25, 2012, 11:09:25 AM
JAZAKALLAHU KHOIR (semoga ALLAH membalas kebaikan anda) Pak
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: First Hello on June 25, 2012, 11:12:58 AM
Perasaan, mas Budi pernah post skema yg bagus dan colorful, secara alur sama kayak diatas, tapi gambarnya bukan tulisan tangan. Tapi dimana yah..?? :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on June 25, 2012, 11:16:19 AM
Perasaan, mas Budi pernah post skema yg bagus dan colorful, secara alur sama kayak diatas, tapi gambarnya bukan tulisan tangan. Tapi dimana yah..?? :)

hehe... tahu aja... kalo tulisan tangan saya jelek...  ;D ;D ;D ;D

mungkin disini.. : http://forum.orisinil.com/index.php/topic,809.msg14031.html#msg14031

pada prinsipnya sama

JAZAKALLAHU KHOIR (semoga ALLAH membalas kebaikan anda) Pak

Amiin pak...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: MPP on June 25, 2012, 11:36:21 AM
wahhh.. tambah lengkap..
makasih pak budi....

pripiunya save as dulu..
pasti nanti diperlukan...

maturetengkyu boss
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: de-ud on June 25, 2012, 06:29:34 PM
hehe... tahu aja... kalo tulisan tangan saya jelek...  ;D ;D ;D ;D

mungkin disini.. : http://forum.orisinil.com/index.php/topic,809.msg14031.html#msg14031

pada prinsipnya sama

Amiin pak...

yg pasti saya ucapkan bnyk trimakasih....................lanjut!!!!!!!!!
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: smartlink on June 26, 2012, 07:36:35 PM
Men sekalian iklan. kalau mau beli UPS Modif bagus dan bergaransi langsung ke depok grosir. saya pake ups dari sana sampai skrg anteng di hajar pakai aki 100 ampere. sdh 2 tahun pakai, panas panas dikit di tambah kipas external aman saja.. di saja di jamin ada grosir (kalau beli banyak ).. bang rudi jgn lupa komisinya..  ;D ;D ;D ;D ;D ;D

hahahaha kok jadi promo pak bos.. jangan lah.. lagi belajar sama sama nih.. itu ups ente cuma diganti 2 componen kecil aja.. jadi bisa nahan beban segitu..  lanjut ke topic.. lagi belajar sama pak budi.. ;D lanjut pak budi. monggo..!!
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zack angkasa pulsa on July 01, 2012, 08:07:53 AM
betul pak.. ketika pertama perpindahan listrik ke INV PC akan OFF / mati dulu... tapi ketika perpindahan INV ke PLN PC tidak mengalami OFF, dan menurut saya bisa di maklumi... karena Produksi Listrin INV pada start Awal terjadi keterlambatan dan belum bisa mengangkat Switch relay

Mas Budi, jadi kalau PC sempat Off bagaimana solusinya? kalau pengalaman saya sebelum PC saya kasi UPS lagi, tapi masalahnya tidak semua UPS bisa menerima arus dari inverter dan tidak semua inverter bisa memberikan arus ke UPS.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: bentoxz on October 10, 2012, 05:47:20 PM
maaf para master..kami mohon penunjuk gabung 2 aki untk 1 inverter..aki beda volt..aki 1 12v 70ah..aki 2 12v 75ah..ups CE600 + CE1200..psu 530 watt..inverter 500W dat..stavolt matsu 500va...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: arieftheluffy on October 30, 2012, 09:01:26 AM
kemaren saya coba menambah aki,
sebelumnya saya pakai UPS PROLINK 700VA dengan aki 65A 1 buah,
nah kemarin saya tambahin 1 aki lagi dengan cara mempararelkan ke aki yg lama.  tiba tiba hari ini UPS  bunyi kenceng dan nyala lampu merah trus akhirnya mati.   sy diamkan 5 menit UPS bisa nyala lagi, waktu saya tes dengan aki saja (posisi PLN off)  bisa nyala tp gak bertahan lama trus mati.

saat ini UPS tetap sy pakai, kira kira masih aman gak ya buat CPU ?
itu apa karna kelebihan beban atau kenapa ya?


tolong pencerahannya...

kjadian di sya sma sperti di atas, tp sya menggunakan aki 50A, dan UPS power 600v, dan dari tadi malam, bunyi beep berkelanjutan, dan lamu merah menyala. blm saya cb matikan listrik PLN, kira2 salah dmn ya?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ipin31444 on October 30, 2012, 11:20:53 AM
maaf para master..kami mohon penunjuk gabung 2 aki untk 1 inverter..aki beda volt..aki 1 12v 70ah..aki 2 12v 75ah..ups CE600 + CE1200..psu 530 watt..inverter 500W dat..stavolt matsu 500va...
buka aja ini....
http://www.inverterplus.com/2010/04/pemasangan-paralel-aki.html
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: bentoxz on November 02, 2012, 10:32:09 PM
buka aja ini....
http://www.inverterplus.com/2010/04/pemasangan-paralel-aki.html

ok..menuju TKP..makasieh juragan..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: BOMB on November 05, 2012, 04:10:25 AM
Mas Budi, jadi kalau PC sempat Off bagaimana solusinya? kalau pengalaman saya sebelum PC saya kasi UPS lagi, tapi masalahnya tidak semua UPS bisa menerima arus dari inverter dan tidak semua inverter bisa memberikan arus ke UPS.

sedikit perubahan pada Rancangan Pak Budi (relay dibuat ON semua)
- perpindahan lebih cepat (walaupun demikian tergantung kualitas Inverternya juga).

penampakan

[attachment deleted by admin]
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sugiantoooo on November 05, 2012, 06:53:19 AM
sedikit perubahan pada Rancangan Pak Budi (relay dibuat ON semua)
- perpindahan lebih cepat (walaupun demikian tergantung kualitas Inverternya juga).

penampakan


Satu tahun yang lalu saya pakai yang di gambarkan juragan BOMB, tapi punya saya kox punya kelemahan ya pak, waktu pln off dan pindah ke inverter gak masalah, tapi sewaktu pln nyala lagi terjadi restat pada pc,coba tanya - tanya eh ternyata pada waktu pln nyala lagi tegangannya ditambahkan untuk mengangkat beban yang banyak oleh pln.dan kata pak pln itupun belum tentu langsung 220 pada waktu start,karena saking banyaknya yang di angkat sewaktu pln hidup. solusinya gimana pak?
terus pertannyaan saya lagi, untuk relay nya merk apa ya? dulu saya pakai merk omron, tapi kelemahannya gampang sekali panas, pernah saya kasi kipas, eh kadang waktu ngangkat tetap gak kuat sehingga timbul suara seperti getaran panel relay antara terhubung dan tidak,
saya tertarik lagi karena sebenarnya lumayan, saya pakai yang 1200v dengan aki 60a masiv saja bisa kuat 5 stengah jam buat pc saya,
saking sukanya saya pernah coba buat STS (static transfer switch), semacam swith kaya relay tapi menggunakan SCR tapi gak pernah berhasil, padahal perpindahan nya lebih cpet sekitar 2-4 ms daripada relay 16-18 ms.
bagi pengalamannya ya.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: farhancellular on November 05, 2012, 07:34:54 AM
numpang mejenk.. ;D ;D

inverter murahan 1000watt
tahan 6jam untuk nyalain kompi server core2duo PSU 600watt+LCD 17inch LG,plus modempool 8port 2unit,modem CDMA seria,PSU 12HP...
charger pakai trafo 5A merk BIG,buat ngecharge aki 120ampere 2x24jam udah FULL tuh aki

[attachment deleted by admin]
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: supriyadi 8585 on November 05, 2012, 09:44:47 AM
numpang mejenk.. ;D ;D

inverter murahan 1000watt
tahan 6jam untuk nyalain kompi server core2duo PSU 600watt+LCD 17inch LG,plus modempool 8port 2unit,modem CDMA seria,PSU 12HP...
charger pakai trafo 5A merk BIG,buat ngecharge aki 120ampere 2x24jam udah FULL tuh aki
inverter murahan 1000watt  kira2 harganya kisaran berapa ya?
AKI 120 ampere kuat berapa jam?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sugiantoooo on November 05, 2012, 10:07:44 AM
inverter murahan 1000watt  kira2 harganya kisaran berapa ya?
AKI 120 ampere kuat berapa jam?


klo ditempat saya inverter merk TBE 1200w harganya 300rb, klo untuk pc saya,lcd,travo 5 amper besar buat psu hp,modem,kipas dll aki 60a kuat 5 setangah jam.

numpang mejenk.. ;D ;D

inverter murahan 1000watt
tahan 6jam untuk nyalain kompi server core2duo PSU 600watt+LCD 17inch LG,plus modempool 8port 2unit,modem CDMA seria,PSU 12HP...
charger pakai trafo 5A merk BIG,buat ngecharge aki 120ampere 2x24jam udah FULL tuh aki

ship bos fahran, hampir prsis kaya punya saya, cuma beda punya saya ada control tegangan dan control aki (amperemeter)
tapi bagi pengalamannya donk, waktu pln off normal,tapi gimana biar pln nyala pc gak restat,coba bongkar ups ica ce600 ternyata msh pake ATS, blm STS. itu relaynya merk apa? repot klo tiap listrik on pc restat,
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: farhancellular on November 08, 2012, 02:04:23 AM
ship bos fahran, hampir prsis kaya punya saya, cuma beda punya saya ada control tegangan dan control aki (amperemeter)
tapi bagi pengalamannya donk, waktu pln off normal,tapi gimana biar pln nyala pc gak restat,coba bongkar ups ica ce600 ternyata msh pake ATS, blm STS. itu relaynya merk apa? repot klo tiap listrik on pc restat,
punyaku gak pakai UPS om,UPSku merk prolink saia pensiunkan pakai itu duang...
Klo soal kontrol tegangan/ampere meter suka2 saja di kasih atau gak...tuh saya pakai relay merk OMRON harga 15rbu/pcs,mau listrikk ON/OFF PC alhamdulillah gak pakai restart
NB: di tempat saya inverter slalu On...soalnya listrk di daerah saya sering kedip2
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Budi Santoso on November 08, 2012, 06:08:30 AM
sedikit perubahan pada Rancangan Pak Budi (relay dibuat ON semua)
- perpindahan lebih cepat (walaupun demikian tergantung kualitas Inverternya juga).

penampakan

mantep pak... tapi kasihan juga relay INtinya... dengan memikirkan Pemuaian dan kwalitas Kotak Switchnya, karena perbandingan Listrik Mati dengan Nyala lebih banyakan Nyalanya...  :) :)

di tempat saya tak biarin.. paling nanti CPU mati bentar, lalu booting ulang dan nantinya OtomaX akan SafeMode dulu...  ;D ;D


Satu tahun yang lalu saya pakai yang di gambarkan juragan BOMB, tapi punya saya kox punya kelemahan ya pak, waktu pln off dan pindah ke inverter gak masalah, tapi sewaktu pln nyala lagi terjadi restat pada pc,coba tanya - tanya eh ternyata pada waktu pln nyala lagi tegangannya ditambahkan untuk mengangkat beban yang banyak oleh pln.dan kata pak pln itupun belum tentu langsung 220 pada waktu start,karena saking banyaknya yang di angkat sewaktu pln hidup. solusinya gimana pak?
terus pertannyaan saya lagi, untuk relay nya merk apa ya? dulu saya pakai merk omron, tapi kelemahannya gampang sekali panas, pernah saya kasi kipas, eh kadang waktu ngangkat tetap gak kuat sehingga timbul suara seperti getaran panel relay antara terhubung dan tidak,
saya tertarik lagi karena sebenarnya lumayan, saya pakai yang 1200v dengan aki 60a masiv saja bisa kuat 5 stengah jam buat pc saya,
saking sukanya saya pernah coba buat STS (static transfer switch), semacam swith kaya relay tapi menggunakan SCR tapi gak pernah berhasil, padahal perpindahan nya lebih cpet sekitar 2-4 ms daripada relay 16-18 ms.
bagi pengalamannya ya.

sepertinya menarik juga nee.... dan bisa di terapkan juga... (coba2 cari wangsit sapa tah lebih efisien ini..  :) :))

Pernah saya mempelari sistematika switch yang di pakai di UPS ternyata INVerter langsung terbakar...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: SASUKE UCHIHA on November 08, 2012, 05:47:55 PM
ninggalin jejak dulu, biar nanti bisa baca lagi klo ada up date.
soalnya mash belm paham. kata tetangga sebelah soalnya inverter tdk aman untk server atau alat yg sensitif.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sugiantoooo on November 09, 2012, 10:17:00 AM
mantep pak... tapi kasihan juga relay INtinya... dengan memikirkan Pemuaian dan kwalitas Kotak Switchnya, karena perbandingan Listrik Mati dengan Nyala lebih banyakan Nyalanya...  :) :)

betul, panel relay nya jadi cepat aus karena ngangkat beban yang besar,klo sudah aus kadang konek kadang gak lama - lama jadi bergetar dengan suara re.....k gitu. he..he

Pernah saya mempelari sistematika switch yang di pakai di UPS ternyata INVerter langsung terbakar...

betul pak, jadi konsleting di output nya, percobaannya di listrik pln saja. klo konslet biar mcb nya yang jeglek.
klo saya amati di ups ada tambahan semacam dioda berbentuk transistor atau mosfet, tapi klo di praktek kan gak tau triger nya ambil dari mana, klo di paksa seperti itu berarti inverter harus nyala terus dengan pertimbangan (eman- eman) jadi akinya cepat habis he..he.

pernah berpikir menggunakan saklar timer,tapi blm sempat dan katanya yang digital juga agak mahal, mungkin ada yang mau coba, klo berhasil di share aja nanti tak ikut2an. logikanya begini, saat pln off kan gak restat tu pc, nah klo pln on lagi relay gak langsung pindah swit, jadi nunggu beberapa detik/menit menunggu tgangan pln normal baru saklar timer memerintahkan relay untuk pindah swith. kali aja benar.he..he.
mungkin ada pakarnya. SUMONGGO....
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ipin31444 on November 10, 2012, 10:11:24 PM
numpang mejenk.. ;D ;D

inverter murahan 1000watt
tahan 6jam untuk nyalain kompi server core2duo PSU 600watt+LCD 17inch LG,plus modempool 8port 2unit,modem CDMA seria,PSU 12HP...
charger pakai trafo 5A merk BIG,buat ngecharge aki 120ampere 2x24jam udah FULL tuh aki
keren nih, bagi ilmunya dong... itu chas otomatis ga yaaa
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: bitron on November 13, 2012, 07:31:11 AM
keren nih, bagi ilmunya dong... itu chas otomatis ga yaaa
bantu angkat bos yg ini, mudah2an agan farhancellular mau bagi skemanya  ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: SASUKE UCHIHA on December 02, 2012, 11:13:39 PM
bantu angkat bos yg ini, mudah2an agan farhancellular mau bagi skemanya  ;D ;D ;D

bantu sundul biar segera muncul
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: fajar_revpulsa on December 02, 2012, 11:16:24 PM
bingung mau ngapain,nunggu update ga keluar2.mau tny cara nyambungin inverter ke accu?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ipin31444 on December 03, 2012, 09:02:38 AM
bingung mau ngapain,nunggu update ga keluar2.mau tny cara nyambungin inverter ke accu?
coba tanya simbah google byk tuh....
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: fajar_revpulsa on December 03, 2012, 03:22:21 PM
coba tanya simbah google byk tuh....
ok siap searching.........
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: one.bogor on December 03, 2012, 09:19:18 PM
baca dari awal sampe akhir, gak mudeng2 om... :(

saya punya cuma UPS mice 650i, kira2 bisa di modif gak ya? dan apa aja alat buat modifnya...

mohon bimbingannya om..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: denisuhendra45 on December 05, 2012, 08:01:10 AM
baca dari awal sampe akhir, gak mudeng2 om... :(

saya punya cuma UPS mice 650i, kira2 bisa di modif gak ya? dan apa aja alat buat modifnya...

mohon bimbingannya om..


UPS  nya berapa ampere bos?

KLO SAYA CUMA PAKE MERK FLASH 3AMPERE HARGA 250RBAN Cuma ganti aki saja yang 40AMPERE
cuma kelelmahqan nya 3 ampere jadi untuk charge 40ampere di butuhkan waktu seminggu buat full di sarankan pake charger tambahan yang bisa charge 40ampere saya pake merk stainley 20ampere/12volt
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sugiantoooo on December 08, 2012, 10:22:58 AM
Buat atasku 1 thn yang lalu saya coba care ups FLASH sudah gak ada di kabupaten saya, he,,he. dueso... katanya dengan aki 60a kuat 4 jam an,

keren nih, bagi ilmunya dong... itu chas otomatis ga yaaa

Rangkaiannya hampir sama dengan yang digambarkah abah budi gus.. cuma bedanya dipemasangan relay nya,untuk menghidupkan relay semua ambil dari pln,bukan dari inverter,jadi tinggal di paralel atau di seri aja di bagian daya relaynya.
untuk charge nya kayaknya manual,klo mau otomatis dibelikan saja charge kayak punyanya gus denisuhendra,charge jadi 1paket dengan otomatisnya.

maaf klo salah.
salam...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: armada on December 12, 2013, 05:04:55 PM
pusing dengan ups PROLINK PRO 700 yang rusak di buang sayang coba di oprek dari hasil penelusuran mbah google...
and its works.....

berikut ulasan asli dari mbah google.... (tidak dirubah menghormati penulis...)

Bismillah,
Modifikasi prolink type ini tidak seperti biasanya.
   
mereke menggunakan IC microcontroller buatan Motorolla HC68 series sebagai program rangkaian yg di dalamnya di muati sistem protect terhadap pemakaian di atas 2o menit. kalo sampai batas waktu terlewat  ups otomatis mati,dan selanjutnya pake batere berapapun akan cuma bertahan 2 menitan.
 
 
untuk menmbuatnya mampu berjam jam dengan accu external,tentu nua timer protector itu harus di matikan,tentu saja kita tak mampu mengubah isi programIC mikrokontroller nya tanpa tau source code nyayg tentu nya sudah di lock bit(istilah dalam mikrokontroller buatan ATMEL). Ini hanya coba coba saja awalnya,soalnya saya sendiri pernah membuat sistem protect walopun bukan protect waktu seperti itu,untuk mengamankan’sesuatu’. saya pakai salah satu pin yg d logika 0 atau 5 untuk mengubah alur program secara hardware. Disinilah sya coba telaten satu demi satu mencari pin protect tersebut dengan sabar memberi beberapa pin tegangan 0 atau 5 volt,berdoa juga sistem nya seperti itu.dan akhirnya Allah membukakan jalan ,pin nomer 22 dari IC 68HCXXX saya kasih logika 0 dengan menjumpernya dg ground seperti gambar.
 
Alhamdulillah berhasil,


thankyou utk sang penulis (http://annml.wordpress.com/2012/01/18/trick-modif-ups-prolink-700/)

semoga ilmu ini dapat di manfaatkan utk teman teman tercinta di forum otomax....





[attachment deleted by admin]
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: joecell on January 14, 2014, 06:50:22 PM
sy ga faham elektro, mhn penjelasan:
1. maksud pengukuran tegangan saat mode baterai itu untuk apa?
2. kalo sy lihat skema, berarti kita charge accu sendiri ya?  apa ga mungkin charge ikut numpang charge baterai UPS, kalo memang bisa komponen apa yang perlu di modifikasi?
3. dari sisi biaya, mhn sharing temn2 yang dah pake genset dan pake accu external gini, mana yang lebih ekonomis? -soal berisik suara genset dah pasti lah ya... ga usah dibahas, soal biaya operasional dan perawatan aja.

thanks sebelumnya


saran aja gan    pc => ups => dinamo => dinamo dipasang di speda ontel terus di pancal dah,  sehat dapet listrik nyala teruss  bebas bahan bakar jelas iritt ngak perlu perawatan extra  ;D ;D ;D piss men


Jiah.... ;D ;D ;D ;D ;D
Kalo ini bahan bakarnya Nasi pecel......

bahan bakar nasi Pecel lebih mahal lo omm....skali jajan di warung habis brp? hayoo
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: nicell on January 23, 2014, 04:25:45 PM
Buat para master saya mau tanya, UPS dikasih aki external 3 x 35A terus jika ditambah carger external langsung bisa apa tidak. karena jika dari ups langsung cargernya kelamaan. apa nanti malah kebakar jika dikasih carger tambahan dari luar. Mohon bantuan dari para master.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: centerpulsa on January 23, 2014, 04:56:14 PM
dari pengalaman saya, ups yg bisa di pasang aki adalah merk ersys harga 300rb saja,, tinggal sambungkan kabel positip dan negatif  ke akki
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Artron on January 23, 2014, 05:25:58 PM
dari pengalaman saya, ups yg bisa di pasang aki adalah merk ersys harga 300rb saja,, tinggal sambungkan kabel positip dan negatif  ke akki

Tipe brp om?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: nicell on January 24, 2014, 03:06:05 AM
Buat para master saya mau tanya, UPS dikasih aki external 3 x 35A terus jika ditambah carger external langsung bisa apa tidak. karena jika dari ups langsung cargernya kelamaan. apa nanti malah kebakar jika dikasih carger tambahan dari luar. Mohon bantuan dari para master.
PAra master mohon bantuan jawab.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: de-ud on January 24, 2014, 11:35:31 AM
PAra master mohon bantuan jawab.

mending untuk charger aki yg ampernya gedi pake charger external saja, bnyk di toko2 elektronika
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: TANI_PULSA on January 24, 2014, 09:49:04 PM
PAra master mohon bantuan jawab.

Tak bantu jawab ya kang joko, Klo Langsung di charge dari luar pasti akan bentrok antara dc charge luar dan charge ups,dan yang ampere nya kecil akan kalah,kemungkinan terbakar,kecuali pean gabungkan dengan menggunakan dioda dan kapasitor.
charge ups memang lama karena itu di khususkan untuk charge aki bawaan,menurut pengalaman saya seefektif apapun menggunakan charge dari ups atau istilahnya dimodif,dibuatkan rangkaian auto charge tetap akan mengganggu kinerja ups,apa lagi klo aki luar tetap nyambung,makin lama aki makin lemas.dan pada saat inverter bekerja auto charge tadi menggangu inverter untuk bekerja optimal.jadi gak tahan lama dan kekuatan outputnya berkurang.

saran saya tetap pake charge luar itu,klo penuh tinggal di matiin,terus antara aki luar dan aki ups + dan - nya di kasi relay,jadi cuma akan terhubung jika listrik off saja. jadi isi aki akan tetap penuh. tapi sayang cari relay yang ampernya besar lumayan sulit, yang ada di pasaran jadi gak optimal,sering terbakar dan arus aki luar ke ups jadi terganggu, jadi gak tahan lama deh nyalanya karena arus dari aki luar ke ups lewat relay yang komponennya kecil.

bisa juga charge dari ups.ambil jalur + dan - langsung dari travo charge ups, kasih dioda 10a,sama kapasitor, terus di kasi saklar,jadi klo aki luarnya dah anget dimatiin deh saklarnya biar gak ngecas terus,tapi tetap,,, antara aki luar dan aki ups dikasi relay biar isinya tetap penuh.
maaf klo sulit di pahami. he,,he
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: E-Refill on April 13, 2014, 01:28:32 AM
 8)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: DNS SERVER on April 13, 2014, 07:54:06 AM
Hasil Test===

1- UPS Prolink 700
2- Inverter 700 watt
3- Accu kering COSLIGHT 6-GFM-92X/H  12V 92Ah
4- Casan Pakai Trapo 10 Ampere

-Ups proling masuk langsung ke inverter
-Inventer langsung ke Accu
-Accu bisa juga sambil di cas

Tahan s/d 12 jam 2PC Pakai LCD


Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: islandreload on April 13, 2014, 08:04:09 AM
Hasil Test===

1- UPS Prolink 700
2- Inventer 700 watt
3- Accu kering COSLIGHT 6-GFM-92X/H  12V 92Ah
4- Casan Pakai Trapo 10 Ampere

-Ups proling masuk langsung ke inverter
-Inventer langsung ke Accu
-Accu bisa juga sambil di cas

Tahan s/d 12 jam 2PC Pakai LCD
mungki bisa sekalian perincian biayanya om ??
mantap nih
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: TANI_PULSA on April 13, 2014, 08:22:16 AM
mungki bisa sekalian perincian biayanya om ??
mantap nih

angkat ah, di share donk skema ups to inverternya, masih bingung, logikanya inverter to inverter gak bisa bekerja bersamaan,maksudnya inverter ups dan inverter ferit gak bisa bisa bekerja bersama untuk menghasilkan satu output, dan apakah dengan trik ini saat pln off dan on pc tidak restat?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: DNS SERVER on April 13, 2014, 08:43:16 AM
angkat ah, di share donk skema ups to inverternya, masih bingung, logikanya inverter to inverter gak bisa bekerja bersamaan,maksudnya inverter ups dan inverter ferit gak bisa bisa bekerja bersama untuk menghasilkan satu output, dan apakah dengan trik ini saat pln off dan on pc tidak restat?

Saya coba mati lampu mendadak normal2 aja,  UPS prolink masuk Inverter 220v, INVERTER DC IN 12V Masuk ke ACCU yg sambil di cas listrik PLN
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: bitron on April 13, 2014, 08:48:10 AM
Hasil Test===

1- UPS Prolink 700
2- Inventer 700 watt
3- Accu kering COSLIGHT 6-GFM-92X/H  12V 92Ah
4- Casan Pakai Trapo 10 Ampere

-Ups proling masuk langsung ke inverter
-Inventer langsung ke Accu
-Accu bisa juga sambil di cas

Tahan s/d 12 jam 2PC Pakai LCD

kenapa ga langsung UPS + batre/aki aja bos? kan hemat, ga perlu inverter+casan
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: DNS SERVER on April 13, 2014, 08:58:04 AM
INVERTER merubah DC12V-jadi AC 220Volt, kalau accu 90ah langsung ke UPS prolink ga mungkin bisa,,Jadi ga ada perangkat yg dirubah=========

Jika langsung ACCU ke UPS P700, ga bisa ngecas accu yg amperenya gede kecuali UPS nya di rubah bin modifikasi  ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: MTS PULSA on April 13, 2014, 10:36:41 AM
INVERTER merubah DC12V-jadi AC 220Volt, kalau accu 90ah langsung ke UPS prolink ga mungkin bisa,,Jadi ga ada perangkat yg dirubah=========

Jika langsung ACCU ke UPS P700, ga bisa ngecas accu yg amperenya gede kecuali UPS nya di rubah bin modifikasi  ;D

Bos ada yg sdh coba sepeda motor bisa utk pengganti genset, gimana cara modifnya ya?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: de-ud on April 13, 2014, 12:02:05 PM
Bos ada yg sdh coba sepeda motor bisa utk pengganti genset, gimana cara modifnya ya?

weh mantab...bs stabil gak ya?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: EURO RELOAD on April 13, 2014, 02:13:16 PM
Bos ada yg sdh coba sepeda motor bisa utk pengganti genset, gimana cara modifnya ya?

Ada 2 metode jika menggunakan motor sbg pengganti genzet.
1. Arus untuk pengisi batere bertegangan kira2 13V itu kita hubungkan ke aki UPS. Sehingga PC tetap nyala dgn daya diambil dari UPS yg baterenya akan bertahan lama karena langsung di isi dari pengisi batere motor.
2. Tegangan yg keluar dari generator motor (biasanya untuk mensuply lampu depan) dinaikkan menjadi 220Volt dgn stepup transformer.
Tapi apa juga bisa stabil? belum tested.
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: lukas130809 on April 16, 2014, 01:42:04 PM
UPS ICA 600VA, type yang mana nih? Apa yang CE600
Kalau CE600, pakai aki 12V/7Ah, tegangan ac 160V ~ 250V (lihat website: www.icaups.co.id)
Kalau alarm bunyi dan pindah ke aki, tandanya tegangan pln rendah
Pastinya sih bawa ke servcice centernya aja, biar jelas masalahnya dimana...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: zybreal on April 23, 2014, 10:23:40 AM
Apa ups ICA CE1200 gak bisa angkat psu 600watt ? Ane coba pc restart saat listrik mati, mhn share kira ups + accu yg aman buat psu 600watt gan, trims
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Hadi.saja27 on April 23, 2014, 06:53:17 PM
Sekedar share pengalaman aja gan.
Dirumah pake UPS + Aki langsung sambung aja gak ada tambahan apapun
tinggal cabut kabel dari aki bawaan UPS terus sambung ke Aki mobil.
jalan lancar sampe sekarang. . .
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Artron on April 25, 2014, 07:28:49 PM
Sekedar share pengalaman aja gan.
Dirumah pake UPS + Aki langsung sambung aja gak ada tambahan apapun
tinggal cabut kabel dari aki bawaan UPS terus sambung ke Aki mobil.
jalan lancar sampe sekarang. . .

Carger normal om?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: TR14 on April 25, 2014, 09:33:29 PM
Sekedar share pengalaman aja gan.
Dirumah pake UPS + Aki langsung sambung aja gak ada tambahan apapun
tinggal cabut kabel dari aki bawaan UPS terus sambung ke Aki mobil.
jalan lancar sampe sekarang. . .

di sy jg gitu om ampe skr normil, aki udah gnti pertama pke 32AH trus skr 60AH ups nya masih awet muda, soalnya jarang bgt mati lampu blm tentu 3 bulan sekali, klo pun mati paling trip doang ga nyampe 15 mnit udh nyala lagi hampir 3 tahun pke cara ini alhamdulillah aman, aki jg di taro di dlm ruang server tp sirkulasi udara terbuka, cs rutin minum susu sapi kaleng yg gambar beruang yg iklan nya naga kdg minum aer kelapa muda ijo biar agak segeran dikit, sekaligus di daftarkan kartu sehat BPJS buat jaga2 klo2 nanti cs batuk2 tinggal bawa periksa ke rumah sakit sambil bawa kartu BPJS. free ga kena biaya obat dll  ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: 6untur on April 25, 2014, 09:40:11 PM
Apa ups ICA CE1200 gak bisa angkat psu 600watt ? Ane coba pc restart saat listrik mati, mhn share kira ups + accu yg aman buat psu 600watt gan, trims

Om Ane pake  UPS Prolink 700Va  (MODIF Sendiri)
Pake Aki 45A,
Beban :
CPU 500A
Modempool 16 Port x 2
Modem internet Speedy 1
WIFI untuk rumah 1
Modem Pembagi jaringan ke Komputer 1

Kuat 8 Jam om, Kalau di kasih beban Monitor, Hanya 3 Jam

UPS Awet sudah  jalan 1 Tahun om
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Hadi.saja27 on April 26, 2014, 04:19:15 PM
Carger normal om?

charger nya langsung dari UPS nya om. . .
murni gak pake tambahan apapun. . . lancar gak ada hambatan. . .
Mudahan tetep seperti ini. . .
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on May 03, 2014, 09:37:05 AM
charger nya langsung dari UPS nya om. . .
murni gak pake tambahan apapun. . . lancar gak ada hambatan. . .
Mudahan tetep seperti ini. . .

saya pernah menggunakan cara ini dan dari pengalaman jika PLN jarang padam mungkin ga akan ada masalah, tapi jika PLN sering padam saya mendapati daya backup ga maximal karena saat pengisian accu belum tuntas eh PLN dah keburu padam lagi...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: islandreload on May 03, 2014, 10:40:03 AM
saya pernah menggunakan cara ini dan dari pengalaman jika PLN jarang padam mungkin ga akan ada masalah, tapi jika PLN sering padam saya mendapati daya backup ga maximal karena saat pengisian accu belum tuntas eh PLN dah keburu padam lagi...
jadi yang sekarang dipakai seperti apa alur listriknya om ?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: didiek on May 03, 2014, 06:58:59 PM
jadi yang sekarang dipakai seperti apa alur listriknya om ?

sama aja, pake UPS modif dengan accu 100A...  hanya tambahan charger external yang statusnya sebagai option aja;

logika sederhana saya begini, jika PLN padam pada kisaran 1-2 jam maka charger internal UPS saya anggap mampu untuk melakukan charge hingga full sebelum ada pemadaman berikutnya -asumsi saya begitu, namun jika PLN padam di atas 3-4 jam maka ketika PLN menyala charger external saya aktifkan untuk memastikan bahwa accu harus bisa full untuk kemungkinan pemadaman berikutnya

dulu sebelum ini saya lakukan -tambahan charger external- accu 100A perlu waktu hampir 2x24jam untuk bisa bener2 full jika hanya mengandalkan charger internal UPS, kebayang kan jika belum 2 hari PLN padam lagi maka accu external kita jadi tekor :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Hadi.saja27 on May 20, 2014, 08:35:11 AM
Ma share lagi bos
untuk UPS + aki tambahan ternyata gak bagus
mesti ada perlengkapan tambahan soalnya malem ini kejadian UPS ane kebakaran sampe mengeluarkan api ukup besar.. .
server mati total dah sekarang nunggu di service dulu kompt nya karna kena siram air. . .  ;D ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: SASUKE UCHIHA on June 02, 2014, 09:15:42 PM
sama aja, pake UPS modif dengan accu 100A...  hanya tambahan charger external yang statusnya sebagai option aja;

logika sederhana saya begini, jika PLN padam pada kisaran 1-2 jam maka charger internal UPS saya anggap mampu untuk melakukan charge hingga full sebelum ada pemadaman berikutnya -asumsi saya begitu, namun jika PLN padam di atas 3-4 jam maka ketika PLN menyala charger external saya aktifkan untuk memastikan bahwa accu harus bisa full untuk kemungkinan pemadaman berikutnya

dulu sebelum ini saya lakukan -tambahan charger external- accu 100A perlu waktu hampir 2x24jam untuk bisa bener2 full jika hanya mengandalkan charger internal UPS, kebayang kan jika belum 2 hari PLN padam lagi maka accu external kita jadi tekor :)

pake apa ? cara masngnya gmn ?
sebab ane klo lampu mati dalam interval 2 hari, sekali mati 1-2 jam aki harus d bw ke tukang charge accu baru bs full
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: alatsari on June 02, 2014, 09:27:03 PM
pake apa ? cara masngnya gmn ?
sebab ane klo lampu mati dalam interval 2 hari, sekali mati 1-2 jam aki harus d bw ke tukang charge accu baru bs full

kalo di saya gampang bos, charger external yg positi (+) di seri dg dioda yg gede, usahakan di atas 25 amper dan dr dioda masukan ke kaki  aki yg positif, untuk kutub charger yg negatif (-) masukan ke kaki aki yg negatif........beres deh...
Usahakan trafo cgarger cari yg diatas 35A, sehingga untuk cash aki 100ah cukup sekitar  3 jam.....
Jadi kalo aki penuh charger bisa dimatikan, untuk tahu aki penuh atau tdk dg menyeri ampermeter di kutup positinya antara charger dg aki.

kalo nggk ada ampermeter, bs di ganti dg VU meter di paralel dg resitor 0,1 ohm 20 Watt......, jadi kalo jarum VU dah turun berarti tdk ada arus yg mengalir dan aki sdh penuh
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: deddyes on June 05, 2014, 09:02:27 PM
weh mantab...bs stabil gak ya?

kesini bos sudah ada yang mempraktekkan nya :

http://diway-5454.blogspot.com/2012/06/buat-generator-dari-sepeda-motor.html (http://diway-5454.blogspot.com/2012/06/buat-generator-dari-sepeda-motor.html)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: cunhon on July 04, 2014, 03:27:50 PM
UPS ane aki nya koid. ane ganti dgn aki mobil yg 50AH, ga ada tambahan alat apapun, cuma menyambungkan kabel hitam dan merah nya aja.

Alhasil berfungsi dengan baik, begitu PLN mati lampu, CPU tdk langsung mati karna UPS nya bekerja.
Dan daya tahan juga lebih lama dari pada UPS dgn aki kering bawaan yg cuma 9AH.

Nah, yg ingin ane tanyakan, kan kalo dicolok terus ke listrik PLN, bearti kan aki nya otomatis nge cas kan ya, apa tidak bahaya kalo dibiarin selama berhari2, kalo aki udah di cas full apa tidak meleduk itu aki kalo UPS masih tercolok terus ke listrik.
Mohon share nya juragan semua. thx
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: alatsari on July 06, 2014, 09:16:26 AM
UPS ane aki nya koid. ane ganti dgn aki mobil yg 50AH, ga ada tambahan alat apapun, cuma menyambungkan kabel hitam dan merah nya aja.

Alhasil berfungsi dengan baik, begitu PLN mati lampu, CPU tdk langsung mati karna UPS nya bekerja.
Dan daya tahan juga lebih lama dari pada UPS dgn aki kering bawaan yg cuma 9AH.

Nah, yg ingin ane tanyakan, kan kalo dicolok terus ke listrik PLN, bearti kan aki nya otomatis nge cas kan ya, apa tidak bahaya kalo dibiarin selama berhari2, kalo aki udah di cas full apa tidak meleduk itu aki kalo UPS masih tercolok terus ke listrik.
Mohon share nya juragan semua. thx

Menurut saya.....yang awam ini....
biasanya UPS yg beredar di pasaran sdh dilengkapai otomatis charger, jadi jika Accu penuh mk akan otomatis putus sendiri (alias tdk ngecas), sayangnya daya/kemampuan chargingnya terbatas, katanya sekitar 8 jam baru bs penuh, berarti kalo aki 9AH x 12 = 108 watt (ini daya aki), jadi kalo 108w : 8 jam = 14 watt/perjam nya, kemungkinan kemampuan trafo charger adalah 14 : 12= 1,7 Ampere.

Nah lho........
aki tambahan 50ah x 12= 600 watt..........  :'( :'( :'(

butuh berapa hari tuh ups charger aki tsb, bodoh2annya 600 watt : 14 watt = 42 jam (jadi bisa penuh 42 jam)

ada yg nambahin atau mengoreksi silahkan....
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ajoenk on July 10, 2014, 10:34:14 PM
saya pake UPS ICA 602B
gandeng aki luar 32HA 2 biji

aki internalnya dicabut
tester waktu PLN mati..... 7 jam lebih keburu PLN nya nyala  ;D  8)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: tampulsa on September 12, 2014, 11:06:14 PM
kalo pendapat saya harusnya stavol dulu baru ke ups pak. AVR yg ada di prolink tidak sebagus yg dibayangkan, trust me... krn pernah jebol 1 prolink... :)

rekan2, kalo mau yg mantap, ga usah modif2. beli automatic inverter, biasanya impor taiwan, cari yg KW1, harga kisaran 1,5jt. utk pembanding, prolink 1200 VA (+- 750W), harga 800rban. Kalo inverter itu sudah 1000W dengan lonjakan/surge hingga 2000W.

kerjanya jauh lbh smooth dari prolink. pake prolink, pln mati, monitor masih sempat terjadi "blink". pake inverter itu ga ada sama sekali, ga ada bunyi cetak-cetek. adem, anget aja ga. coba pegang bodinya prolink...:)

itu mmg sudah dirancang utk ups. charging current 10A, smart charging yg otomatis menyesuaikan arus cas dengan kondisi aki, soft start dan fitur2 lainnya. kalo aki mendidih terus, menguap dan sering kering, itu berarti tidak ada smart chargingnya, hati2 aki cepet rusak...

pake aki 2x60A bisa tahan hingga 10 jam, pemakaian normal.

bukan promosi, cuma sharing aja... supaya hidup sedikit lbh nyaman pasca stres ngurusin stok :)

kalo merek macem2, hati2 juga aspal. nah kalo mau info lebih lanjut, coba tanya bos bjb, dia pake model gitu juga walau beda merek dengan yg saya pakai...

bos bjb, itu ada lahan baru... :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Hadi.saja27 on September 14, 2014, 09:01:32 AM
Minta CP nya donk bos yg jual UPS modif langsung yg lengkap sama chrger external nya sampe aki nya juga . . trauma mau gandeng sendiri. .
soalnya sudah pernah terbakar om. .  ;D ;D ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: joecell on November 14, 2014, 01:19:46 PM
mohon recomendasinya
klo saya mau modif,
saya punya prolink 600 + 60AH aki
apa yg akan terjadi?
Apakah bs dikawinakan?
padahal UPS kecil tp pakai aki besar.
kuat brp jam?
atau saya harus pindah ganti ups iCA?

mohon pencerahanya sebelum melangkah..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: bang alfi rumoh pulsa on November 14, 2014, 08:51:34 PM
mohon recomendasinya
klo saya mau modif,
saya punya prolink 600 + 60AH aki
apa yg akan terjadi?
Apakah bs dikawinakan?
padahal UPS kecil tp pakai aki besar.
kuat brp jam?
atau saya harus pindah ganti ups iCA?

mohon pencerahanya sebelum melangkah..

bisa, dikawin dg AKI 100 Ah pun bisa, jangan lupa pasang Kipas angin kecil satu di dlm UPS nya, agar biar UPS tdk panas, dan beli Charger Outomatic satu untuk tambahan waktu charger nanti, (saya beli charganya di aceh 350.000) alhamdulillah 5 jam sudah pernah mati PLN nya, masih aman2
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: joecell on November 16, 2014, 08:46:07 AM
thank om.
emangnya di prolink blm ada Charger Outomaticnya?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Denis on November 17, 2014, 09:27:59 PM
saya pake UPS ICA 602B
gandeng aki luar 32HA 2 biji

aki internalnya dicabut
tester waktu PLN mati..... 7 jam lebih keburu PLN nya nyala  ;D  8)

sama kaya punya saya bos, UPS ICA 602B
aki luar 60 Ah x 2, baru test 6 jam keburu nyala
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: janet pulsa on December 09, 2014, 03:00:37 AM
Bos2 semua mohon bantuanya:

Ups saya merk Kenika 1200 watt, aki didalamnya ada 2 kecil2, pemasanganya seri (dari + nya aki pertama ketemu - nya aki 2) saya ganti aki 2 dengan aki mobil merk GS 60A. saat pln padam hanya mampu hidup sekitar 20 menit saja = sama aja kayak aki belum diganti aki yg besar
pertanyaan saya:
- apa perlu aki yg pertama saya ganti juga dengan aki mobil?
- pemasangan saat ini dari ups-aki kecil-aki besar apa perlu saya rubah menjadi ups-akibesar-akikecil? agar aki besar bisa terisi dengan optimal

Beban: cpu builtup,lcd,modem pool 8 port dan modem wifi
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Hadi.saja27 on December 21, 2014, 10:58:02 AM
Minta CP nya donk bos yg jual UPS modif langsung yg lengkap sama chrger external nya sampe aki nya juga . . trauma mau gandeng sendiri. .
soalnya sudah pernah terbakar om. .  ;D ;D ;D
Nunggu mode on...
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: SPARTA RELOAD on January 07, 2015, 10:24:11 AM
pake apa ? cara masngnya gmn ?
sebab ane klo lampu mati dalam interval 2 hari, sekali mati 1-2 jam aki harus d bw ke tukang charge accu baru bs full

kalo begini bisa tekor serpul juga om :D

ditempat saya tiap hari pasti pemadaman listrik
kalau rezeki bagus
paling mati 5-15 menit dalam 1 hari (biasa pasti setiap hari, kalau ada libur paling 2 hari saja)
kalau lagi apes bisa 16 jam bos
dan rata2 listrik mati disini setiap hari 2-6 jam  ;D (kalau lebih sdh biasa

ntar kalau ada waktu, saya sharing gambar
gmn sistem kelistrikkan serpul saya

2 gardu PLN + genset 5000watt + genset 1000 watt + ups aki (45ampere)
setelah itu backup pakai lilin  ;D
dan perbanyak berdo'a
agar listrik tak padam, karena BBM genset mahal  :'(
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: AC Reload on February 05, 2015, 09:29:45 PM
sama kaya punya saya bos, UPS ICA 602B
aki luar 60 Ah x 2, baru test 6 jam keburu nyala
Maaf bos, mau tanya kalo UPS ICA 602B pakai aki luar 60 Ah + 40 Ah bisa gak nya, terus akinya di pararel atau di seri pasangnya ? Dan apa harus pakai charger external ? Atau bisa langsung di sambung kan ke ups nya ?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: bralink77 on March 31, 2015, 05:35:30 PM
Nyimak para senior
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Denis on March 31, 2015, 09:52:21 PM
Maaf bos, mau tanya kalo UPS ICA 602B pakai aki luar 60 Ah + 40 Ah bisa gak nya, terus akinya di pararel atau di seri pasangnya ? Dan apa harus pakai charger external ? Atau bisa langsung di sambung kan ke ups nya ?

belum nyoba tuh bos 60 Ah + 40 Ah, coba tanya ahli aki mgkin dibawah saya ada mangga!
ga usah pake charger external lg bos charger nya stabil  :)
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: sevtronik on April 01, 2015, 08:39:43 AM
bisa sih bisa, tp tidak di rekomendasikan. karena njomplang..
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: islandreload on January 21, 2016, 11:01:19 AM
ada yg sudah pakai , atau rekomendasi ups/ inverter di atas 1200 yg bisa gandeng beberapa aki 100ah ?
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: gandoeldpk on January 22, 2016, 02:49:58 AM
ada yg sudah pakai , atau rekomendasi ups/ inverter di atas 1200 yg bisa gandeng beberapa aki 100ah ?

max 2 jika menurut kabar dengar dari empu elektro di sekitaran kami  ;D, karena waktu charging nya luar biasa lama untuk 2 pun, dikhawatirkan kerja berlebih dari komponen charge si IPS nya
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: madkios on January 22, 2016, 01:13:03 PM
ada yg sudah pakai , atau rekomendasi ups/ inverter di atas 1200 yg bisa gandeng beberapa aki 100ah ?

Aki atau bateray mau di gabung beberapa aki ga masalah bos, yg penting tau cara menggabungkan beberapa aki.
Semakin banyak aki semakin lama waktu backup nya.

Coba perhatikan PLTS (listrik tenaga surya), itu tidak bisa berproduksi tanpa bantuan ratusan aki

Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: ZRP RELOAD on March 08, 2016, 10:20:54 PM
ane pke aki 100ah 2 buah seri ups 1200va + carger external adem bener cas cepet backup lama..!! pernah di uji mampu 12jam ;D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: server_kecil on April 16, 2016, 11:06:59 AM
kalo di saya gampang bos, charger external yg positi (+) di seri dg dioda yg gede, usahakan di atas 25 amper dan dr dioda masukan ke kaki  aki yg positif, untuk kutub charger yg negatif (-) masukan ke kaki aki yg negatif........beres deh...
Usahakan trafo cgarger cari yg diatas 35A, sehingga untuk cash aki 100ah cukup sekitar  3 jam.....
Jadi kalo aki penuh charger bisa dimatikan, untuk tahu aki penuh atau tdk dg menyeri ampermeter di kutup positinya antara charger dg aki.

kalo nggk ada ampermeter, bs di ganti dg VU meter di paralel dg resitor 0,1 ohm 20 Watt......, jadi kalo jarum VU dah turun berarti tdk ada arus yg mengalir dan aki sdh penuh
ada yang bisa kasih tutorial lengkap gak ya buat nambah charger external ke ups?  :-[
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: madkios on April 25, 2016, 12:44:06 PM
ane pke aki 100ah 2 buah seri ups 1200va + carger external adem bener cas cepet backup lama..!! pernah di uji mampu 12jam ;D

Gan charger externalnya buatan sendiri apa beli? cara pasangnya sambung langsung ketika ups aktif apa di matikan dulu ups nya.
Karena saya pake ups enligt 800va aki12/65amp, charger automac 12v, ga nyampe sebulan baik ups dan chagernya rusak, kemudian saya beli lagi ups kenika1200, dan satu lagi aki, karena butuh aki24volt, dan beli juga chager 24volt automac, ga sampe 2bulan baik chager dan ups rusak lagi.
 Mohon petunjuk
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: PulsaHP.com on April 25, 2016, 04:11:06 PM
Gan charger externalnya buatan sendiri apa beli? cara pasangnya sambung langsung ketika ups aktif apa di matikan dulu ups nya.
Karena saya pake ups enligt 800va aki12/65amp, charger automac 12v, ga nyampe sebulan baik ups dan chagernya rusak, kemudian saya beli lagi ups kenika1200, dan satu lagi aki, karena butuh aki24volt, dan beli juga chager 24volt automac, ga sampe 2bulan baik chager dan ups rusak lagi.
 Mohon petunjuk
Kalau saya selama cahrger dari UPS masih berfungsi saya tidak pakai charger external karena takut crass/bentrok arusnya antar charger

Kalau mau pakai charger external biar cepet pengisian nya coba bawa UPS ke tukang elektronik untuk di putusin/non aktif kan charger yang di UPS nya
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Zahra Shop on May 03, 2016, 08:15:43 PM
ane ada 3 aki utk ups ica 1022b, tetapi salah satu aki berbeda daya nya, apakah berpengaruh tidak ya ke ups. Tq
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: masihnewbie on May 05, 2016, 02:38:37 AM
ane ada 3 aki utk ups ica 1022b, tetapi salah satu aki berbeda daya nya, apakah berpengaruh tidak ya ke ups. Tq
Kalo g salah sih kalo akinya beda biasanya yg kecil akan panas banget dan akhirnya pasti KO duluan yg kecil pernah nyoba aki beda tp g sampek rusak :D
mungkin ada yg pernah sampe rusak :D
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: Zahra Shop on May 05, 2016, 09:08:13 PM
Kalo g salah sih kalo akinya beda biasanya yg kecil akan panas banget dan akhirnya pasti KO duluan yg kecil pernah nyoba aki beda tp g sampek rusak :D
mungkin ada yg pernah sampe rusak :D
Sudah tak sambungke, kata orang toko aki sih kemaren pas belli kabel aki katanya ngk masalah asal jangan terlalu jomplang
Title: Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
Post by: omgrosir on October 11, 2016, 06:21:08 AM
JUST SHARE ;

Saya pakai UPS ICA 650  modif sm aki GS ASTRA N120   ,  Belum pernah nyoba tahan sampai berapa jam.. PLN mati terlama 5 jam dan masih kuat. beban monitor LCD 2 , CPU 2 , Modem poll 16 port 1 , 8 port 1 , hp simens + charger  4 unit , kipas kecil 3 .  untuk modifnya..  battery bawaan UPS dilepas dan di sambungkan dengan Accu. Travo bawaan UPS akan men Charger saat PLN hidup..