Author Topic: ASK : UPS + AKI (Accu)  (Read 329445 times)

renova

  • User OtomaX --
  • Newbie
  • *
  • Posts: 11
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #140 on: April 24, 2011, 10:48:59 AM »
Mo ikutan nanya (lagi & lagi)...

Misalnya di lokasi kita jarang mati listrik, anggaplah hanya terjadi 2 minggu sekali.. Dalam kurun waktu 2 minggu itu, logikanya aruz di ups/aki tambahan kan sudah penuh..

Nah, untuk menjaga keawetan ups/aki tambahan tsb, dengan kondisi server aktif, apa perlu kita lakukan discharge sedikit dengan cara menyengajakan mencabut kontak ups dari colokan listrik, misal sekitar 5 menitan ? Atau gpp dibiarkan saja on teruz ?

Mungkin ada yg sekalian mo berbagi tipz & trik menjaga keawetan ups/aki tambahan ? :)
UPS dibungkus plastik dimasukin gudang  bos...pasti  awet... :D :D :D (sekilan info gan)
"Alhamdulillah tuhan,masih diberi kesempatan OL"
Masih Otomax LITE
Alamat: Sragen,Jl:Duku Rt:01/V Sine Sragen
YM: renova_cs1

Suport by:
Do'a Bapak ibuk+tetangga setempat
monitor+print pinjeman istri
CPU punya kakak
Listrik PLN+
Backup UPS 600va
I-net SMART
Backup TRI

maklum belum bisa beli sendiri semua...xixixi

smartlink

  • telegram = @Ruddy_d
  • Dealer OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 960
  • Telegram= @Ruddy_d
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #141 on: April 24, 2011, 11:24:02 PM »
Mo ikutan nanya (lagi & lagi)...

Misalnya di lokasi kita jarang mati listrik, anggaplah hanya terjadi 2 minggu sekali.. Dalam kurun waktu 2 minggu itu, logikanya aruz di ups/aki tambahan kan sudah penuh..

Nah, untuk menjaga keawetan ups/aki tambahan tsb, dengan kondisi server aktif, apa perlu kita lakukan discharge sedikit dengan cara menyengajakan mencabut kontak ups dari colokan listrik, misal sekitar 5 menitan ? Atau gpp dibiarkan saja on teruz ?

Mungkin ada yg sekalian mo berbagi tipz & trik menjaga keawetan ups/aki tambahan ? :)

bener boss...
selama auto cut chargenya fungsi dgn baik gpp gan... otomatis stop ngisi kok.. dan biasanya dalam sehari sering turun naik tuh arus listrik jadi pasti kepake lah walau dikit dikit...  yg enak sih 1 minggu ga mati dipake aja gan 30 menitan sekalian test fungsinya....

genset pun jika ga dipake dalam waktu lama bisa ga fungsi.. alias rusak dan harus sering dipanasin

ModemPool 8-16PORT, SLOT simbox 8 pin ready
.
Hub:WA/SMS/CALL/TELEGRAM / 08176668887

smartlink

  • telegram = @Ruddy_d
  • Dealer OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 960
  • Telegram= @Ruddy_d
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #142 on: April 24, 2011, 11:28:14 PM »
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x


setuju gan.. mantap...  

info: di dalam ups 1200va biasanya ada 4 kabel: 2 kabel  aki depan dan 2 kabel  aki belakang. masing2 aki  punya daya 12volt + 12vol = 24volt... krn ups 1200va tegangan harus 24volt... atau bisa juga kabel 4 di satukan sesuai dgn plus dan minusnya dan langsung pake aki 100ampere 24volt sama saja.

kipas fan sebaiknya di pasang krn panas didalamnya, kalo saya biasanya buat menggunakan swith on/off...
utk mencegah panas sebaiknya gunakan kabel ampere yg bagus.. banyak dijual ditoko elektronik sekitar Rp.15rb per meter.. bilang aja kabel ampere.

dan utk kepala aki sebaiknya gunakan utk jepitan aki mobil... jadi lebih mantap arusnya.. kalo pake jepitan buaya kurang maksimal...
 **atau peganging aja gan.. lebih kuat..  ;D ;D ;D**

**sekilas info***

ini baru mantap.......   btw kabel amper itu kabel yang di gunakan mobil ? (kabel serabut segede jari kelingking yang dari aki ?

pakai kabel ampere yg dalamnya minimal 35 serabut semakin banyak lebih baik,  toko elektronik pasti udah tahu..

ModemPool 8-16PORT, SLOT simbox 8 pin ready
.
Hub:WA/SMS/CALL/TELEGRAM / 08176668887

jenifaturahman

  • User OtomaX --
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 114
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #143 on: May 09, 2011, 05:31:20 PM »
para mastah mau tanya dong saya masih awam nih, saya punya ups apc 500va.
meskinpun listrik nyala ups nyanyi" mlu bkin kesel, yg ada ups mati  :(
sering bgt kya gtu, mungkin tegangan listriknya turun bgt jadi ups menyangka listrik down.. jadi saya bli stablizer sama inverter
udh saya bkin kya gni :
pln - stabilizer - ups - device (tetap aja suka nyanyi)

pln - inverter - ups - device (tetep aja suka nyanyi)

pln - ups - stabilizer - device (baru dcoba hari ini tapi ttp aja nyanyi) ngikutin saran d forum hehe

pln - inverter - ups - stablizer - device (ini baru dicoba tadi sore)

kira" apanya y para mastah ? sejelek itukah listrik rmh saya ?

1 lagi saya mau tanya klo mau modif ups 500va itu sebaiknya aki yg brapa ampere ya ?
aki langsung di paralel aja ke batrai ? aki kering atau basah ?

smartlink

  • telegram = @Ruddy_d
  • Dealer OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 960
  • Telegram= @Ruddy_d
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #144 on: May 11, 2011, 10:48:35 PM »
para mastah mau tanya dong saya masih awam nih, saya punya ups apc 500va.
meskinpun listrik nyala ups nyanyi" mlu bkin kesel, yg ada ups mati  :(
sering bgt kya gtu, mungkin tegangan listriknya turun bgt jadi ups menyangka listrik down.. jadi saya bli stablizer sama inverter
udh saya bkin kya gni :
pln - stabilizer - ups - device (tetap aja suka nyanyi)

pln - inverter - ups - device (tetep aja suka nyanyi)

pln - ups - stabilizer - device (baru dcoba hari ini tapi ttp aja nyanyi) ngikutin saran d forum hehe

pln - inverter - ups - stablizer - device (ini baru dicoba tadi sore)


ganti ups aja gan... biasanya ups nyannyi sudah rusak swit otomatisnya.. dianggap pln ga ada... bikin berisik..

just info.. semua produk prolink sudah termasuk ups + stabilizer jadi hemat

ModemPool 8-16PORT, SLOT simbox 8 pin ready
.
Hub:WA/SMS/CALL/TELEGRAM / 08176668887

mc_kong

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 76
  • CDMA SERVER
    • CDMA SERVER
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #145 on: May 11, 2011, 11:48:42 PM »
betul bos gw juga ngalamin hal yg sama ,......
ganti ups  normal kembali ,.......

jenifaturahman

  • User OtomaX --
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 114
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #146 on: May 13, 2011, 09:12:26 AM »
para mastah mau tanya dong saya masih awam nih, saya punya ups apc 500va.
meskinpun listrik nyala ups nyanyi" mlu bkin kesel, yg ada ups mati  :(
sering bgt kya gtu, mungkin tegangan listriknya turun bgt jadi ups menyangka listrik down.. jadi saya bli stablizer sama inverter
udh saya bkin kya gni :
pln - stabilizer - ups - device (tetap aja suka nyanyi)

pln - inverter - ups - device (tetep aja suka nyanyi)

pln - ups - stabilizer - device (baru dcoba hari ini tapi ttp aja nyanyi) ngikutin saran d forum hehe

pln - inverter - ups - stablizer - device (ini baru dicoba tadi sore)


ganti ups aja gan... biasanya ups nyannyi sudah rusak swit otomatisnya.. dianggap pln ga ada... bikin berisik..

just info.. semua produk prolink sudah termasuk ups + stabilizer jadi hemat


kumpulin duit lagi  deh klo kya gtu hehe,, thx ya mas bro sarannya :)
iah suara switchnya brisik klo waktu tukeran sumber listrik, pln atau batrai...

visrel

  • User OtomaX
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 173
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #147 on: June 16, 2011, 10:10:11 PM »
para mastah mau tanya dong saya masih awam nih, saya punya ups apc 500va.
meskinpun listrik nyala ups nyanyi" mlu bkin kesel, yg ada ups mati  :(
sering bgt kya gtu, mungkin tegangan listriknya turun bgt jadi ups menyangka listrik down.. jadi saya bli stablizer sama inverter
udh saya bkin kya gni :
pln - stabilizer - ups - device (tetap aja suka nyanyi)

pln - inverter - ups - device (tetep aja suka nyanyi)

pln - ups - stabilizer - device (baru dcoba hari ini tapi ttp aja nyanyi) ngikutin saran d forum hehe

pln - inverter - ups - stablizer - device (ini baru dicoba tadi sore)

kira" apanya y para mastah ? sejelek itukah listrik rmh saya ?

1 lagi saya mau tanya klo mau modif ups 500va itu sebaiknya aki yg brapa ampere ya ?
aki langsung di paralel aja ke batrai ? aki kering atau basah ?


WAKTU UPS NYANYI
coba diCek aja tegangan input UPS, kalau tegangan menunjukkan nilai di bawah tegangan nominal kerja UPS(180V - 230V) berarti tegangannya memang terlalu rendah bagi UPS tersebut sehingga meNYANYI. dan kalau di cek ternyata tegangannya normal berarti UPS yg bermasalah atau UPS kelebihan Beban.



PLN --- STAVOLT MOTOR --- UPS --- DEVICE, tapi kalau Tegangan PLN terlalu rendah tetap aja nyanyi  ;D ;D ;D

« Last Edit: June 16, 2011, 10:12:40 PM by visrel »

First Hello

  • Reseller OtomaX
  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,576
  • Member Since 2011
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #148 on: July 15, 2011, 11:01:12 PM »
PLN --- STAVOLT MOTOR --- UPS --- DEVICE nahhh ini udah betull buanget..
Soalnya, tegangan PLN bisa aja turun menjadi dibawah 200Volt padahal normalnya 220V. Kalo udah di bawah 220V maka STAVOLT MOTOR akan menstabilkannya lagi menjadi 220V. Kalau dgn ini UPS masih nyanyi, ada kemungkinan tegangan keluaran dari STAVOLT yg kurang dari kebutuhan UPS yaitu 220V, perlu di ukur tuh..
Supported by: OtomaX Ultimate 3.7.9
MALANG - JATIM HP/WA: 08155557444 PIN BB: 298771B5, Telegram: @cspulsamalang (Wahyudi Hariyanto)
Melayani: Beli Baru OtomaX-Upgrade-Byr Iuran-Req SN-Balik Nama

nusalintas

  • User OtomaX --
  • Newbie
  • *
  • Posts: 40
  • www.nusalintas.com
    • NusaLintas
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #149 on: August 17, 2011, 10:41:17 PM »
insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x

info: di dalam ups 1200va biasanya ada 4 kabel: 2 kabel  aki depan dan 2 kabel  aki belakang. masing2 aki  punya daya 12volt + 12vol = 24volt... krn ups 1200va tegangan harus 24volt... atau bisa juga kabel 4 di satukan sesuai dgn plus dan minusnya dan langsung pake aki 100ampere 24volt sama saja.

CMIIW
Klau yang saya coba, mendingan pake 2 x aki 12 volts, bagian minusnya disatukan, bagian plus/merah tetap dipisah, mungkin saja itu sengaja dipisah 2 x 12volts instead of 24 volts aki karena arusnya dijadikan 3 kutub, yaitu minus -nol(netral) - dan plus (positif), semacam trafo CT/center tap di audio amplifier, jadi keluaran arus bukan plus dan minus saja, atau plus dan netral/nol, tapi plus-netral-minus. mungkin saja saya benar, saya menduplikasi bawaan aslinya dengan 2 aki 12 volts.

Prolink 600va sudah pernah saya coba dengan aki 60 ampere 12volts, sengaja saya matikan listriknya ( server saya tapa monitor, atau monitor dimatikan, sisanya diremot, dengan beban 10 hp sebagai modem (M55) dan modem speedy, dan 5 MC55, 1 webcam, 2 kipas besar di samping CPU yg dindingnya saja jebol utk naruh kipas tambahan cpu tsb; dilepas aki internal, saya tukar dengan terminal external dengan membobol dinding US kabel pakai kabel 1.75mm kabel listrik 2 kutub, lalu saya tambahi fan di dinding UPS yang dekat dengan PCBnya, hasilnya 8 jam tanpa PLN tetap jalan dan aki belum drop.

besoknya aki saya bawa ke tukang setrum aki, setrum 3 jam, full lagi. saya bongkar lagi UPS nya, PCB jadi gosong tapi tetap berfungsi normal.

Soal pengisian aki dengan ampere besar (bukan voltage besar) memang lebih cepat, dengan catatan voltage lebih tinggi dari voltage aki yang akan di charge, kalau kurang voltage akan berjalan terbalik dari aki ke charger, saya ukur kebanyakan di 14.5 colts utk charging aki 12 volts (12v +10% ?)

Arus/ampere yang ideal untuk aki basah adalah model trickle charging yaitu 10% (maximal) dari total ampere yang akan dicharge. beda bahan beda arusnya, seperti baterai Nicad/lithium/Nimh pada HP. pada NiMH lebih awet baterai kalau dengan trickle charging ini.
utk aki basah trickle charging akan menambah life cycle charging baterai tsb, karna alasan ini pula di HP kalau charger ndak cocok akan merusak baterai.

Menurut bbrp literatur, UPS yang sedianya berbaterai 7A hanya bisa diganti maksimum dengan 12A untuk keawetan komponennya. kalau semestinya 7A diganti dengan 60A, komponen UPS bakalan ndak awet kalau keseringan terpakai.

Yang juga saya lakukan adalah dengan meminimalkan penggunaan listrik pada server, progra tidak perlu tidak diinstall, peripheral tambahan tidak perlu dilepas, VGA card pakai yang bawaan motherboard bukan dengan tambahan VGA card, PCI card sesedikit mungkin, monitor tidak perlu dihidupkan terus (matikan power-bukan pada sleep/stby mode), utk memanage server tinggal di remote atau pakai klien admin (sy prefer remote TeamViewer) toh oTOmAx sangat bisa diandalkan untuk autopilot.


Nah yang masih jadi pertanyaan saya, apakah yang sedianya 7A x 2 unit aki digantikan 60A x2 unit aki aman utk longterms UPS tsb ?
Se prakiraan saya, ups modif yang dijual sdh diganti bbrp komponennya ( i wish i had one jadi bisa saya bongkar dan share apa yang diganti di PCB nya)

ICA sptnya mengeluarkan UPS dengan terminal bawaan baterai tambahan 2x 12 volts maximum 40A tiap baterainya. Kalau teknisi UPS iCA mestinya tahu mana yang mesti diganti. saya kira yang jelas adalah:
1. RELAY yang berderet2 5 biji (di prolink) karena tertulis max 7A, diganti yang 60A sulit cari barangnya.
2. DIODA karena mestinya dilewati arus charging 700mA utk charge aki dan menahan arus balik 7A menjadi menahan arus balik dari aki tambahan 60A (sulit cari dioda 60A)
3. Kabel dan IC 3 kaki yang jadi stabiliser arus. bentuknya gepeng /lupa saya istilah elektroniknya nama komponen ini. koponen ini juga yang PCBnya sekitarannya menjadi gosong di prolink saya dulu.

Saya tambahkan dikit,
untuk arus keluaran UPS, kalau diukur pake voltmeter biasa(digital) untuk tipe output Modified Sine Wave atau yang unmodified SW bisa jadi beda, karena keluaran asli MSW tetap di 220Volts tapi diukur dgn voltmeter biasa akan dibawah tersebut, beda dengan USW kalau diukur ya jadi 220 volts. katanya, yang MSW cocok dan memang dibuat utk komputer/cpu, akan rusak kalau disambungkan pada alat listrik bermotor (kipas/Kulkas).

CMIIW, saya masih nubi di dunia elektronik / server / dan UPS

« Last Edit: August 17, 2011, 10:45:59 PM by nusalintas »
====
Otomax advanced
OID: 456290834015f8a8ccb4f156fb632a
www.nusalintas.com
YM. nusalintaspulsa

Zahra Shop

  • User OtomaX
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 175
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #150 on: August 28, 2011, 02:31:12 AM »
UPS tipe berapa Gan? trus akinya yang berapa amper, untuk 6 jam aja Gan.

Ini otomatis nggk gan nyala waktu PLN modar  ;) ;)

didiek

  • User OtomaX --
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,043
  • semoga langkah kaki selalu menuju jalan yg benar
    • SmartReload88
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #151 on: August 28, 2011, 04:21:07 AM »
Ini otomatis nggk gan nyala waktu PLN modar  ;) ;)

jika modif yg dimaksud adalah menambah accu bawaan UPS yg 7A dgn accu external dgn kapasitas yg lbh besar, maka UPS akan berfungsi otomatis sebagaimana biasa... PLN mati akan digantikan accu tanpa jeda.  Sy juga sdh menggunakan cara sederhana ini -lumayan bisa menambah masa hidup UPS untuk masa 4-6 jam

soal ketahanan komponen UPS yg memang sedianya bukan diperuntukkan untuk masa yg panjang -sy rada nekat mengambil resiko dengan pertimbangan toh mati listrik di daerah saya tumben jika ada seminggu sekali untuk masa lebih dari 1 jam.  untuk area yg listrik PLN taat rajin mati sehari 5 waktu  :D, saran saya sih mending pake genset
Toko  : Jl Bunga Cengkeh 59c (0341)7023232  Rumah: Puskopad A-16 Singosari (0341)457614 Malang
Telp    : 03417742743  SMS: 081233182223, 085736002223, 08885545882 (WhatsApp) BB 30b118c5

Want to know everything about me Gabung ke group SmartReload88
http://smartreload88.com dan http://malang-grosir.com

delima

  • User OtomaX
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 276
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #152 on: August 28, 2011, 01:52:24 PM »
kalau pln nya mati sehari 5 waktu itu tandanya pln nya,pln yang sholeh ;D ;D,
bismillahirrahmanirrahim

alatsari

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 892
  • "bertakwalah engkau dimanapun engkau berada"
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #153 on: August 30, 2011, 01:19:33 AM »
 ;) ;) ;)
Gnkan OtomaX Sejak 9/6/2010, Advance Versi 3.8.2
H2H aman kemari ya.....
Alamat:KAMPUNG SALAFY (Pondok DhiyausSalaf), Ds. karang agung, lubai ulu, muara enim, sumatera selatan (Jln. Prabumulih - Baturaja Km 47). Kodepos: 31883
Call Center: 085669912453=telegram/cs telegram: @csalatsari
www.al-atsarireload.com

armada

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 624
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #154 on: January 28, 2012, 04:54:04 PM »
CMIIW
Klau yang saya coba, mendingan pake 2 x aki 12 volts, bagian minusnya disatukan, bagian plus/merah tetap dipisah, mungkin saja itu sengaja dipisah 2 x 12volts instead of 24 volts aki karena arusnya dijadikan 3 kutub, yaitu minus -nol(netral) - dan plus (positif), semacam trafo CT/center tap di audio amplifier, jadi keluaran arus bukan plus dan minus saja, atau plus dan netral/nol, tapi plus-netral-minus. mungkin saja saya benar, saya menduplikasi bawaan aslinya dengan 2 aki 12 volts.

Prolink 600va sudah pernah saya coba dengan aki 60 ampere 12volts, sengaja saya matikan listriknya ( server saya tapa monitor, atau monitor dimatikan, sisanya diremot, dengan beban 10 hp sebagai modem (M55) dan modem speedy, dan 5 MC55, 1 webcam, 2 kipas besar di samping CPU yg dindingnya saja jebol utk naruh kipas tambahan cpu tsb; dilepas aki internal, saya tukar dengan terminal external dengan membobol dinding US kabel pakai kabel 1.75mm kabel listrik 2 kutub, lalu saya tambahi fan di dinding UPS yang dekat dengan PCBnya, hasilnya 8 jam tanpa PLN tetap jalan dan aki belum drop.

besoknya aki saya bawa ke tukang setrum aki, setrum 3 jam, full lagi. saya bongkar lagi UPS nya, PCB jadi gosong tapi tetap berfungsi normal.

Soal pengisian aki dengan ampere besar (bukan voltage besar) memang lebih cepat, dengan catatan voltage lebih tinggi dari voltage aki yang akan di charge, kalau kurang voltage akan berjalan terbalik dari aki ke charger, saya ukur kebanyakan di 14.5 colts utk charging aki 12 volts (12v +10% ?)

Arus/ampere yang ideal untuk aki basah adalah model trickle charging yaitu 10% (maximal) dari total ampere yang akan dicharge. beda bahan beda arusnya, seperti baterai Nicad/lithium/Nimh pada HP. pada NiMH lebih awet baterai kalau dengan trickle charging ini.
utk aki basah trickle charging akan menambah life cycle charging baterai tsb, karna alasan ini pula di HP kalau charger ndak cocok akan merusak baterai.

Menurut bbrp literatur, UPS yang sedianya berbaterai 7A hanya bisa diganti maksimum dengan 12A untuk keawetan komponennya. kalau semestinya 7A diganti dengan 60A, komponen UPS bakalan ndak awet kalau keseringan terpakai.

Yang juga saya lakukan adalah dengan meminimalkan penggunaan listrik pada server, progra tidak perlu tidak diinstall, peripheral tambahan tidak perlu dilepas, VGA card pakai yang bawaan motherboard bukan dengan tambahan VGA card, PCI card sesedikit mungkin, monitor tidak perlu dihidupkan terus (matikan power-bukan pada sleep/stby mode), utk memanage server tinggal di remote atau pakai klien admin (sy prefer remote TeamViewer) toh oTOmAx sangat bisa diandalkan untuk autopilot.


Nah yang masih jadi pertanyaan saya, apakah yang sedianya 7A x 2 unit aki digantikan 60A x2 unit aki aman utk longterms UPS tsb ?
Se prakiraan saya, ups modif yang dijual sdh diganti bbrp komponennya ( i wish i had one jadi bisa saya bongkar dan share apa yang diganti di PCB nya)

ICA sptnya mengeluarkan UPS dengan terminal bawaan baterai tambahan 2x 12 volts maximum 40A tiap baterainya. Kalau teknisi UPS iCA mestinya tahu mana yang mesti diganti. saya kira yang jelas adalah:
1. RELAY yang berderet2 5 biji (di prolink) karena tertulis max 7A, diganti yang 60A sulit cari barangnya.
2. DIODA karena mestinya dilewati arus charging 700mA utk charge aki dan menahan arus balik 7A menjadi menahan arus balik dari aki tambahan 60A (sulit cari dioda 60A)
3. Kabel dan IC 3 kaki yang jadi stabiliser arus. bentuknya gepeng /lupa saya istilah elektroniknya nama komponen ini. koponen ini juga yang PCBnya sekitarannya menjadi gosong di prolink saya dulu.

Saya tambahkan dikit,
untuk arus keluaran UPS, kalau diukur pake voltmeter biasa(digital) untuk tipe output Modified Sine Wave atau yang unmodified SW bisa jadi beda, karena keluaran asli MSW tetap di 220Volts tapi diukur dgn voltmeter biasa akan dibawah tersebut, beda dengan USW kalau diukur ya jadi 220 volts. katanya, yang MSW cocok dan memang dibuat utk komputer/cpu, akan rusak kalau disambungkan pada alat listrik bermotor (kipas/Kulkas).

CMIIW, saya masih nubi di dunia elektronik / server / dan UPS

saya ada pakai apc650 (1aki 12v 12ah) dan apc750 (2aki @7ah)
yang ingin saya tanyakan apakah awet kalau apc650 saya ganti akinya dengan aki n50z?? (sudah saya tes charge 4hari dan pakai utk pc 2jam lebih masih kuat)
dan sampai sekarang juga masih bertahan ...  adakah alat yang harus di ganti biar awet?

sedangkan utk yang ups merk prolink sudah KO tidak mau ngisi ke aki tapi kalau  pln mati aki penuh ada setrum prolink masih bisa berjalan bagus....
Otomax Adv OID: CihYAw9ekA_Hp3hpm2SPYuYutijIJ3yPw

berusaha terus untuk maju dengan niat yang baik mencapai hasil akhir yang terbaik....

centerpulsa

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 777
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #155 on: March 22, 2012, 11:30:36 AM »
saya baru mencoba mengunakan cara seperti ini kira bagus gak ya
PLN - stabilizer 5000VA - UPS - Stabilizer 1000VA - CPU dan perangkat lain nya

jadi OUT pun dari PLN di saring oleh stabil 5000Va dan keluaran UPS di saring lagi oleh stabil 1000VA
OTOMAX ULTIMATE 3.8.2                 
IRS V8 IN LINUX SERVER
@Intel Xeon E3-1225v5 RAM 16GB
OS LINUX UBUNTU SERVER 14.04
TELEGRAM @DENICEN

siti

  • User OtomaX --
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 306
  • Menjadi Lebih Baik...
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #156 on: March 22, 2012, 10:02:51 PM »
genset merk cina udah ada yang murah kok, 1jt an wes apik  ;D

RieNDya_MulTiTrX

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 983
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #157 on: March 24, 2012, 12:31:36 AM »
genset merk cina udah ada yang murah kok, 1jt an wes apik  ;D

memang bener gan,, tetapi genset adalah senjata terakhir kita,, yg pastinya ups modif hanya sekedar prisai kita, bentengnya tetep geset,,

pengalaman awal buka server saya berpikir hemat saja,, jenset adalah solusi saat PLN padam,,sehingga belilah saya genset 2300 watt (berfikir semua beres dan ama saat PLN padam, memang benar pd saat itu,,) tetapi lama ke lamaan tanpa UPS ternyata repot juga,, dak akhirnya UPS jg hrs di beli dan,,, dgn modal nekad saja, terciptalah UPS modif saya yg kuat sampe +3 jam (45Ampr)

server tanpa UPS bikin kepala cenat - cenut

server tanpa genset bikin kepala + telinga + HP makin cenat cenut

jadi intinya lengkapi semua persenjataan itu krn semuaanya pasti di butuhkan dalam pertempuran saat PLN padam okay ;)
Telegram CS :
08981154682

Telegram Channel :
https://t.me/joinchat/AAAAAEV1aRlxxuizgufoeQ

supriyadi 8585

  • User OtomaX
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 102
  • 10% untuk sesama , 27-02-2012
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #158 on: March 28, 2012, 11:20:35 AM »
saya rencana mau beli AKI 2 x 65A

saya punya inventer Prolink 800VA input AKI 24V

untuk 1 monitor lcd dan 1 PC beserta modem2
kira2 dengan AKI 2x65A kuat berapa jam y?
Arghef Pulsa
LENOVO ThinkCenter, Inverter PROLINK, accu 200aH, Genset 2300
SIMBOX,WAVECOM, C55, M55, CROS E1, MITO 808, HUAWE=(E220, E1552, E161)
OID : CihZQ8CU3A_ZASYK17Hg8LhUV7$f7qDXw
Peninjauan, OKU SUMSEL

sukon_man (Seulanga Pulsa)

  • Reseller OtomaX
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 159
  • Ahamdulillah Lancar
    • Seulanga Pulsa
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #159 on: April 15, 2012, 06:39:20 PM »
Para Master Otomax Semuanya,
Tlg ksh tau sy, knp UPS sy + 2 x Aki 60 Ah
Tp gk bs thn lama, cm thn 10 mnt.

ini merek UPS nya
UPS POWERBOX 1000


Feature available to Store Members

Features
- User Friendly LED Display
- Boost & Buck AVR
- Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery -CSB /YUASA / PANASONIC Japan Battery
- Hot-Swappable Battery Design 
- Built-in EMI / RFI Noise Filter
- Lightning, Spike & Surge Protection 
- Modem / Fax Line Protection
- 2 Years Full Warranty against Manufacturing Defect include Labour, and Parts

 

Capacity
VA    1000VA
 
Input
Input Voltage    220V, 230V or 240V
Voltage Range    140 - 290V
 
Output
Output Socket    2 x IEC + 1 x Universal
Output Voltage    220V, 230V or 240V
Output Frequency    50Hz or 60Hz
Waveform    Simulated Sinewave
Transfer Time (Typical)    4ms-6ms
Output Socket    4 x IEC
 
Battery
Recharge Time    6-8 hours to 90% After Complete Discharge
Sealed / Maintenance Free Lead Acid Battery    12V 7.2AH x 2
User Replaceable (Hot Swappable)    Yes
Backup Time    15-20 Minutes
 
Status Indication
LED Indicator    1 x LED Indicator
A/C Mode, Battery Mode
Audible Alarms    For Battery Mode, Low Battery, Overload, Battery Replacement & Fault
 
Communication
Power Management Software (Winpower 2004)    Support Novell Netware, Windows Family, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX & MAC

- Automatically Shut-down and Saves Applications Data Before Exit
- Power Flow Display for Monitoring UPS Status
- Schedules System Shutdown / Restart
- Warning Notification Via E-mail / Pager / Broadcast
- Remote Monitor / Control Via LAN
- Safety to Shutdown Multi-System
- Record Logs for Analysis
Interface    USB Comm.Port
 
Surge Protection & Filtering
EMI / RFI Noise Filter    Meet EN50081 - 1 or FCC Part 15 Class A & B
Lightning / Surge Protection    Yes
Overload Protection    On Utility: Fuse / Circuit Breaker On Battery: Internal Current Limiting
Phone / Fax / Modem Protection    RJ45
 
Physical
Operating Environment    0-40'C, 0-90% Relative Humidity (non-condensing)
Noise Level    Less Than 45db
Net Weight (kg)    9.7
Dimension D x W x H (mm)    405 x 205 x 145