News:

Selamat datang di Forum Orisinil!

Main Menu

ASK : UPS + AKI (Accu)

Started by siasai, February 03, 2010, 06:16:00 PM

Previous topic - Next topic

DNS SERVER

#240
Quote from: TANI_PULSA on April 13, 2014, 08:22:16 AM
angkat ah, di share donk skema ups to inverternya, masih bingung, logikanya inverter to inverter gak bisa bekerja bersamaan,maksudnya inverter ups dan inverter ferit gak bisa bisa bekerja bersama untuk menghasilkan satu output, dan apakah dengan trik ini saat pln off dan on pc tidak restat?

Saya coba mati lampu mendadak normal2 aja,  UPS prolink masuk Inverter 220v, INVERTER DC IN 12V Masuk ke ACCU yg sambil di cas listrik PLN

bitron

Quote from: DNS SERVER on April 13, 2014, 07:54:06 AM
Hasil Test===

1- UPS Prolink 700
2- Inventer 700 watt
3- Accu kering COSLIGHT 6-GFM-92X/H  12V 92Ah
4- Casan Pakai Trapo 10 Ampere

-Ups proling masuk langsung ke inverter
-Inventer langsung ke Accu
-Accu bisa juga sambil di cas

Tahan s/d 12 jam 2PC Pakai LCD

kenapa ga langsung UPS + batre/aki aja bos? kan hemat, ga perlu inverter+casan

DNS SERVER

#242
INVERTER merubah DC12V-jadi AC 220Volt, kalau accu 90ah langsung ke UPS prolink ga mungkin bisa,,Jadi ga ada perangkat yg dirubah=========

Jika langsung ACCU ke UPS P700, ga bisa ngecas accu yg amperenya gede kecuali UPS nya di rubah bin modifikasi  ;D

MTS PULSA

Quote from: DNS SERVER on April 13, 2014, 08:58:04 AM
INVERTER merubah DC12V-jadi AC 220Volt, kalau accu 90ah langsung ke UPS prolink ga mungkin bisa,,Jadi ga ada perangkat yg dirubah=========

Jika langsung ACCU ke UPS P700, ga bisa ngecas accu yg amperenya gede kecuali UPS nya di rubah bin modifikasi  ;D

Bos ada yg sdh coba sepeda motor bisa utk pengganti genset, gimana cara modifnya ya?

de-ud

Quote from: MTS PULSA on April 13, 2014, 10:36:41 AM
Bos ada yg sdh coba sepeda motor bisa utk pengganti genset, gimana cara modifnya ya?

weh mantab...bs stabil gak ya?
dmaster-reload.netOtomaX Ultimate: OID: CihRtoFMLA_Y7FVV2aD62Ec879SnbhjBb3keBM 3.6.4
http://www.dmaster-reload.net
https://www.facebook.com/dmasterreload

EURO RELOAD

Quote from: MTS PULSA on April 13, 2014, 10:36:41 AM
Bos ada yg sdh coba sepeda motor bisa utk pengganti genset, gimana cara modifnya ya?

Ada 2 metode jika menggunakan motor sbg pengganti genzet.
1. Arus untuk pengisi batere bertegangan kira2 13V itu kita hubungkan ke aki UPS. Sehingga PC tetap nyala dgn daya diambil dari UPS yg baterenya akan bertahan lama karena langsung di isi dari pengisi batere motor.
2. Tegangan yg keluar dari generator motor (biasanya untuk mensuply lampu depan) dinaikkan menjadi 220Volt dgn stepup transformer.
Tapi apa juga bisa stabil? belum tested.

lukas130809

UPS ICA 600VA, type yang mana nih? Apa yang CE600
Kalau CE600, pakai aki 12V/7Ah, tegangan ac 160V ~ 250V (lihat website: www.icaups.co.id)
Kalau alarm bunyi dan pindah ke aki, tandanya tegangan pln rendah
Pastinya sih bawa ke servcice centernya aja, biar jelas masalahnya dimana...

zybreal

Apa ups ICA CE1200 gak bisa angkat psu 600watt ? Ane coba pc restart saat listrik mati, mhn share kira ups + accu yg aman buat psu 600watt gan, trims
Only God Knows Why

Hadi.saja27

Sekedar share pengalaman aja gan.
Dirumah pake UPS + Aki langsung sambung aja gak ada tambahan apapun
tinggal cabut kabel dari aki bawaan UPS terus sambung ke Aki mobil.
jalan lancar sampe sekarang. . .
Server        : HS PULSA MATARAM
Alamat       : Desa Kelebuh, Praya Tengah NTB
Owner        : 081803612560
CS             : @hspulsamataram ( 082359366408 )
Chanel       : https://t.me/hspulsamataramh2h

Artron

Quote from: Hadi.saja27 on April 23, 2014, 06:53:17 PM
Sekedar share pengalaman aja gan.
Dirumah pake UPS + Aki langsung sambung aja gak ada tambahan apapun
tinggal cabut kabel dari aki bawaan UPS terus sambung ke Aki mobil.
jalan lancar sampe sekarang. . .

Carger normal om?
Belajar Istiqomah dalam melakukan kebaikan, :-)

TR14

#250
Quote from: Hadi.saja27 on April 23, 2014, 06:53:17 PM
Sekedar share pengalaman aja gan.
Dirumah pake UPS + Aki langsung sambung aja gak ada tambahan apapun
tinggal cabut kabel dari aki bawaan UPS terus sambung ke Aki mobil.
jalan lancar sampe sekarang. . .

di sy jg gitu om ampe skr normil, aki udah gnti pertama pke 32AH trus skr 60AH ups nya masih awet muda, soalnya jarang bgt mati lampu blm tentu 3 bulan sekali, klo pun mati paling trip doang ga nyampe 15 mnit udh nyala lagi hampir 3 tahun pke cara ini alhamdulillah aman, aki jg di taro di dlm ruang server tp sirkulasi udara terbuka, cs rutin minum susu sapi kaleng yg gambar beruang yg iklan nya naga kdg minum aer kelapa muda ijo biar agak segeran dikit, sekaligus di daftarkan kartu sehat BPJS buat jaga2 klo2 nanti cs batuk2 tinggal bawa periksa ke rumah sakit sambil bawa kartu BPJS. free ga kena biaya obat dll  ;D ;D

6untur

Quote from: zybreal on April 23, 2014, 10:23:40 AM
Apa ups ICA CE1200 gak bisa angkat psu 600watt ? Ane coba pc restart saat listrik mati, mhn share kira ups + accu yg aman buat psu 600watt gan, trims

Om Ane pake  UPS Prolink 700Va  (MODIF Sendiri)
Pake Aki 45A,
Beban :
CPU 500A
Modempool 16 Port x 2
Modem internet Speedy 1
WIFI untuk rumah 1
Modem Pembagi jaringan ke Komputer 1

Kuat 8 Jam om, Kalau di kasih beban Monitor, Hanya 3 Jam

UPS Awet sudah  jalan 1 Tahun om
https://t.me/ITSPULSA
Penyedia H2H & PPOB

Hadi.saja27

Quote from: Artron on April 25, 2014, 07:28:49 PM
Carger normal om?

charger nya langsung dari UPS nya om. . .
murni gak pake tambahan apapun. . . lancar gak ada hambatan. . .
Mudahan tetep seperti ini. . .
Server        : HS PULSA MATARAM
Alamat       : Desa Kelebuh, Praya Tengah NTB
Owner        : 081803612560
CS             : @hspulsamataram ( 082359366408 )
Chanel       : https://t.me/hspulsamataramh2h

didiek

Quote from: Hadi.saja27 on April 26, 2014, 04:19:15 PM
charger nya langsung dari UPS nya om. . .
murni gak pake tambahan apapun. . . lancar gak ada hambatan. . .
Mudahan tetep seperti ini. . .

saya pernah menggunakan cara ini dan dari pengalaman jika PLN jarang padam mungkin ga akan ada masalah, tapi jika PLN sering padam saya mendapati daya backup ga maximal karena saat pengisian accu belum tuntas eh PLN dah keburu padam lagi...
Toko  : Jl Bunga Cengkeh 59c (0341)7023232  Rumah: Puskopad A-16 Singosari (0341)457614 Malang
Telp    : 03417742743  SMS: 081233182223, 085736002223, 08885545882 (WhatsApp) BB 30b118c5

Want to know everything about me Gabung ke group SmartReload88
http://smartreload88.com dan http://malang-grosir.com

islandreload

Quote from: didiek on May 03, 2014, 09:37:05 AM
saya pernah menggunakan cara ini dan dari pengalaman jika PLN jarang padam mungkin ga akan ada masalah, tapi jika PLN sering padam saya mendapati daya backup ga maximal karena saat pengisian accu belum tuntas eh PLN dah keburu padam lagi...
jadi yang sekarang dipakai seperti apa alur listriknya om ?
ISLAND RELOAD
Ym           : <= ada dibawah profile |
WA/LINE   : via ym | Pin Bbm     : via ym
READY INJECT PULSA ISAT DISC 28% - 30%
Orang Jujur Bicaranya Sederhana

didiek

Quote from: islandreload on May 03, 2014, 10:40:03 AM
jadi yang sekarang dipakai seperti apa alur listriknya om ?

sama aja, pake UPS modif dengan accu 100A...  hanya tambahan charger external yang statusnya sebagai option aja;

logika sederhana saya begini, jika PLN padam pada kisaran 1-2 jam maka charger internal UPS saya anggap mampu untuk melakukan charge hingga full sebelum ada pemadaman berikutnya -asumsi saya begitu, namun jika PLN padam di atas 3-4 jam maka ketika PLN menyala charger external saya aktifkan untuk memastikan bahwa accu harus bisa full untuk kemungkinan pemadaman berikutnya

dulu sebelum ini saya lakukan -tambahan charger external- accu 100A perlu waktu hampir 2x24jam untuk bisa bener2 full jika hanya mengandalkan charger internal UPS, kebayang kan jika belum 2 hari PLN padam lagi maka accu external kita jadi tekor :)
Toko  : Jl Bunga Cengkeh 59c (0341)7023232  Rumah: Puskopad A-16 Singosari (0341)457614 Malang
Telp    : 03417742743  SMS: 081233182223, 085736002223, 08885545882 (WhatsApp) BB 30b118c5

Want to know everything about me Gabung ke group SmartReload88
http://smartreload88.com dan http://malang-grosir.com

Hadi.saja27

Ma share lagi bos
untuk UPS + aki tambahan ternyata gak bagus
mesti ada perlengkapan tambahan soalnya malem ini kejadian UPS ane kebakaran sampe mengeluarkan api ukup besar.. .
server mati total dah sekarang nunggu di service dulu kompt nya karna kena siram air. . .  ;D ;D ;D ;D
Server        : HS PULSA MATARAM
Alamat       : Desa Kelebuh, Praya Tengah NTB
Owner        : 081803612560
CS             : @hspulsamataram ( 082359366408 )
Chanel       : https://t.me/hspulsamataramh2h

SASUKE UCHIHA

Quote from: didiek on May 03, 2014, 06:58:59 PM
sama aja, pake UPS modif dengan accu 100A...  hanya tambahan charger external yang statusnya sebagai option aja;

logika sederhana saya begini, jika PLN padam pada kisaran 1-2 jam maka charger internal UPS saya anggap mampu untuk melakukan charge hingga full sebelum ada pemadaman berikutnya -asumsi saya begitu, namun jika PLN padam di atas 3-4 jam maka ketika PLN menyala charger external saya aktifkan untuk memastikan bahwa accu harus bisa full untuk kemungkinan pemadaman berikutnya

dulu sebelum ini saya lakukan -tambahan charger external- accu 100A perlu waktu hampir 2x24jam untuk bisa bener2 full jika hanya mengandalkan charger internal UPS, kebayang kan jika belum 2 hari PLN padam lagi maka accu external kita jadi tekor :)

pake apa ? cara masngnya gmn ?
sebab ane klo lampu mati dalam interval 2 hari, sekali mati 1-2 jam aki harus d bw ke tukang charge accu baru bs full
Otomax 3.7.3 PRO edition + add on , OID : CihQ1UPGHQ_59womiXGLnC@*******#####
update mampir di sini :
http://mediatelreload.com/harga-pulsa-dan-kuota/
cp : wa dan telegram  : 0877 403 404 99
=====>>>>>Ayo Lebih Baik

alatsari

#258
Quote from: SASUKE UCHIHA on June 02, 2014, 09:15:42 PM
pake apa ? cara masngnya gmn ?
sebab ane klo lampu mati dalam interval 2 hari, sekali mati 1-2 jam aki harus d bw ke tukang charge accu baru bs full

kalo di saya gampang bos, charger external yg positi (+) di seri dg dioda yg gede, usahakan di atas 25 amper dan dr dioda masukan ke kaki  aki yg positif, untuk kutub charger yg negatif (-) masukan ke kaki aki yg negatif........beres deh...
Usahakan trafo cgarger cari yg diatas 35A, sehingga untuk cash aki 100ah cukup sekitar  3 jam.....
Jadi kalo aki penuh charger bisa dimatikan, untuk tahu aki penuh atau tdk dg menyeri ampermeter di kutup positinya antara charger dg aki.

kalo nggk ada ampermeter, bs di ganti dg VU meter di paralel dg resitor 0,1 ohm 20 Watt......, jadi kalo jarum VU dah turun berarti tdk ada arus yg mengalir dan aki sdh penuh
Gnkan OtomaX Sejak 9/6/2010, Advance Versi 3.8.2
H2H aman kemari ya.....
Alamat:KAMPUNG SALAFY (Pondok DhiyausSalaf), Ds. karang agung, lubai ulu, muara enim, sumatera selatan (Jln. Prabumulih - Baturaja Km 47). Kodepos: 31883
Call Center: 085669912453=telegram/cs telegram: @csalatsari
www.al-atsarireload.com