Hurai.. berhasil juga bikin UPS + AKI, dan tested 6 jam +

detail hardware & pendukung
UPS: PROLI*K PRO850S (sekitar 750rb)
AKI: 2 x Aki merk MASS*V ULTRA @65Ah tipe NS70 (sekitar 550rb @) + Bawaan UPSnya 10 Ah , total = 140Ah
klem aki kuningan (Sepasang 18rb)
kabel Tembaga 4mm (sekitar 25rb/m)
fan DC (@ 7500)
Charger Laptop (85rb)
awalnya sempet gak mau jalan karena kabel yang saya pakai terlalu kecil (ditandai dengan alarm yang seperti isyarat short circuit di ups).. akhirnya cari kabel tembaga yang 4mm, , untuk sambung ke AKInya pakai klem aki, karena pakai jepit buaya arusnya agak berkurang.
AKI yang satu unit saya biarkan UPS yang ngecas, kira2 2harian baru full, kalau yang 1 unit saya cas pakai charger laptop yang sudah dimodifikasi (19V 5.8Ah) lumayan sehari bisa full
setelah selesai tested dengan keaadaan full, ternyata masih bisa backup 6 jam lebih untuk 1PC, 1 LCD, 2 USB HUB Epro, 1 modem ADSL, dan 1 WIFI ROUTER.

untuk komponennya biar gak panas saya tambahkan FAN DC 12V 0,5Ah 2 unit, satu menghadap TRAVO dan 1 menghadap PCB, casing tidak saya pasang karena takut kalau panas (sekaligus bisa ngawasi perkembangan UPSnya). yang pasti narohnya tempat aman, biar gak ganggu manusia

Fan ini sendiri langsung terhubung ke Kabel Plus Minus di aki (yang mengarah ke pcb), dengan bantuan switch on/off manual (optional)
kalau untuk komponen elektronikanya sama sekali gak ada perubahan, hanya saja saya pastikan tidak terjadi peningkatan suhu saat pemakaian di luar standart dengan menambahkan FAN tadi
--------------------------------
Untuk UPS merk ini sebenernya ada IC micro controlernya yang dari sononya di set pasti mati setelah max 20 menit (entah baterai masih ada atau habis), tapi saya gunakan software namany RUPS, untuk setting SHUTDOWN SEQUENCENYA via Serial Port yang ada di UPS, awal saya masukkan 120menit, karena alarm masih belum menandakan low batree, saya naikan terus sampai ke 360 menit = 6jam, sampai pada titik ini saya putuskan untuk mengakhiri test UPSnya walaupun alarm belum menandakan low bat...
kemudian saya cek satu-satu komponen yang ada di ups, masih aman tidak ada tanda2 gosong atau elco yang mlembung dll, hanya saja kabel penghubung ke aki terasa hangat saat dipakai namun masih di bawah batas wajar. sepertinya sudah lulus QC ini

--------------------------------
NB: hanya satu yang belum ketemu,, karena dari test battery mode, arus keluaran ups turun ke 200volt dan anteng disitu, ,, mungkin karena kebanyakan beban atau gimana kurang tau saya,, soalnya saat gak di battery mode keluarnyanya 220volt
sekalian tanya buat para master kali aja ada yang tau,,
rencana saya ingin stabilkan pakai stavolt biar keluaran tetep 220, tapi untuk UPS 850VA ini stavoltnya harus yang berapa VA ya??