Bos bebek coba bikin itu seperti cara kerja UPS online, tapi perlu dipertimbangkan arus chargernya kalau hanya 5A, kelihatannya kurang utk mensupply inverter sekaligus mengisi aki.
Pada keadaan aki penuh (standby), charger akan berfungsi sebagai sumber daya utk inverter, daya yg mampu disediakan utk inverter hanya 5A x 12V = 60watt, dan biasanya effisiensi inverter sekitar 90%.
Jadi output inverter hanya 60watt x 90% = 54watt. Daya sebesar ini kurang kalau digunakan utk mensupply CPU dkk.
CPU dalam keadaan bekerja tidak terlalu berat kurang lebih membutuhkan daya 100watt- 150watt (processor kurang lebih membutuhkan daya 65-90watt).
Pada keadaan aki sedang diisi, kebutuhan arus juga semakin besar, utk charger aki dan supply inverter.
Mungkin bisa ditambahkan Power Supply, terpisah dari charger aki, utk mensupply inverter, dgn daya yg cukup. Apabila digunakan opsi penambahan power supply terpisah, hubungan kabel antara aki ke input inverter perlu ditambahkan Dioda (dgn rating yg cukup), utk menghindari arus Power Supply masuk ke aki.
UPS online menggunakan Power Supply berfungsi sebagai supply inverter sekaligus charger aki dgn regulator khusus, utk menghindari overcharge yg akan memperpendek umur aki.