Author Topic: Tentang modif UPS  (Read 3895 times)

all-inoneserver

  • User OtomaX --
  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
Tentang modif UPS
« on: January 28, 2017, 05:13:06 PM »
Ada yg tau, knp jenis ups ini tdk bs di ganti dengan aki basah eksternal ya.... Buat suhu2 mhn solusi, pendapat dan koment nya... Hehehe, ane pemula lam kenal ya semua
Maaf ini dmn ya sy hrs upload fotonya, msh blm jelas tuk upload foto di forum nya... Hehehe
« Last Edit: January 28, 2017, 05:16:45 PM by all-inoneserver »

deddyes

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 435
Re: Tentang modif UPS
« Reply #1 on: January 28, 2017, 05:17:34 PM »
ups apa gan?, kalau diganti aki basah kenapa memangnya?
kalau ups tanpa charger biasanya bisa.. asal tegangan sama

all-inoneserver

  • User OtomaX --
  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
Re: Tentang modif UPS
« Reply #2 on: January 28, 2017, 05:27:01 PM »
Merek prolink 750watt,upload foto nya gmn nih,sdh sy bolak balik tetap tdk bs berfungsi, tegagan nya sama 12 volt beda ampere sama jenisnya, kering dan basah

deddyes

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 435
Re: Tentang modif UPS
« Reply #3 on: January 28, 2017, 05:47:04 PM »
Merek prolink 750watt,upload foto nya gmn nih,sdh sy bolak balik tetap tdk bs berfungsi, tegagan nya sama 12 volt beda ampere sama jenisnya, kering dan basah

prolink type berapa, kalau pakai aki kering sudah dicoba nyala?.. aki kering berapa ampere? terus coba pakai aki basah berapa ampere?..
kalau berkenan ke telegram saja gan : @deddyes2  saya coba bantu....  ;)
« Last Edit: January 28, 2017, 05:49:51 PM by deddyes »

server alit

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 460
  • Server Retail
Re: Tentang modif UPS
« Reply #4 on: January 28, 2017, 09:54:22 PM »
UPS njaluk dimodif sek,,,nek meh modif ke bos deddy
atau bisa hubgi saya saya bantu modif
tinggalkan jejak 085692969696
autoreg,webreport,Addon WA,dan masih banyak lagi,mampir yuk
cs= @rejekynusantara

all-inoneserver

  • User OtomaX --
  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
Re: Tentang modif UPS
« Reply #5 on: January 29, 2017, 02:11:50 AM »
Di bodi tdk tercantum tipe nya, dusbox sdh dibuang, klo tdk slh PROLINK 700SFCU ,tp bukan yg PROLINK PRO700SFCU bos,,,, aki kering bawaan 12v/4,5A,Dan sy cb menggunakan kabel luar(dilepas aki bawaan nya), di hubungkan dg aki basah mobil 12v/32A,hasil awal berfungsi dg baik, pc nyala sesuai harapan yaitu maksimal 2,5 jam. Nah untuk ke 2 x dst nya, itu sangat singkat pling bbrp mnit sj jika difungsikan/listrik padam, seperti nya cas tdk bs masuk ke aki basah eksternal itu. Yg sy bingung bin heran, kutub positif n negatif nyetrum, tdk prnah sy sangka, sempat 1x kesetrum pegang slh satu kutub, dan trnyata sy tespen, itu semua kutub nyala semua(nyetrum).bg yg pernah share n mhn solusi nya ya para suhu n bos bos pulsa/yg sdh berpengalaman

madkios

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 818
  • Usaha-Kerja dan Berdo`a
    • MAYPULSA PPOB | TOKEN PLN | TELKOM SPEEDY | GAME online | PULSA ALLOPERATOR
Re: Tentang modif UPS
« Reply #6 on: January 29, 2017, 03:32:04 AM »
Di bodi tdk tercantum tipe nya, dusbox sdh dibuang, klo tdk slh PROLINK 700SFCU ,tp bukan yg PROLINK PRO700SFCU bos,,,, aki kering bawaan 12v/4,5A,Dan sy cb menggunakan kabel luar(dilepas aki bawaan nya), di hubungkan dg aki basah mobil 12v/32A,hasil awal berfungsi dg baik, pc nyala sesuai harapan yaitu maksimal 2,5 jam. Nah untuk ke 2 x dst nya, itu sangat singkat pling bbrp mnit sj jika difungsikan/listrik padam, seperti nya cas tdk bs masuk ke aki basah eksternal itu. Yg sy bingung bin heran, kutub positif n negatif nyetrum, tdk prnah sy sangka, sempat 1x kesetrum pegang slh satu kutub, dan trnyata sy tespen, itu semua kutub nyala semua(nyetrum).bg yg pernah share n mhn solusi nya ya para suhu n bos bos pulsa/yg sdh berpengalaman

Kalau UPS lagi ON jangan ada yg pegang jepit aki, kesetrum, Coba aki dicharger dulu sampe penuh, lalu sambungkan ke ups,merah(+) hitam(-) jangan kebalik, nyalakan kompi, kalau nyala berarti UPS tidak mampu mencharger Aki yg lebih besar daripada 4.5 amper.
harus di modif dulu sistim charger pada UPS. dan silahkan jalan-jalan ke SINI
« Last Edit: January 29, 2017, 03:45:52 AM by madkios »
Otomax Ultimate
Server Masuk Desa
Jl.Diponegoro, Ds.Jatisari,Kec.Jenggawah,Kab.Jember

deddyes

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 435
Re: Tentang modif UPS
« Reply #7 on: January 29, 2017, 08:14:42 AM »
Di bodi tdk tercantum tipe nya, dusbox sdh dibuang, klo tdk slh PROLINK 700SFCU ,tp bukan yg PROLINK PRO700SFCU bos,,,, aki kering bawaan 12v/4,5A,Dan sy cb menggunakan kabel luar(dilepas aki bawaan nya), di hubungkan dg aki basah mobil 12v/32A,hasil awal berfungsi dg baik, pc nyala sesuai harapan yaitu maksimal 2,5 jam. Nah untuk ke 2 x dst nya, itu sangat singkat pling bbrp mnit sj jika difungsikan/listrik padam, seperti nya cas tdk bs masuk ke aki basah eksternal itu. Yg sy bingung bin heran, kutub positif n negatif nyetrum, tdk prnah sy sangka, sempat 1x kesetrum pegang slh satu kutub, dan trnyata sy tespen, itu semua kutub nyala semua(nyetrum).bg yg pernah share n mhn solusi nya ya para suhu n bos bos pulsa/yg sdh berpengalaman

4.5A aki arus pengisian ideal 0.45A (tiap UPS memiliki standar arus pengisian sendiri nilai ini hanya perumpamaan)
waktu standar pengisian 10 jam
kalau agan pakai 32A ideal arus pengisian 3.2A dengan lama pengisian 10 jam
jadi kalau pakai charger bawaan ups (0.45A) aki baru penuh setelah  ±70 jam atau ±3 hari
Kalau mau lebih waktu pengisiannya naik kan arus pengisiannya dengan perhitungan sbb :
Arus Aki dibagi dengan lama waktu yang di inginkan untuk pengisian, maka di dapat arus pengisian
Maaf kalau salah..  :)

all-inoneserver

  • User OtomaX --
  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
Re: Tentang modif UPS
« Reply #8 on: February 09, 2017, 10:35:47 PM »
Kasus selesai, trims elmue bos2 yg sdh kasih teori nya, akhir nya UPS sy berfungsi dg baik, hehehe, ternyata mosfet ada yg jebol, irlb8314 nya, tp didaerah sy sulit cari n beli nya, terpaksa sy ganti dg irfz44 sbanyak 12 biji, alhasil UPS tetep dingin mesti dipake berjam-jam jika listrik mati, N sy tambahkan dg charger eksternal dg travo 5 Amper
Nb:bawaan mosfet cuma 4 biji, sy gnti paralel yg satu menjadi 3,keseluruhan jd 12 biji mosfet irfz44