Author Topic: ASK : UPS + AKI (Accu)  (Read 329359 times)

farhancellular

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 529
  • pusat grosir pulsa all operator
    • pusat grosir pulsa all operator
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #120 on: February 03, 2011, 03:12:52 AM »
sekedar berbagi:
untuk membuat charger external untuk UPS modif yg di butuhkan kira2 seperti ini ( tested ):
 
 1. trafo min 5ampere ( klo bisa pilih yg untuk PSU ), biasanya keluaran ACnya 0volt-13,8volt 
 dan
 2. diode bridge ( min 35amp ) biar tahan panas dikit
 3.kabel AC
 4.kabel warna merah dan hitam secukupnya ( biar mudah membedakan )
 5.jepit buaya
caranya membuatnya pun terbilang mudah

 tinggal sambungin aja 0volt (nol) dari trafo ke tanda ~ di dioda,dan 13,8volt ke tanda ~ di dioda satunya 
 kemudian solder kabel warna hitam ke tanda - di dioda, dan kabel berwana merah ke tanda + di dioda

pasang jepit buaya di kedua ujung kabel2 tadi...jadi deh tuh charger external, punyaku hanya butuh waktu -+ 15jam untuk mengecas full aki 45ampere,dan ga ada masalah sampai detik ini ( sejak JUNI 2010 )

NB: 1.catu daya AC untuk charge usahakan jangan kurang dari 12volt dan maksimal 15volt
   

kalau mau ngecharge cepet coba aj tuh AC 20volt atau lebih dengan dioda 100ampere..tunggu dah 1jam...accu dah full

warning..!!! lihat juga tuh trafo...melelehkah???


 
support by:
Otomax Advanced+otomax standart 10terminal
OID: c0d59f87f5ccae5d68847190c4712e9b
OID: c9a5c46c20d1070054c47dcf4c5eaf00
http://www.farhancellular.com

hx26166

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 282
ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #121 on: February 04, 2011, 06:08:07 AM »
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....

Budi Santoso

  • Dealer OtomaX
  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,996
  • Budi Santoso
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #122 on: February 04, 2011, 08:56:04 AM »
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Maksudnya gimana ya...???

apa sering perpindahan antara PLN ke Aki...??? ato AKI ONly..???

coba Pastikan Sekring, Kabel Steker Ups keadaan baik..
SAFANA Corporation
IT Solution - Online Payment - General Payment


Jam Kerja Fix 07:00 - 22:00 Setiap Hari, Kecuali Hari Minggu (jika hari Minggu urgent bisa kontak via SMS)
Telegram:
@budi_s4n2s0, @owner_safana
WhatsApp:628112886854
Site : http://one.safana.co.id/

farhancellular

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 529
  • pusat grosir pulsa all operator
    • pusat grosir pulsa all operator
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #123 on: February 04, 2011, 12:26:49 PM »
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Maksudnya gimana ya...???

apa sering perpindahan antara PLN ke Aki...??? ato AKI ONly..???

coba Pastikan Sekring, Kabel Steker Ups keadaan baik..

@atas: bethul bethul bethul...
support by:
Otomax Advanced+otomax standart 10terminal
OID: c0d59f87f5ccae5d68847190c4712e9b
OID: c9a5c46c20d1070054c47dcf4c5eaf00
http://www.farhancellular.com

hx26166

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 282
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #124 on: February 04, 2011, 01:36:23 PM »
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Maksudnya gimana ya...???

apa sering perpindahan antara PLN ke Aki...??? ato AKI ONly..???

coba Pastikan Sekring, Kabel Steker Ups keadaan baik..

@atas: bethul bethul bethul...

Yang tebal warna merah bos, koneksi steker OK, Fuse OK, namun sering pindah dengan sendirinya, dan acak waktunya.
UPS mengira suplai PLN terganggu dan perpindah ke Aki, bahkan pernah hingga status UPS charging, selang sekitar 20 menit kemudian, pindah ke PLN.

kira-kira apanya ya?

Tanalodu

  • User OtomaX --
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 264
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #125 on: February 04, 2011, 01:42:19 PM »
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Itu salah satu kekurangan UPS merk ICA. Kalau tegangan PLN turun sedikit langsung dikira listrik padam. Coba kasih stavol.
OID: 38426709993cca9cc48b0b3dbb6c95

hx26166

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 282
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #126 on: February 04, 2011, 01:52:53 PM »
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Itu salah satu kekurangan UPS merk ICA. Kalau tegangan PLN turun sedikit langsung dikira listrik padam. Coba kasih stavol.

sudah eksperimen dengan Stavolt mekanik bos, masih sama saja.
apakah karena tegangan PLN naik turun yg menjadi dalang utama UPS meraung2?

Tanalodu

  • User OtomaX --
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 264
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #127 on: February 05, 2011, 10:13:17 AM »
Juragan Aki,mohon bantuannya,

semenjak pindah 1 Feb 2011 inim UPS+aki basah saya mengalami gangguan.
UPS ICA 600VA dan Aki basah 36A.
sering pindah ke mode aki daripada mode PLN, padahal aki saya cek masih bagus, saya uji dengan aki bawaan masih sama juga, alarm meraung2 mengira PLN mati, padahal lampu terang benderang aja.

apa ada masalah di PCB UPS ya?

mohon pencerahan....


Itu salah satu kekurangan UPS merk ICA. Kalau tegangan PLN turun sedikit langsung dikira listrik padam. Coba kasih stavol.

sudah eksperimen dengan Stavolt mekanik bos, masih sama saja.
apakah karena tegangan PLN naik turun yg menjadi dalang utama UPS meraung2?

Mungkin Rellay di dalam UPS itu yg kurang baik. Gak bisa spontan pindah dari PLN ke Aki dan sebaliknya. Kalau saya misalnya terjadi begitu, UPS nya saya ketok2 agak kuat, biasanya bisa.
OID: 38426709993cca9cc48b0b3dbb6c95

hx26166

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 282
ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #128 on: February 18, 2011, 03:32:31 PM »
Nampaknya memang Listrik PLN yang naik turun. Kalau di beri 2 Stavolt pasang seri bisa mengatasi listrik naik turun g ya?

armada

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 624
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #129 on: April 03, 2011, 09:39:00 PM »
di kasih ampere berapapun gak masalah.... yg penting tegangan tetep 12V.
ampere besar hanya untuk beban yg besar .... besarnya ampere menentukan daya <watt>
rumus P=I.V dengan V nilai tetap maka semakin besar ampere <I> semakin besar pula dayanya/wattnya <P>

saya pernah mengalami ups plus aki 35a mati lamput 2jam lebih aki 60 menit soak cari alternatif copot aki dari panther ns70z konek ke ups prolink 600watt modif jalan gak sampe 15menit kabel dari ups ke aki panas berikut kepala buayanya dan langsung mati upsnya (tapi tidak rusak...)  kenapa ya gan?

tips : utk sekarang sih sementara body upsnya utk lubang bawahnya saya tambah kan pakai bor biar banyak lubang hawanya lalu saya kasih kipas netbook sebagai tatakannya ups (ambil setrum power dari usb cpu) adem dah tu prolink...
Otomax Adv OID: CihYAw9ekA_Hp3hpm2SPYuYutijIJ3yPw

berusaha terus untuk maju dengan niat yang baik mencapai hasil akhir yang terbaik....

mc_kong

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 76
  • CDMA SERVER
    • CDMA SERVER
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #130 on: April 14, 2011, 11:31:15 AM »
 8)
« Last Edit: April 14, 2011, 11:34:09 AM by mc_kong »

visrel

  • User OtomaX
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 173
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #131 on: April 14, 2011, 05:21:31 PM »
Sundul ahh :o :o
« Last Edit: April 14, 2011, 05:33:48 PM by visrel »

YUSANADIGITALSELL

  • Guest
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #132 on: April 14, 2011, 05:48:26 PM »
Walah kok disunduL
Bos UPS FLASHER DAYA 1200VA BISA DIMODIF TIDAK.

RieNDya_MulTiTrX

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 983
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #133 on: April 14, 2011, 11:44:48 PM »
Walah kok disunduL
Bos UPS FLASHER DAYA 1200VA BISA DIMODIF TIDAK.

bisa silakan saja,, asal pemasangan benar,,, insyaallah berjalan lancar  ;D :D ;) :)
Telegram CS :
08981154682

Telegram Channel :
https://t.me/joinchat/AAAAAEV1aRlxxuizgufoeQ

YUSANADIGITALSELL

  • Guest
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #134 on: April 15, 2011, 09:02:01 AM »
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

RieNDya_MulTiTrX

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 983
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #135 on: April 15, 2011, 10:25:10 PM »
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x

sampai saat ini berjalan normal saja,, usahakan pakai kipas pendingin biar komponen nya ngga kalah

klo masalah ini emang saya sangat awam dan tidak tau menau rumus2annya tp krn modal keberanian saya makanya bisa jadi modip ups saya

buat master2 yg ingin nambahin dgn rumusan2 silakan mungkin akan bisa memberikan masukan buat temen kita yg sedang membutuhkan  ;D :D ;) :)
Telegram CS :
08981154682

Telegram Channel :
https://t.me/joinchat/AAAAAEV1aRlxxuizgufoeQ

YUSANADIGITALSELL

  • Guest
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #136 on: April 16, 2011, 09:11:14 AM »
Ada punya skema jeroan UPS FLASHER TIDAK. Klu bisa TRANSISTORNYA DItambahin bos.

smartlink

  • telegram = @Ruddy_d
  • Dealer OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 960
  • Telegram= @Ruddy_d
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #137 on: April 16, 2011, 04:08:31 PM »
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x


setuju gan.. mantap...  

info: di dalam ups 1200va biasanya ada 4 kabel: 2 kabel  aki depan dan 2 kabel  aki belakang. masing2 aki  punya daya 12volt + 12vol = 24volt... krn ups 1200va tegangan harus 24volt... atau bisa juga kabel 4 di satukan sesuai dgn plus dan minusnya dan langsung pake aki 100ampere 24volt sama saja.

kipas fan sebaiknya di pasang krn panas didalamnya, kalo saya biasanya buat menggunakan swith on/off...
utk mencegah panas sebaiknya gunakan kabel ampere yg bagus.. banyak dijual ditoko elektronik sekitar Rp.15rb per meter.. bilang aja kabel ampere.

dan utk kepala aki sebaiknya gunakan utk jepitan aki mobil... jadi lebih mantap arusnya.. kalo pake jepitan buaya kurang maksimal...
 **atau peganging aja gan.. lebih kuat..  ;D ;D ;D**

**sekilas info***
« Last Edit: April 16, 2011, 04:15:05 PM by smartlink »

ModemPool 8-16PORT, SLOT simbox 8 pin ready
.
Hub:WA/SMS/CALL/TELEGRAM / 08176668887

armada

  • User OtomaX
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 624
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #138 on: April 16, 2011, 10:30:41 PM »
Udah i modif bos cuma masih takut klu dikasih aki dengan daya diata 7A

insyaallah ngga apa2 saya pake ups 1200va modip accu 45ampr 2x


setuju gan.. mantap...  

info: di dalam ups 1200va biasanya ada 4 kabel: 2 kabel  aki depan dan 2 kabel  aki belakang. masing2 aki  punya daya 12volt + 12vol = 24volt... krn ups 1200va tegangan harus 24volt... atau bisa juga kabel 4 di satukan sesuai dgn plus dan minusnya dan langsung pake aki 100ampere 24volt sama saja.

kipas fan sebaiknya di pasang krn panas didalamnya, kalo saya biasanya buat menggunakan swith on/off...
utk mencegah panas sebaiknya gunakan kabel ampere yg bagus.. banyak dijual ditoko elektronik sekitar Rp.15rb per meter.. bilang aja kabel ampere.

dan utk kepala aki sebaiknya gunakan utk jepitan aki mobil... jadi lebih mantap arusnya.. kalo pake jepitan buaya kurang maksimal...
 **atau peganging aja gan.. lebih kuat..  ;D ;D ;D**

**sekilas info***

ini baru mantap.......   btw kabel amper itu kabel yang di gunakan mobil ? (kabel serabut segede jari kelingking yang dari aki ?
Otomax Adv OID: CihYAw9ekA_Hp3hpm2SPYuYutijIJ3yPw

berusaha terus untuk maju dengan niat yang baik mencapai hasil akhir yang terbaik....

pembalap.pulsa

  • User OtomaX --
  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 216
Re: ASK : UPS + AKI (Accu)
« Reply #139 on: April 23, 2011, 05:46:01 PM »
Mo ikutan nanya (lagi & lagi)...

Misalnya di lokasi kita jarang mati listrik, anggaplah hanya terjadi 2 minggu sekali.. Dalam kurun waktu 2 minggu itu, logikanya aruz di ups/aki tambahan kan sudah penuh..

Nah, untuk menjaga keawetan ups/aki tambahan tsb, dengan kondisi server aktif, apa perlu kita lakukan discharge sedikit dengan cara menyengajakan mencabut kontak ups dari colokan listrik, misal sekitar 5 menitan ? Atau gpp dibiarkan saja on teruz ?

Mungkin ada yg sekalian mo berbagi tipz & trik menjaga keawetan ups/aki tambahan ? :)
Mulai dari diri sendiri...Mulai dari yang kecil...Mulai dari sekarang !